2019-11-18View Original

Thread Content

RT, 이 스위치의 알람 값을 어떻게 설정하나요? 출고 시 설정값은 0.8인데, 현재 압력이 0.79라서 펌프가 작동하지 않습니다. 압력 알람 값을 조정하고 싶습니다.。。혹시 펌프를 가동할 수 있는 다른 방법이 있을까요?급급급~
Reply #22019-11-18
보통 안에는 나사산이 있어서 압력을 조절할 수 있습니다
Reply #32019-11-19
이 부분은 건드리면 안 되며, 장비 제조업체에 현장에 와서 조정을 해달라고 요청하거나, 제조업체의 지도 하에 조정하는 것이 가장 좋은 선택입니다. 그리고 책임을 지지 않는 방식이어야 합니다.자신의 장비라면 마음대로 할 수 있지만, 직원이라면 규칙에 따라 행동하는 것이 좋습니다.
Reply #42019-11-19
압력이 더 낮은 전환점(조절 가능한 설정점 XS)보다 낮아지면, 접점은 1-3에서 1-2로 전환됩니다. 압력이 하전환점을 초과하면 스위치 차분 XSd가 작동하여 접점이 1-2에서 1-3으로 전환됩니다. 평머리 나사를 사용하여 외부에서 스위치 차이를 설정할 수 있습니다. 한 바퀴 돌릴 때마다 스위치 차이는 전체 스위치 차이 범위의 약 20%씩 변합니다. 시도해 볼 수 있습니다. 가능하면 표준적인 압력원을 연결하여 조정하는 것이 좋으며, 이 첨부 파일을 참고하시기 바랍니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.