그림과 같이 압력이 0kpa인데, 왜 측정 범위가 -1~4kpa로 변경되었음에도 불구하고 전류 출력은 여전히 4mA인가요? 장치의 출하 시 측정 범위는 0~20kpa인데, 수정된 측정 범위도 반드시 0~20kpa 이내여야 하나요?
현장 작업 조건에 따라 자동으로 선택되는 범위로 하죠
530E는 게이지형 변환기입니다.음압을 설정할 수 있다면 이상하겠죠!!
압력계의 측정 범위 하한값을 음수로 설정할 수 없나요? (현장에서 음수로 변경하려고 하면 하한값이 너무 낮다는 메시지가 뜹니다.)
압력 트랜스미터는 100% 음수로 설정할 수 없습니다!!!!이것이 가장 기본적인 것입니다.게다가 설정할 때도 하한선이 너무 낮다고 알려주셨잖아요.
계측기가 “하한값이 너무 낮다”고 표시됩니다. 이는 계측기를 설계하는 사람의 사고방식이 너무 좁고, 과도하게 규제를 가한 탓입니다. 결국 제대로 된 결과가 나오지 않아, 계측기 사용자들에게만 불편과 번거로움을 안겨줄 뿐입니다. 왜죠? 한편, 0~20kPa용 압력계의 경우 하한값이 -3kPa까지 가능하기 때문에 아무런 위험도 없습니다. 누가 잘못 사용하려 해도 그럴 능력조차 없습니다. 반면에, 측정기의 출력 신호를 어떻게 활용할지는 그 기기를 사용하는 사람의 자유입니다. 기기 제조업체는 충분한 사용 편의성을 제공해야 합니다. 예를 들어, 특별한 요구사항 때문에 어떤 사용자가 측정기의 출력 신호가 항상 12mA 이상이 되도록 하고 싶다면, 해당 사용자가 0~20kPa인 기본 측정 범위를 -20~20kPa나 -25~20kPa로 설정하는 것도 문제없습니다. 기기 사용자가 이렇게 설정하는 것은 상식에 어긋나는 것도 아닙니다오히려 0~20kPa 범위에서 압력 변환기를 사용할 때, 출력 신호가 12mA보다 높아지도록 하는 것뿐입니다. 그게 전부입니다. 한번 봅시다. 장비나 소프트웨어의 설계가 부족하다면 그건 괜찮습니다. 하지만 가장 걱정되는 것은, 설계를 하는 사람들이 경험이 부족하고 사고가 좁아서, 불필요한 제약을 만들거나 불필요한 요소를 추가하는 것입니다. {:2_36:} .
내 말을 들어요. 맞아요: EJA530인데, 만약 멤브레인 박스가 A라면 측정 범위는 10Kpa-200KPa입니다. 지금의 측정 범위는 -1~4Kpa로, 5Kpa에 불과해 최소 요구되는 10Kpa의 측정 범위를 충족하지 못합니다. 그러니 측정 범위를 -1 ~9Kpa로 변경하면 됩니다.또한 이전의 측정 범위는 0-20Kpa였는데, 측정 범위를 -1~4로 변경했지만 사실은 변하지 않았으며 여전히 0~20입니다. 그래서 출력값은 4mA가 됩니다.
두 가지 질문이 있습니다. 첫째, 압력계로 음압을 측정할 수 있는지 여부입니다. 둘째, 0-20kPa는 측정 범위인지, 아니면 측정 가능한 값의 한계인지입니다
절대압계는 음수로 설정할 수 없는 것이 아닌가요? 압력계도 음수로 설정할 수 없다면 어떻게 진공도를 측정할 수 있나요?
이 게시글은 마지막으로 nmgsbl이 2019-11-16 13:00에 수정했습니다. 왜 범위를 변경하려는지 이해가 안 되네요. 시스템을 변경하는 것도 편한데요
음수로 바꿀 수 있어요. 공장에 있는 많은 차압 유량계들은 사용하다 보면 오차가 생기죠. 적절한 범위로 하향 이동하는 것은 가능합니다. 정상적으로 0-20이라면 -1----19로 변경할 수 있습니다.이건 자주 쓰여요. 가장 좋은 방법은 초기화하는 것입니다. 유량계를 제거하고 배기합니다. 트랜스미터에 내장된 영점 조정 나사를 사용하여 트랜스미터의 차압 값을 0으로 조정하거나, 475 핸드헬드 장치를 사용해 영점을 조정할 수 있습니다. 제로를 맞춘 후에는 측정 범위가 0부터 시작됩니다. 당신 것은 설정이 제대로 되지 않은 것 같아요. 요코가와의 트랜스미터를 여러 번 수정해봤는데, 이런 상황은 한 번도 겪어본 적이 없어요. 0.006kpa인데 전류는 여전히 3.94ma입니다. 이는 원래의 제로점이 0.006kpa보다 더 높다는 것을 의미합니다. 런지 하한값을 바꿔서, 몇으로 설정하면 4mA가 되는지 확인해 보세요.먼저 리셋한 다음, 다시 범위를 조정하여 계산합니다. 왜 0-4로 바꾸는 거예요? 송신기 교체, 기존 것이 고장 났으니 새 것으로 바꿀까요? 송신기가 고장 났나요? 안전 게이트도 고장 났나요??전부 판단해 보세요.
처음으로 압력이 음수가 될 수 없다는 것을 들었습니다. 절대압력은 표시압력에 대기압을 더한 값입니다. 트랜스미터는 음압을 지원하는지 여부를 반드시 확인해야 하며, 음압계가 아니라면 설정할 수 없습니다
530E에는 음압 측정 범위가 없어서 수정할 수 없습니다. 이해하셨나요?
로스몬트 3051의 압력 변환기는 실제로 음압을 설정할 수 있습니다
정밀도와 측정 범위의 비율로 볼 때.측정 범위가 -1~4Kpa인 EJA530 압력 변환기는 필요한 정밀도를 만족시키지 못합니다. 측정 범위 측면에서 보면, EJA530E는 음의 압력도 측정할 수 있어 부압 측정이 가능합니다. 하지만 공정적인 측면에서 보면, 그 측정 범위는 -1~4Kpa에 불과하므로, 0~5Kpa 범위를 지원하는 요코가와의 차압 변환기인 EJA110E를 사용하는 것이 좋습니다.
범위를 변경하는 목적이 무엇인지 이해가 안 됩니다. 시스템을 바꾸는 것도 편리할 텐데요