안전 게이트 문제

2019-11-06View Original

Thread Content

여러분께 질문이 있습니다. 본안 계측기는 반드시 세이프가드에 연결해야 하나요?인터넷에는 그런 말이 있는 것 같은데, GB3836.4를 확인해보니 안전 게이트에 관한 내용이 한 장 있긴 하지만 반드시 안전 게이트를 연결해야 한다고 명확히 적혀 있지는 않은 것 같아요. 이런 명확한 요구 사항을 찾을 수 있는 곳이 있을까요?
Reply #22019-11-06
안전 게이트는 안전 유지 장치라고도 합니다.본안 회로의 안전 인터페이스로, 안전 구역(본질적으로 안전한 구역)과 위험 구역(본질적으로 안전하지 않은 구역) 사이에서 전기 신호를 양방향으로 전송할 수 있으며, 고장으로 인해 위험 구역의 에너지가 안전 구역으로 전달되는 것을 제한할 수 있다.일반적인 안전 게이트에는 지나형과 절연형이 있습니다.반면 DCS 시스템과 PLC는 일반적으로 세이프가드 기능을 갖추고 있지 않습니다.
Reply #32019-11-06
본안 계기는 본질적으로 안전한 계기입니다; 본질적 안전 회로를 구성하려면 반드시 세이프가드를 통해 분리해야 합니다; 위험 지역의 폭발 방지를 위해서는 본질적 안전 회로를 구성해야 합니다.
Reply #42019-11-06
필요해요. 위층에서 이미 아주 자세히 설명했어요.
Reply #52019-11-06
네, 여러분께 감사드립니다. 현장에서 문제가 있는데, 바로 ASCO 본안 전자식 밸브에 관한 것입니다. 공장 내에서의 테스트는 모두 정상적이었지만, 현장에 도착한 지 2년이 지난 후 조정을 시작했더니, 전자식 밸브에 전력이 공급되지 않았습니다. 전자식 밸브에 24V의 전압을 연결하면 릴레이 모듈이 손상되었습니다. 전압이 전자식 밸브까지 도달하지 못하는 현상이 반복되고 있습니다. 현장에는 안전 게이트도 설치되어 있지 않습니다.
Reply #62019-11-06
이 게시물은 마지막으로 qugd에 의해 2019-11-6 11:45에 수정되었습니다. 본안 계측기는 단순한 계측기가 아니라, 하나의 회로나 시스템으로서 고려됩니다. 본안 회로상의 모든 전기적 장비 및 부속 장치는 본안 규격을 준수해야 하며, 여기에는 본안형 계측기와 본안 케이블, 그리고 세이프가드가 포함됩니다. 이러한 요소들이 함께 있어야만 완전한 본안 회로가 구성됩니다.안전 게이트를 설치하지 않으면, 그 회로는 결코 방폭 기능을 갖지 못합니다. 본안방폭은 방폭의 표준 규격에서 별도의 항목으로 분류되어 있습니다. 어떻게 안전게이트가 선택적인 것일 수 있겠습니까? 안전게이트에 대해 말할 때(특히 이러한 신호를 차단하는 부품을 일부러 안전게이트라고 정의했으므로), 그 역할은 분명히 필수적입니다.
Reply #72019-11-06
이 벤안 전압 조절기를 사용하여 벤안 계측기에 전력을 공급하는 것도 가능합니다. 안전 게이트는 가격이 저렴하고 활용도가 높지만, 그 성능상의 단점도 매우 뚜렷합니다. 때로는 이를 사용할 때 정밀도 저하나 신호 왜곡과 같은 문제가 발생하기도 합니다....
Reply #82019-11-08
본안 계측기는 DCS 시스템 및 PLC IO에 두 가지 방식으로 연결됩니다. 하나는 일반 IO + 세이프가드를 사용하는 방식이고, 다른 하나는 본안 IO를 직접 사용하여 세이프가드가 필요 없는 방식입니다.
Reply #92019-11-08
위험한 장소에서 사용하는 계측기는 반드시 안전 게이트를 연결해야 합니다.
Reply #102019-11-08
예산이 충분하다면 안전 가드를 설치할 수 있고, 돈이 없다면 설치하지 않아도 됩니다. DCS 제조업체도 이를 해결해 줄 수 있습니다
Reply #112019-11-10
본안 전자식 밸브의 동력은 대략 0.4W 미만이며, 그 전기적 특성은 안전 게이트와 함께 작동해야 합니다(안전 게이트가 전류를 제한하는 역할을 함).안전 게이트의 파라미터를 해석해 보고, 귀하의 시스템 출력 측의 파라미터가 동일한지 비교해 보세요. 스크린샷을 참조하십시오. Us는 무부하 상태에서의 출력 전압이 22V이며, Ue는 부하가 걸린 상태에서의 최소 출력 전압은 12V입니다.즉, 최대 출력 전류는 45mA(고정된 전류 값)이며, 포트 저항은 330옴입니다.만약 DO 릴레이의 출력단도 이와 같이 전류를 제한할 수 있다면(퓨즈가 스스로 파괴되는 방식이 아니라면), 사용할 수 있습니다. 본안 전자식 밸브의 최소 전압은 10.5V이며, 작동 전류는 약 20mA입니다. 따라서 회로의 저항값은 (12 + (22-12)/2 - 10.5) / 0.02 = 300옴이 됩니다.
Reply #122019-11-11
안전 게이트는 방폭 환경에 사용되나요?
Reply #132019-11-11
본안 계측기는 반드시 세이프가드에 연결되어야 하며, 이는 세이프가드와 함께 사용되는 것으로 회로도 포함됩니다
Reply #142019-11-11
위에서 명확하게 말했듯이, 본안 회로에서는 반드시 안전 게이트를 사용해야 합니다. 본안이란 회로 내의 전류가 어떤 상황에서도 임계값에 도달하지 않는 것을 의미합니다. 본안 계측기란 이러한 계측기가 본안 회로에서 사용될 수 있다는 뜻입니다. 즉, 낮은 전력으로도 계측기가 작동할 수 있습니다. 하지만 회로에 안전 게이트를 설치하지 않으면 회로의 안전성을 보장할 수 없으며, 회로의 전류를 제어할 방법도 없습니다. 계측기는 요구 사항을 충족할 수 있겠지만, 전원 공급이 기준을 초과한다면 본안이라는 개념 자체가 성립하지 않습니다. 당신이 말하는 모듈 손상 문제는 아마도 전원 공급이 과도하기 때문일 것입니다. 설명서를 확인하여 작동 전압과 전류가 얼마인지 살펴보세요. 혹은 24V에 안전 게이트를 추가한 다음 계측기를 연결해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.