DCS 논리도 문의드립니다

2019-11-20View Original

Thread Content

안녕하세요, 계측기 DCS 논리도와 관련해 몇 가지 문제가 있어서 여러분의 조언을 구하고 싶습니다. 문제는 사진에 설명된 대로입니다.공정도가 함께 제공되며, 주로 NAND 게이트와 RS 플립플롭의 사용법에 혼란을 느끼는 분들을 위한 내용입니다...
Reply #22019-11-20
1. 그 1은 신호를 주는 경우의 고전압 상태를 나타내며, 1입니다; 2. NAND 게이트의 NOT 핀은 디버깅 시나 수동 조작 시 연쇄 작동을 할 필요가 없기 때문입니다; 연쇄 투입과 연쇄 리셋은 강제 사항이 아니지만, 없으면 디버깅이 매우 까다로워집니다
Reply #32019-11-20
그렇다면 NAND 게이트 뒤에 RS 플립플롭을 연결하는 목적은 무엇인가요?
Reply #42019-11-20
RS 플립플롭은 리셋 인터록 명령을 위한 것입니다
Reply #52019-11-26
SR 플립플롭에는 리셋 우선형과 세트 우선형이 있습니다. 예를 들어, 세트 우선형의 경우 리셋이 1이 되더라도 여전히 세트된 상태로 출력됩니다. 또한, 인터록은 대체로 장애 안전형으로 작동하며, 정상 상태에서는 1이고 장애가 발생했을 때는 0이 됩니다.
Reply #62019-11-26
감사합니다!““연동 리셋” 신호는 고장이 발생했을 때 Q가 “0”으로 출력되지 않나요?그렇다면 연동값이 출력되는 시점에 입력단은 S=1, R=0인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.