【토론 게시글】조절밸브를 반대로 설치하면 어떤 결과가 생길까?

2019-11-10View Original

Thread Content

한 증류탑의 경우, LIC-315를 조절하면 다른 두 밸브는 변동이 없으며 PIC-325의 압력도 거의 변하지 않습니다. 반면, FIC336을 조절할 때는 다른 두 밸브는 변동이 없지만 PIC-325의 압력은 상당히 변합니다.LIC315가 반대로 장착된 것은 아닌지 의심해볼 수 있을까요?
Reply #22019-11-10
이 게시글은 마지막으로 qugd가 2019-11-10 19:58에 수정했습니다. 조절밸브가 어떻게 반대로 설치될 수 있을까요?밸브 본체에는 매체의 흐름 방향이 표시되어 있으며, 설치 시에도 이를 상세히 확인합니다. 만약 실제로 잘못 설치되었다면, 이는 기업의 설치 과정에서 관리와 기술 규격이 제대로 준수되지 않았다고밖에 말할 수 없습니다. 글쓴이분께서는 직접 현장에 가서 확인해 보시길 권합니다. 압력 변화값으로 추측하는 것보다 직접 확인하는 것이 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.현장에 있는 그 밸브 위치까지 갈 수 없다는 말은 아니겠죠.
Reply #32019-11-10
액위가 압력에 미치는 영향은 유량만큼 크지 않아요
Reply #42019-11-10
가지 못하는 것이 아니라, 밸브가 덮여 있고 게다가 얼음으로 둘러싸여 있어요. 여기서는 이런 현상을 통해 논의해보고자 할 뿐이며, 나중에 직접 가서 확인할 생각입니다
Reply #52019-11-11
315를 반대로 장착해도 수동 모드로 사용하면 거의 영향이 없습니다.어떤 경우에는 자동 제어 밸브가 반대로 장착되어 있어도, 자동 모드로 설정해도 조절 효과는 괜찮습니다.
Reply #62019-11-11
케이지형이나 직통형이라면 큰 영향은 없지만, 버터플라이형이나 볼밸브의 경우에는 어느 정도 영향을 미칠 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.