와류식 유량계에 관한 질문

2019-11-16View Original

Thread Content

당사의 증기는 와류식 유량계를 사용하여 측정되며, 이와 연동된 윌테이 계측기를 통해 수치가 표시됩니다. 하지만 순간적인 유량값은 0으로 표시되며, 전원이 꺼졌다 켜지는 순간에만 수치가 나타납니다. 실제로는 12mA의 전류가 흐르는 것으로 측정되었습니다. 와류식 유량계의 모델은 콜론 VFM1091G입니다. 혹시 전문가님들께서 분석해 주실 수 있을까요?
Reply #22019-11-16
신호 발생기 윌테이 계측기 신호로 단독으로 테스트하는 건가요?:o
Reply #32019-11-17
원래 잘 작동하나요? 유량계와 누적계를 교체한 적이 있나요?원칙적으로 유량계에서 신호가 발생하면, 디지털 계기의 측정에 문제가 있는 것으로 의심됩니다. 가능하다면 다른 계기로 바꿔서 테스트해보는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 펄스 신호가 사용되며, 부피 신호는 온도와 압력을 보정하여 질량 신호로 변환됩니다
Reply #42019-11-18
전압을 측정해 보세요. 출력 전력이 부족할 수 있습니다. 또한 신호 단자가 액티브인지 패시브인지도 확인해야 하며, 반드시 올바르게 연결해야 합니다
Reply #52019-11-19
예전에는 트래픽이 표시되었는데, 언제부터 사라졌는지 모르겠어요
Reply #62019-11-19
전압이 23V라면 출력은 충분합니다. 일반적으로 전원이 차단되거나 공급될 때 큰 전류가 발생할 수 있는데, 단지 순간적인 값만 표시되어서는 분석하기 어렵습니다. 다른 윌테이 계측기로 한 번 시도해 보세요
Reply #72020-03-21
원인을 찾았어요. 고마워요, 와류센서가 고장 났어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.