화학공정 설비 현장의 220V 계기는 계기 케이스에 보호 접지를 해야 하나요?실행은 어떤 규격인가요?
Reply #22019-11-19
SHT 3081-2003 석유화학 계측기 접지 설계 규범 2.1.2 36V 이상의 전압으로 작동하는 현장 계측기의 외함에는 보호 접지가 필요합니다.
Reply #32019-11-19
이제 SHT 3081-2019 규격을 적용합니다!해야 할 일.
Reply #42019-11-19
표에 접지 표시가 없다면 필요하지 않지만, 있다면 접지해야 합니다. 일반적으로 220V의 계측기에는 접지 표시가 있습니다. 규정 요구사항.금속 계기판, 상자, 캐비닛, 프레임에 장착된 계기가 이미 접지된 금속 계기판, 상자, 캐비닛, 프레임과 전기적으로 잘 접촉되어 있을 경우, 보호 접지를 할 필요가 없습니다. 계측기 및 제어 시스템의 노출된 도전 부분은 정상적인 상태에서는 전기가 흐르지 않지만, 고장이나 손상, 혹은 비정상적인 상황에서는 위험한 전압이 발생할 수 있습니다. 이러한 장비들에는 반드시 보호 접지가 적용되어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.