CS3000 시스템(TON) 단일 트리거 블록 사용 문제

2019-10-28View Original

Thread Content

회사의 DCS 시스템 구성을 확인하던 중, 연동 제어 현장의 솔레노이드 밸브에 TON 블록이 사용되고 있는 것을 보았습니다. 하지만 TON 블록은 스캔 주기가 1일 때만 작동하고 다른 시간에는 0이 됩니다. 그렇다면 어떻게 해야 솔레노이드 밸브가 계속해서 전력을 공급받을 수 있을까요?어떤 고수님이 설명해 주실 수 있을까요? 먼저 감사드립니다.
Reply #22019-10-29
TON 블록은 상승 에지 지연으로, 입력이 0에서 1로 변할 때 지연 설정 시간이 1이 됩니다. 입력이 1인 동안은 출력도 계속 1로 유지됩니다;입력이 0이 되면, 출력도 즉시 0이 됩니다;이것들은 모두 표준 기능 블록이며, 요코가와 시스템과는 관련이 없습니다.
Reply #32019-10-29
구성형 솔레노이드 밸브용 TON?스크린샷을 찍어서 확인하는 게 좋겠어요
Reply #42019-11-02
톤은 펄스이며, 일반적으로 듀얼 출력인 경우는 짧은 신호가 주어지죠. 물론 긴 신호도 있고, 싱글 출력도 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.