많은 계측 기술자분들께서 공압식 차단밸브 내의 솔레노이드 밸브의 역할을 확인해 주시기를 부탁드립니다

2019-10-31View Original

Thread Content

그림과 같이, 저는 공정 담당자입니다.현장에서 동료들과 함께 배기 가스 방출용 SIS 시스템의 차단 밸브를 점검하던 중, 세 개의 솔레노이드 밸브가 함께 그 밸브를 제어하고 있다는 것을 발견했습니다. 밸브의 명판에는 고장 시에는 FO형으로 작동한다고 표시되어 있었습니다. SIS 시스템은 솔레노이드 밸브에 전력이 공급되지 않거나 압축공기가 갑자기 끊기는 경우에도 반드시 밸브가 열려서 가스가 방출되도록 요구합니다.
Reply #22019-10-31
바로 그게 왜 세 개의 솔레노이드 밸브로 제어되는지입니다전부 2위치 3방향이에요
Reply #32019-10-31
흰색 직사각형 형태의 솔레노이드 밸브의 아랫부분 중앙에 녹이 슨 곳은 실린더로 연결되는 부분입니다
Reply #42019-10-31
여기에는 전자식 밸브가 2개뿐이며, 공기 공급원 근처에 있는 것은 단순한 공압 스위치 밸브입니다.위에 있는 것은 위치 피드백 스위치입니다.두 개의 솔레노이드 밸브가 직렬로 작동할 때는, 두 밸브 모두에 전력이 공급되지 않아야만 밸브가 열리게 됩니다. 이러한 방식으로만 해당 SIL 등급의 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.
Reply #52019-10-31
솔레노이드 밸브는 밸브 제어 시스템에서 액추에이터의 일부를 나타냅니다.그 역할은 전원이 공급되거나 차단됨으로써 실린더의 공기 공급을 조절하는 밸브를 제어하는 것입니다.이 전원 공급 및 차단 제어는 자동/수동으로 이루어집니다.실린더는 솔레노이드 밸브로 제어되는 계측용 공기원을 통해 실린더 피스톤을 양쪽으로 움직여 밸브의 개폐를 유도할 수 있다.이것은 기본 원리이며, 공정을 수행할 때 반드시 알아야 할 내용입니다.필수 과목이어야 해요. 현장 장비의 부식이 상당히 심한데, 이런 식으로 관리한다면 언젠가는 이 밸브가 고장 날 것 같습니다.여러분, 두렵지 않나요?:lol
Reply #62019-10-31
고보안 연결 방식으로, 표준에는 회로도가 있습니다
Reply #72019-10-31
흰색 것은 전자식 밸브인가요?연결선이 보이지 않아요.
Reply #82019-11-01
이것은 두 개의 솔레노이드 밸브가 직렬로 연결된 것이며, 6층 그림이 정답입니다. 중간에 있는 흰색 부분은 공압 스위칭 밸브입니다.DCS에 하나, SIS에 하나 연결되어야 합니다. SIS는 고장 안전형으로, 즉 정전 시 리셋됩니다(안전 상태);DCS는 정상적인 작동으로 밸브의 개폐를 제어합니다.4층과 6층을 종합하면 이해할 수 있습니다.
Reply #92019-11-01
배웠어요. 4층과 6층 감사합니다
Reply #102020-05-10
이 두 개의 솔레노이드 밸브는 병렬로 연결되어 있습니다.하나의 솔레노이드 밸브의 배기구가 다른 솔레노이드 밸브의 소음기 연결구와 연결되어 있습니다.
Reply #112020-05-13
맞아요, 어제 방금 이 자료를 봤어요
Reply #122020-05-14
중간에 있는 것은 전자식 밸브가 아니라 공압식 밸브입니다
Reply #132020-07-21
실물 사진으로 보면 두 개의 2위치 3방향 솔레노이드 밸브가 직렬로 연결된 것 같으며, 위쪽의 흰색 부분은 2위치 3방향 공압 제어 밸브입니다. 공압 제어 밸브는 두 개의 솔레노이드 밸브와 병렬로 연결되어 있습니다.어떤 전자식 밸브에 전력이 공급되지 않으면 계측용 가스 배출 밸브가 열립니다. 만약 계측용 가스에 문제가 생기면, 공압 제어 밸브가 긴급하게 작동하여 배출 밸브를 엽니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.