구형 저장탱크의 액위계로는 어떤 유형을 사용하는 것이 좋을까요?

2019-11-20View Original

Thread Content

구형 저장탱크의 유위계로는 어떤 유형을 사용하는 것이 추천됩니까?서보, 차압, 레이더, 외부 측정식 또는 기타, 일반적으로 몇 개 설치하면 됩니까?SIS 시스템에 들어갈 때 어떤 것을 선택하는 게 좋을까요.고저 액위 경보기의 좋은 제조업체나 브랜드를 추천해 주세요
Reply #22019-11-20
소농 경제, 자산 직판, 소형 강포 특수부대, 바다를 건너,
Reply #32019-11-20
외부 측정 방식도 고려할 수 있으며, 특히 극독성 매체의 경우에도 SIL 인증이 있습니다
Reply #42019-11-20
볼탱크는 보통 서보를 쓰는 게 많은데, 정밀도가 더 높거든요.차압과 레이더를 조합해 이중 레벨 측정이 가능한가요? 외부형으로요?초음파인가요?이건 사용하지 않는 것을 권장합니다
Reply #52019-11-22
레이더든, 외측식이든 둘 다 그다지 안정적이지 않아서, 두 가지의 측정 결과가 크게 차이나네요. 어느 것이 정확한지 모르겠습니다.
Reply #62019-11-22
측정 결과의 차이가 매우 크지만, 현장에 있는 자기식 플런저를 이용해 비교하면 됩니다. 정확하고 선형성이 우수하다면 문제없습니다
Reply #72019-11-22
서보 장치를 한 세트 설치할 준비를 하고 있으며, 차압 및 레이더, 외부 측정 장치에 대해서도 고려 중입니다. 주로 측정의 정확성과 유지보수의 편의성을 고려하고 있습니다
Reply #82019-11-23
차압, 서보, 레이더 모두 가능합니다
Reply #92019-11-23
서보와 차압은 레이더에는 권장되지 않으며, 레이더형 레벨계는 액체 레벨이 낮을 때 오동작이 발생하기 쉽습니다
Reply #102019-11-23
볼탱크는 대체로 가스 탱크이며, 우선적으로 서보(엔라포, e+h)를 선택합니다. 레이더를 선택할 경우 반드시 유전상수 값을 제조사에 보내서 확인해야 합니다. 로스몬트의 고급형 사보 시리즈 레이더나 독일의 베가 레이더도 볼탱크에 사용하기에 적합합니다.차압법 측정도 하나의 선택지입니다.
Reply #112019-11-24
서보의 요구 사항으로 도파관의 수직도가 높아야 함
Reply #122019-11-24
이 게시글은 마지막으로 돌_HOTO가 2019-11-25 08:41에 수정했습니다. 그럼 어떤 형태를 선택해야 할까요? 보통은 이 몇 가지 형태들을 사용하죠
Reply #132019-11-28
서보, 레이더, 차압, 모두 가능합니다. 적어도 두 개는 달아요!
Reply #142019-12-02
확실히 레이더가 공칸일 때 액위의 급변은 정말 골치 아프다
Reply #152020-04-06
자기부상형 레벨계, 차압식,
Reply #162020-04-25
SIS 시스템의 두 가지 다른 원리를 적용한 연속형 유위 표시 계기.
Reply #172020-04-27
저장탱크가 두 개 있었는데, 하나는 서보+차압 방식이었고, 결국 서보 방식은 실패했습니다.새로 만든 것은 서보를 사용할 수 없습니다.ERS 차압과 외측을 사용함
Reply #182020-04-27
엔라포 서보 유위계는 정말 좋아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.