HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

대가들님, 이 공압 실행기구의 이 POV는 어떤 밸브이며, 어떤 역할을 하나요?

2019-11-14View Original

Thread Content

대가들님, 이 공압 액츄에이터의 POV는 어떤 밸브이며, 어떤 역할을 하나요?
Reply #22019-11-14
마치 기를 잃고 자리를 지키는 것 같지만, 아래쪽은 F.O입니다
Reply #32019-11-15
POV는 자력식 조절 장치로, 밸브에 공급되는 계측용 공기의 압력을 조절하는 데 사용됩니다. 이건 해외의 도면인가요? 설계가 상당히 복잡한 것 같은데, 가스 공급을 차단할 때는 두 개의 전자식 밸브가 사용되고 있군요
Reply #42019-11-15
이 BDV2031 차단 밸브가 정상적으로 닫힌 상태라고 가정할 때, POV가 없다면 이 차단 밸브는 공기 압력이 낮아짐에 따라 서서히 열립니다.POV가 있으면, 가스 공급 압력이 설정된 값 이하로 떨어지면 BDV2031 차단 밸브가 즉시 완전히 열립니다(장애 FO). 이는 POV에 빠른 배기를 나타내는 화살표가 있기 때문입니다.
Reply #52019-11-15
POV는 자력식 감압밸브이지만, 여기서는 감압 조절이 의미가 없는데, 스위치 밸브가 온/오프 2가지 위치만 있기 때문입니다.그래서 아마도 밸브에 필터 감압밸브가 장착된 것 같은데, 왜 SOV-2(ESD)를 필터 감압밸브 뒤에 놓지 않는 걸까요? 혹시 필터 감압밸브가 고장 날까 봐 걱정하는 건가요? 그렇게 하면 더 안전할 텐데요.하지만 이 전자식 밸브의 내압성과 오염 저항력은 과제입니다.
Reply #62019-11-15
이 POV의 R은 무엇을 의미하나요? REMOTE 원격 제어 차단인가요, 아니면 RESET 원격 리셋인가요? 만약 이 POV가 압력 센서를 통해 출구 압력을 감지하여, 가스가 막을 밀어내며 POV와 실린더 사이의 가스를 배출한다면, 자력식일 것입니다.어떻게 또 이렇게 원격 기능이 있는 것처럼 보이는 R이 존재하는 거지?
Reply #72019-11-15
이 R은 원격 제어처럼 보이지 않는데, 아마 현장에서 리셋하는 것 같아요. 예를 들어 POV 긴급 작동 후에 인력이 직접 현장에서 리셋하는 걸까요?
Reply #82019-11-15
음, 현장에서 재설정하는 것만이 합리적인 설명이 될 것 같아요. 감사합니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.