그림과 같이, J형 열전대가 장비의 온도를 측정합니다. 장비 자체에는 단열 처리가 되어 있으며, 점선으로 표시된 사각형의 높이는 약 500밀리미터입니다. 점선으로 표시된 사각형의 윗부분에 있는 원형 영역은 트랜스미터를 설치하는 데 사용되는 연결 박스입니다. 제 질문은, 점선으로 표시된 부분에서 단열 상태와 비단열 상태의 경우, 열전대 자체에 있어서 말입니다. 즉, 변환기와 분리되어 열전대만을 단독으로 측정할 때 나오는 열전위나 전위차, 혹은 mV 값이라는 것인데, 정확히 무엇이라고 불러야 하는지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 그 수치가 같은 것인가요?
Reply #22019-11-03
점선으로 표시된 부분에 단열 처리를 하면, 접속함 내부의 온도는 단열 처리를 하지 않았을 때보다 높아집니다. 이는 즉, 열전대의 온도 감지점과 접속함 내부의 단자점 사이의 온도 차이가, 점선으로 표시된 부분에 단열 처리를 하지 않았을 때보다 작아진다는 것을 의미합니다. 그 결과, 열전기 전위 mv의 값도 자연스럽게 작아집니다. 또한, 접속함은 상온에 가까울수록 좋습니다. 접속함의 온도가 너무 높아서, 안전상 위험한 상황이에요. 혹시 그 계측기를 다루는 사람의 손가락이 화상을 입어 장애가 생기지는 않을까요?! :lol 만약 그 사람이 몸을 돌리다가 바지에 화상을 입거나 다른 문제가 생긴다면 어떻게 하죠? 그렇게 생각해보면, 점선으로 표시된 부분을 단열 처리하는 것은 정말 이상한 짓이에요. 마치 악마 같은 적들이 고의로 파괴를 일으키는 것과 같아요......... . . .
Reply #32019-11-03
보온 처리를 한 후에 접속함 내의 열전대 선단의 수치를 따로 측정하면, 보온 처리를 하지 않았을 때보다 더 높게 나온다는 말이신가요?그럼 낮아지지 않고 그대로 유지될 가능성은 있나요?또한, 접속함 내의 열전대 선단의 수치가 상승한다면, 트랜스미터의 주변 온도도 상승한 것이므로, 이는 트랜스미터의 콜드엔드 보상 기능에는 영향을 주지 않겠죠?아직도 저는 냉단 보상이라는 개념을 잘못 이해하고 있어요
Reply #42019-11-03
제가 궁금한 점은, 왜 단열 처리를 했음에도 불구하고 장비 내부의 온도는 변하지 않았는데, 전송기의 출력 온도만 낮아진 걸까 하는 것입니다송신기 문제인지 온도 센서 문제인지 확인하고 싶습니다
Reply #52019-11-03
단열 → 온도 차이 감소 → 열전대의 출력 전위 mv 값 감소 → 만약 신호 수신 회로의 온도 보정이 접속함 내부 온도를 고려하여 이루어지지 않는다면, 온도 측정 결과는 낮게 나타날 것입니다!
Reply #62019-11-03
측정값이 낮은 것은 열전대 보상을 위한 지점 선택이 잘못되었기 때문입니다. 즉, 전위 기준점이 올바르지 않아서 그런 것입니다... 한 단계 더 나아가, 현장에서 온도를 보정하고, 그 자리에서 신호를 증폭시키는 것이 바로 정확한 온도 측정을 위한 올바른 방법입니다.
Reply #72019-11-04
추가로 말하자면, 측정값이 낮게 나오는 것은 온도 보정을 위한 측점 선정이 부적절했기 때문일 뿐만 아니라, 온도 보정에 사용되는 기술적 방법과 접근 방식도 정확한 온도 측정에 있어서 간과할 수 없는 오차의 원인이 됩니다......... . .
Reply #82019-11-04
열전대만 따로 보자면.보상이 없는 경우, 측정된 밀볼트 값은 온도 차와 관련이 있다.보상한 후에야 온도와 관련됨; 용기 내 온도가 연결부의 온도보다 높을 때, 연결부의 온도가 높을수록 측정되는 밀볼트 값은 더 작아집니다;연결 부위의 온도가 낮을수록 측정되는 밀볼트 값은 더 커집니다. 소위 온도 보상이란 위의 두 가지 영향을 제거하는 것입니다.
Reply #92019-11-05
만약 XX 부위에 전송기가 있어서 자체적으로 보상 기능을 가지고 있다면, 그다지 영향이 없을 것입니다. 그렇지 않다면, 왜 저 점선으로 표시된 부위를 단열해야 하는지 이해할 수 없습니다추위가 극심한 곳?
Reply #102019-11-09
동북부의 기온도 그다지 낮지는 않아요.지금의 문제는, 그 부분을 단열한 후 냉단 보상 기능이 있는 온도 변환기의 경우, 출력되는 온도 값이 상당히 낮아졌다는 것입니다.왜 그런지 이해할 수 없어요?
Reply #112019-11-11
당신은 온도차 전압이 무엇을 의미하는지 이해하지 못했으며, 온도 보상이 무엇인지도 잘 모르는 것 같습니다. 알아두어야 할 점은, 트랜스미터가 출력하는 값은 오직 트랜스미터의 주변 온도와 매체의 온도 사이의 차이에만 관련이 있다는 것입니다. 온도차가 클수록 출력값도 커집니다. 단열 처리를 하지 않으면 온도차는 분명히 커지고, 단열 처리를 하면 온도차는 작아집니다. 하지만 이는 그다지 중요하지 않습니다. 결국 제어실에서 표시되는 값에는 온도 보상이 적용되기 때문입니다. 보상되는 것은 트랜스미터의 주변 온도와 0도 사이의 차이이며, 이를 통해 표시되는 것은 매체의 온도와 0도 사이의 차이, 즉 매체의 실제 온도입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.