위리바 유량계의 증기 유량 측정 문제

2019-11-04View Original

Thread Content

오늘 DCS 프로그램을 확인해보니, 그 안의 증기 유량이 그래프에 표시된 환산식을 통해 계산되고 있더군요. 설계팀에 문의해보니 현장에서는 위리바 유량계가 사용된다고 하더군요. 혹시 이 계산 방식이 맞는 건가요?
Reply #22019-11-05
현장에서 사용되는 계측기는 차압 변환기를 이용하며, 4-20mA 신호를 출력합니다. 이것이 위리바 유량계인지는 확실하지 않습니다. 일단 그렇다고 가정해 봅시다. 그렇다면 모든 위리바 유량계도 이와 같은 방식으로 실제 유량을 산출해야 하는 걸까요? 마지막 단계인 CPT 계산에서 나오는 몇 가지 수치는 과연 무엇을 의미할까요?
Reply #32019-11-12
문제가 해결되었습니다. 단지 구멍이 뚫린 흐름계의 계산 공식을 적용하는 것뿐입니다. 여기서 Q는 부피 유량으로, 단위는 Nm3/h입니다;K---계수;d---작동 조건 하에서의 제한 밸브 개구 직경, mm;E---팽창계수;a----유량계수;AP---실제 차압, Pa;p---매체 작동 조건 밀도, kg/m3.
Reply #42019-11-12
차압식 유량계의 경우, 계기면에 제곱근 기호가 표시되지 않으면 DCS 측에서 제곱근 처리가 이루어집니다. 설정을 보면, 이는 DCS 측에서 제곱근이 적용된다는 의미입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.