2019-10-31View Original

Thread Content

전자기 유량계가 관이 가득 차 있지 않을 때, 출력 신호는 4mA여야 하나요, 아니면 0인가요?혹은 전극에 오염이 있을 때 출력 신호가 0이 될 수 있나요?
Reply #22019-10-31
전자기 유량계가 관이 가득 차지 않은 상태에서는 출력 신호가 4mA가 되어야 합니다. 표준 신호는 보통 4-20mA인데, 0이 출력되는 것은 회로판에 문제가 있거나 내부 설정 값에 문제가 있는 경우입니다. 사용 설명서를 참고하여 확인해 보세요
Reply #32019-10-31
구체적인 제조사에 따라 다르며, 요코가와의 경우는 항공관제용 알람 출력이 22mA입니다
Reply #42019-11-01
설정을 보니, 고장 시 하한값(0mA)인 0mA가 표시되는지, 아니면 최대 범위(22mA)가 표시되는지 확인해야 합니다. 또한 계기에 어떤 오류가 표시되는지도 살펴보세요. 일반적으로 회로 고장이나 빈 튜브와 같은 문제가 있으면 해당하는 경보가 울립니다.하지만 비만관의 경우 일부 계기에서는 출력의 변동이 큽니다.
Reply #52019-11-01
각 업체마다 규정이 다를 텐데, 보통은 4~20 사이입니다. 이 범위를 벗어나면 모두 정상이 아닙니다.비만관 상태에서는 일부 유량계가 전혀 측정을 하지 않고, 만관 상태를 기준으로 유량을 출력하여 측정 정확도가 떨어집니다.
Reply #62019-11-04
관제용 견적이 있고, 전극 오염도 알람이 울리는데, 이건 요코가와의 유량계입니다!다른 상황은 모르겠어요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.