HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

분리형 온도 변환기 선정 시 주요 고려사항 문의드립니다

2019-11-20View Original

Thread Content

질문이 있습니다. 분리형 온도 변환기는 한편으로는 관찰하기 편리하고, 다른 한편으로는 매체의 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 매체의 온도가 어느 정도 되어야 분리형 온도 변환기나 연장형 부품이 필요한가요? 관련 표준 항목이 있나요?이 온도 값은 어떻게 나온 건가요? 감사합니다. 자동 제어 계측기
Reply #22019-11-23
이건 주로 트랜스미터 내부의 전자 부품들의 내온성을 고려한 것인데, -20~60℃라면 문제없습니다!
Reply #32019-11-23
SHT 3005-2016 석유화학 자동화 계측기 선정 설계 규범 5.3.13 b)에 따르면, 온도 측정 지점의 주변 온도가 60℃를 초과하지 않거나 설치 위치가 지면으로부터 20m 이하인 경우에는 일체형 온도 변환기를 사용하는 것이 바람직합니다;온도 측정 지점의 주변 온도가 60℃를 초과하거나, 설치 위치가 지면에서 20m 이상 높은 곳인 경우에는 분리형 온도 변환기를 사용하는 것이 바람직합니다; 목적: 1. 온도 수치를 쉽게 관찰하기 위함 2. 온도 변환기의 전자 부품은 고온에서 빠르게 노화되어 고장이 발생하기 쉽다.
Reply #42020-07-15
환경 온도가 60°를 초과한다는 것은 실외에서는 사실상 달성하기 어렵습니다. 실제로는 재료의 온도가 계기 자체를 통해 계기의 디스플레이 부분으로 전달되면서 디스플레이 부분의 온도가 상승하고, 그로 인해 전자 부품이 손상됩니다. 계기의 디스플레이 부분의 온도는 재료의 온도에 의해 결정되며, 일반적으로 트랜스미터가 장착된 계기의 경우 디스플레이 부분의 온도는 85°C를 넘지 않습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.