Thread Content
현재 저희에게는 시안 동풍기전의 질량 유량계가 있습니다. 패널상으로는 순간 유량이 안정적으로 표시되지만, 중앙 제어실에서는 유량의 변동이 매우 크게 나타납니다. 검사 결과, 유량계의 출력 전류도 상당히 크게 변동하는 것으로 확인되었습니다. 여러분, 이런 경우 일반적으로 어떤 원인 때문에 발생하나요?어떻게 처리해야 하나요?
질량 유량계 출력 회로판에 고장이 있을 수 있습니다.
패널에는 감쇠 계수와 같은 파라미터가 설정될 수 있으며, 실제 전류를 기준으로 안정적인 유량을 유지하면서 전류의 변동 여부를 관찰하여 이것이 공정상의 문제인지 아니면 유량계 자체에 문제가 있는지를 판단합니다
흐름이 안정적이고, 공정도 안정적이며, 패널 표시도 안정적입니다. 다만 전류 출력의 변동폭이 큽니다
외부 회로를 제거하고 전원을 연결해 직접 측정하며, 계측기와 회로를 분리합니다.그런 다음 어느 부분의 문제인지 확인합니다.
먼저 공정이 안정적인지 확인해야 합니다. 공정이 안정적이라면 외부 회로에 간섭이 있는 것입니다.
공정이 안정적인 것을 확인했다면, 주로 유량계 자체를 고려해야 합니다. 첫째는 주변 환경에 전자기 간섭이 있는지, 그리고 계측기의 접지가 잘 되어 있는지입니다;둘째는 회로판 고장으로, 회로판을 교체해 보는 것도 좋습니다;셋째는 계측기 전원 공급 장애로, DCS나 PLC의 신호 채널이 정상인지, 전원 공급이 제대로 이루어지고 있는지를 확인해야 합니다
다음과 같은 몇 가지 측면부터 차례로 제외해 볼 수 있습니다: 감쇠, 구동 증폭기, 접지, 진동 및 전자기 간섭 등.
공정에는 문제가 없을 것입니다. 계측기 전환 및 회로 문제를 확인해 보세요!
공정에서도 펄스 흐름인지 여부가 불확실한 것 같습니다. 1: 우선 클램프형 초음파 장비를 사용해 보고 펄스 흐름이 있는지 확인해 보세요. 2: 하드웨어 고장이라고 섣불리 판단하지 마세요. 예비 케이블이 있다면 RS-485를 통해 신호를 전송하여 펄스 흐름이 있는지 확인해 보세요. 3: 그 다음에 케이블 배선으로 인한 전자기 방사나 하드웨어 고장 등을 고려해 보세요. 참고로, 질량 유량계를 사용할 경우 반드시 정밀도 문제를 고려해야 합니다. 전류 신호를 이용해 데이터를 전송하는 것은 정밀도가 현저히 떨어집니다. 그러니 DCS에는 펄스 신호를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 변환 과정에서의 정밀도 손실을 줄일 수 있습니다
하지만 우리가 사용하는 에머슨과 E+H 제품들은 모두 전류 신호를 사용하므로 문제가 없습니다. 게다가 동풍기전의 자원봉사자들도 10대를 사용했는데, 주선에 문제가 생긴 것은 단 2대뿐이었습니다. 어제 제조사의 기술자가 와서 말하길, 그건 순환판의 문제라고 하더군요. 그 부품을 교체하니 문제가 해결되었습니다
그는 제정신이 아니에요. 그는 당신을 위험한 곳으로 데려가서 죽이려는 거예요.... :P :lol
간섭이 있을 수 있으니, 접지 상태 등을 저항계로 측정해 보세요
만약 정말로 전자기 간섭이라면, 도대체 어떤 방법으로 그것을 감지할 수 있을까?