질문이 있어요: DCS에 표시되는 가스 유량은 실제 유량(m3)인가요, 아니면 Nm3인가요? 단위가 다를 뿐이라면, 그게 표준 상태에서의 부피인지 어떻게 판단하나요?
Reply #22019-10-31
일반적으로 온도와 압력 보상 방식을 갖춘 경우는 대부분 표준 상태의 유량에 해당하며, 그렇지 않은 경우는 실제 유량입니다!
Reply #32019-10-31
전공이 아니라면 판단하기 어렵습니다.앞서 언급했듯이 온도와 압력 보상이 적용되는 경우는 대체로 표준 조건 하의 유량을 기준으로 합니다. 하지만 온도와 압력 보상은 DCS에서 수행될 수도 있고(대부분 이 방식입니다), 현장 계측기(내부 보상 모듈)나 유량 컴퓨터를 통해 보상된 후 DCS에 전송될 수도 있습니다.물론, 흐름도상의 단위가 Nm3/h라면 분명히 표준 상태입니다.
Reply #42019-10-31
전공이 아니라면 판단하기 어렵습니다.앞서 언급했듯이 온도와 압력 보상이 적용되는 경우는 대체로 표준 조건 하의 유량을 기준으로 합니다. 하지만 온도와 압력 보상은 DCS에서 수행될 수도 있고(대부분 이 방식입니다), 현장 계측기(내부 보상 모듈)나 유량 컴퓨터를 통해 보상된 후 DCS에 전송될 수도 있습니다.물론, 흐름도상의 단위가 Nm3/h라면 분명히 표준 상태입니다.
Reply #52019-10-31
DCS에 표시되는 가스 유량이 (m3)인지 Nm3인지는 현장 계기와 일치하는데, 이는 현장 표시 설정이나 데이터표를 확인해야 하며, DCS상에서는 단지 화면 표시일 뿐입니다
Reply #62019-10-31
작동 조건이 변하기 때문에, 일반적인 유량계는 표준 단위로 표시됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.