Thread Content
순환 냉각수의 회수수 라인에는 안전밸브가 설치되어 있습니다. 이 안전밸브는 어떤 역할을 하는 걸까요?계기 PSV는 또 어떤 파라미터를 측정하며, 어떤 역할을 하는 걸까요?조언 부탁드립니다
안전밸브는 PSV라는 코드로 표시되며, SV는 안전밸브의 약자입니다. 이것은 아마도 열교환기일 것입니다.열교환 과정에서 과압이 발생할 수 있으므로 안전밸브를 설치합니다. 이에 대해서는 공정 담당자에게 문의하거나 제어 설명서를 확인하는 것이 가장 좋습니다
별로 소용없어요. 이미 설치되어 있다면 철거 신청을 할 수 있고, 아직 설치되지 않았다면 굳이 설치할 필요가 없어요.
공정 과정에서 과압이 발생할 가능성이 있습니다.
《석유 정제 설비 공정 파이프라인 설계 규범》(SH/T 3122-2013) 5.4 핫엑스체인저의 냉/온수 유입·유출 파이프라인 및 쿨러, 응축기의 열수 유입·유출 파이프라인에는 차단밸브를 설치하지 않는 것이 바람직하다.운영 중에도 정지 없이 수리가 필요한 냉각 교환 장비의 입구 및 출구 파이프라인에는 반드시 차단밸브와 우회 루트, 그리고 우회 차단밸브를 설치해야 합니다. 또한, 입구 차단밸브의 하류 쪽에는 청소용 연결관을, 출구 차단밸브의 상류 쪽에는 오수 배출용 연결관을 설치해야 합니다;차단 밸브를 설치할 경우 열교환기에 과압이 발생할 수 있으므로, 압력을 해소하는 조치를 취해야 합니다.
순환 냉각수의 경우, 차단 경보기를 설치하는 것이 권장됩니다. 해당 웹사이트의 홈페이지에 있는 차단 경보기 관련 내용을 확인해 보세요: https://www.ayt.hk
이것은 여전히 필요합니다. 역류 방지 밸브가 없다면 굳이 필요하지 않을 수도 있습니다.위험은 어디에나 존재합니다. 어쨌든 한 층 더 보호가 있으니까요
여기서 안전밸브는 과압 보호 역할을 해야 하지만, 설치할 때는 녹 방지를 위해 안전밸브의 종류에 주의하는 것이 좋습니다
안전밸브는 매우 필요합니다. 관점에 따라 의견이 다를 수 있지만, **명문 규정에 따라 그러한 장비에는 반드시 안전밸브를 설치해야 합니다.그것들은 넣을 수도 있고 넣지 않을 수도 있어요.
일반인들이 추측해보자면, 아마도 오작동을 방지하기 위한 추가적인 안전 장치일 것입니다. 예를 들어, 누군가 실수로 물을 차단하는 밸브를 닫아 과압이 발생하는 것을 막는 장치 같은 것이죠~
보아하니 열교환기인 것 같은데요?장비에는 일반적으로 공정 상황에 따라 안전밸브를 설치해야 합니다.공정이나 장비에 대해 구체적으로 문의하는 경우
이것은 냉각기인 것 같으며, 냉각 매체의 온도가 상당히 높습니다(순환수의 포화 온도보다 높음). 순환수를 공급하는 밸브와 배출하는 밸브가 닫히면 열팽창이 일어나는데, 이때 안전밸브가 이러한 상황을 방지해 줍니다
규격에 요구사항이 있는데, 이것은 과압 보호 역할을 합니다.
이 안전밸브는 열교환기의 쉘 측(즉, 순환수가 있는 쪽)의 과압을 방지하기 위해 설치되며, 냉각 매체의 압력이 순환수보다 훨씬 높은 작동 조건(또는 튜브 측과 쉘 측의 압력 등급이 다른 경우)에 적합합니다.과압의 압력은 열교환기의 관로 쪽에서 발생하며, 열교환관이 파손되거나 누출될 때 공정 매체가 순환수 측으로 유출되어 과압이 발생합니다.
열팽창 방지.여름에는 기온이 높아 열이 흡수되면서 순환수의 부피가 팽창합니다.방관점 과압.
20559에 따르면, 냉각수의 앞뒤에 모두 차단밸브가 있다면 안전밸브를 설치해야 합니다. 유출량은 열유체가 냉유체에 전달하는 열에 의해 냉유체가 팽창하는 부피에 해당합니다
16층의 의견에 동의합니다. 특히 고압의 가연성 기체가 흐르는 경우, 열교환기에 누수가 발생하면 순환 냉각수의 압력이 상승할 수 있으며, 가연성 물질이 순환 냉각수에 섞이는 것은 매우 위험합니다