도움 요청!!!!!

2019-11-18View Original

Thread Content

연기 온라인 모니터링 장비로, 굴뚝은 철판에 페인트를 칠한 것이며, 배기구에는 온도, 압력, 유속, 먼지 측정 장치가 설치되어 있습니다. 공장에서 팬을 가동하면 몇 초 후에 이러한 파라미터들의 값이 0이 됩니다. 하지만 팬의 작동이 멈추면 다시 정상적인 값으로 돌아옵니다. 원인이 무엇일까요? 아래 그림은 플랫폼의 단자배열과 팬을 가동한 지 몇 초 후에 파라미터 값이 0이 되는 모습을 보여줍니다. 처음에는 강한 전기 간섭이나 공장 내부의 누전으로 인해 장비가 오작동하는 것으로 추정됩니다.원인이 무엇인지, 그리고 어떻게 점검해야 하는지 알려주세요!
Reply #22019-11-18
세부 사항이 아직 충분히 상세하지 않습니다. 예를 들어, 이 시계들은 어떻게 전력을 공급받는 걸까요?이전에는 잘 사용되었나요?운영한 지 얼마나 됐나요?고장은 언제 발생했나요?얼마나 됐어요?나타나기 전에 뭔가 움직인 적이 있나요?풍기 전원과 전력 공급 시스템, 계측 시스템은 어떤 관련이 있나요?
Reply #32019-12-19
당신도 말했잖아요, 팬이 작동하면 다시 0으로 돌아간다고… 그 팬은 주파수 변환형인가요?주파수 변환은 이 간섭에 큰 영향을 줍니다.이 몇 군데에 케이블을 다시 설치해 주세요. 전기 케이블과 분리되도록 주의하고, 차폐 처리를 잘 해주세요
Reply #42019-12-19
공진 간섭으로 인해 전력망이 오염되고, 이로 인해 계측기의 구동용 전원과 계측기가 작동하는 데 필요한 출력 전원 등도 손상됩니다. 그러면 결국 여러 문제가 생기게 됩니다. 전원을 정화해 주면, 바로 그거야.....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.