주행 허가 신호를 위해 DCS와 전기 캐비닛 사이에 별도의 선이 필요한가요?어떤 상황에서 필요한가요
Reply #22019-11-01
일반적으로, 주행 허가 신호는 여러 파라미터가 특정 요건을 충족한 후에야 정상 상태가 되어 후속 작업을 수행할 수 있도록 하는 신호로, 단순한 신호가 아니라 논리적 관계의 표현이기도 합니다.
Reply #32019-11-01
감사합니다. 제 말은 이 신호를 어떻게 전기 실행 장치로 보내는지입니다그냥 DCS에서 가동/정지 회로를 사용하면 되나요?
Reply #42019-11-01
안전 연동 및 보호와 관련하여는 일반적으로 별도의 회로를 사용해야 하며, 메인 제어 회로에 직렬로 연결되어야 합니다
Reply #52019-11-01
DO 포인트 하나만 있으면 끝나요
Reply #62019-11-01
즉, 연동 조건들이 모두 충족될 경우에만 DO 신호가 전기 시스템으로 출력되는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.