H2S 경보값 설정

2019-11-13View Original

Thread Content

전문가 여러분께 질문드립니다: DCS상의 H2S 경보값 1단계, 2단계는 얼마로 설정해야 하나요?안전감독국에서 우리를 점검한 결과, 우리가 설정한 값이 잘못되었다고 하더군요. 10%, 30%라고요?
Reply #22019-11-13
안전감독관이 여러분이 틀렸다고 하면, 그럼 안전감독관이 올바른 수치를 설정하도록 도와주지 않을 건가요?! 정말 어이없군. 여기에 와서 물어봤자 뭘 알 수 있겠어...
Reply #32019-11-13
1등급: ≤10 mg/m3 2등급: ≤43 mg/m3 ppm 단위인 경우 환산 필요
Reply #42019-11-14
1등급 <10mg/m3 2등급 <20mg/m3
Reply #52019-11-14
각 장소의 설정이 다르니, 어떻게 답해야 할지 모르겠어요
Reply #62019-11-15
국가 표준에 따른 공기 중 황화수소의 최대 허용 농도는 10ppm입니다. **‘작업장 내 유해 요인의 직업적 노출 한도 제1부: 화학적 유해 요인’(GBZ 2.1-2007)**이라는 표준에서 4.1항 ‘작업장 내 공기 중 화학물질의 허용 농도’에 명시된 바에 따르면, 황화수소의 최대 허용 농도는 10mg/m3입니다. 황화수소 가스 검출기의 3단계 경보 값은: 2TLV=20ppm입니다.1단계 경보: 1/2 TLV=5ppm, 2단계 경보: 1TLV=10ppm.
Reply #72019-12-05
황화수소의 단위는 ppm이야

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.