Thread Content
PLC와 DCS가 보편화됨에 따라 프로그래밍 가능한 조절기의 사용량은 줄어들었습니다. 심지어 일부 계측기 기술자들은 프로그래밍 가능한 조절기를 본 적도 없으며, 그것을 교정할 줄도 모릅니다. 창휘 계측기에서 제공하는 프로그래밍 가능한 조절기 교정 방법을 참고하면, 계측기 기술자들도 이 방법에 제시된 교정 단계와 내용을 통해 쉽게 프로그래밍 가능한 조절기를 교정할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 조절기 yunrun.com.cn/product/2356.html 1. 프로그래밍 가능한 조절기를 조정하기 전에, 먼저 전원이 제대로 공급되는지 확인해야 합니다.백업 전원, 보호 배터리 및 레귤레이터의 액정 디스플레이 패널, 발광 다이오드 및 기타 상태 표시 신호등은 정상적으로 작동해야 합니다. 2. 프로그래밍 가능한 조절기의 자가 진단 테스트 기능을 실행하여 통과 여부를 확인합니다. 내장형 또는 외장형 프로그래머, 통신 장치, PC를 사용하여 시스템 기능 메뉴를 호출함으로써, 프로그래밍 가능한 조절기의 온라인/오프라인 테스트 기능, 설정 기능, 저장 기능을 점검합니다. 3. 프로그래밍 가능한 조절기의 기술 문서에 명시된 기본 파라미터 값들을 확인해야 합니다. 이때 설계 문서의 요구사항에 따라 해당 값을 확인하고 수정해야 하며, 다음과 같은 기준에 따라 검사를 진행해야 합니다: ① 계측기의 운영자용 파라미터 설정을 확인하고, 설정된 파라미터 값들을 프로그래밍 가능한 조절기의 기능 파라미터 기록표에 기재해야 합니다; ②프로그래밍 가능한 조절기의 관리자급 파라미터 설정을 확인하고, 설정된 파라미터 값들을 기록하여 프로그래밍 가능한 조절기의 기능 파라미터 기록표에 입력한다; ③프로그래밍 가능한 조절기의 설정값을 확인하고, 설정된 값들을 기록하여 프로그래밍 가능한 조절기의 파라미터 기록표에 입력합니다. 4. 프로그래밍 가능한 레귤레이터의 제어 기능 및 프로그램 검사는 다음 요구사항을 충족해야 합니다: ① 제어 방안에 따라 선택된 기능 모듈이 제어 요구사항을 만족하는지 확인해야 합니다; ②기능 모듈 간의 소프트 연결이 올바른지 확인하고, 기능 모듈 연결도를 기록해야 합니다; ③프로그래머, 통신기 또는 PC가 제공하는 소프트웨어 기능을 활용하여 해당 프로그램을 작성하고 입력한 다음, 프로그램을 디버깅하고 입력된 프로그램을 프로그래밍 가능 조절기 기능 모듈 기록표에 기재합니다; ④프로그래밍 가능한 조절기의 연산 기능 모듈의 기본 연산 기능에 관한 파라미터 설정, 연산 공식 및 연산 결과를 확인해야 하며, 이는 설계 문서의 규정을 준수해야 한다;온도, 압력 보상, 비율 계산, 선형화 등에 각각 필요한 파라미터의 시뮬레이션 신호를 입력하여, 계산 결과와 이론적 요구치 간의 오차를 확인한다; ⑤PID 제어, 계단식 제어, 선택 제어 등과 같은 프로그래밍 가능한 조절기의 제어 기능 모듈들을 점검하며, 그 검증 방법은 일반적인 조절기와 동일합니다; ⑥프로그래밍 가능한 레귤레이터의 입력/출력 기능 모듈들의 성능을 확인합니다. 예를 들어, 디지털 필터링, 자동-자동 무중단 전환, 논리 출력 릴레이 등입니다; ⑦프로그래밍 가능한 레귤레이터의 통신 기능에 관한 파라미터 설정을 확인해야 합니다. 여기에는 보드레이트, 패리티 비트, 우선순위, 통신 주소 등과 같은 기본적인 파라미터들이 포함됩니다. 프로그래밍 가능한 조절기의 검사 방법은 SH/T3521-2007 『석유화학 계측기 공사 시공 기술 규정』에 명시된 내용을 바탕으로 합니다.프로그래밍 가능한 레귤레이터의 프로그래밍 구성 방법은 제조업체에 따라 다릅니다