Thread Content
저는 초보자로, 조절밸브를 처음 접해봅니다. 자료를 찾아보니 조절밸브를 선정할 때는 Cv 값을 계산해야 한다는 것을 알았습니다. 이제 파이프의 직경은 정해졌는데, 업체에서 제공하는 카탈로그에는 해당하는 Cv 값이 하나만 있습니다. 그냥 이 값을 그대로 사용해도 괜찮을까요?공정 담당자(그도 초보자였음)에게 물어봤더니, 그는 흐름량만 알려주었습니다. 저는 조절밸브에는 조절 범위가 필요하다고 말했더니, 그는 0~100%라고 답했습니다. 즉, 정상적인 흐름량의 범위라는 것이죠. 압력 손실에 대해서는 언급하지 않았습니다.전체 공정에서는 배관과 부속품의 압력 손실에 대해서는 거의 고려되지 않았습니다. 이런 상황에서 어떻게 해야 할까요? 제조업체에서 제공하는 조절 밸브에는 유량 계수 값이 하나뿐입니다. 여러분들, 정말 감사합니다~~~ 저도 개도에 따라 유량을 조절할 수 있다면 그것으로 충분하다고 생각합니다. 굳이 Cv 값을 계산할 필요가 있을까요? 여러분들, 부디 제 질문에 답해주시면 정말 고맙겠습니다~~~ 진심으로 감사드립니다
제어 흐름량인 Qmax와 Qmin을 기반으로 파이프라인의 저항 강하를 계산하고, 이에 상응하는 밸브의 압력 강하를 산출하는 것은 공정 설계의 범주에 속합니다.(0-100%는 유량 제어가 아닙니다. 유량 제어란 장비가 가동될 때의 운전 유량의 탄력적인 범위를 의미합니다.) 계측 전문가들은 Qmax와 Qmin 조건에서의 Cv 값을 계산한 다음, 제조업체가 제공하는 자료를 참고하여 적절한 크기의 밸브를 선택합니다. 밸브의 개도는 30%~75% 사이가 가장 적합하며, 85%를 초과해서는 안 됩니다. 만약 제조업체에 %-Cv에 대한 표가 없다면, Qmax로 계산된 Cv 값에 (2.5-3)을 곱한 다음, 해당 제조업체의 Cv 값과 비교함으로써 밸브의 직경을 대략적으로 추정할 수 있습니다.합리적이라면 파이프보다 한 단계 작은 직경이어야 합니다. 다음은 펌프 회로의 방안입니다.
답변해 주셔서 감사합니다. 현재 상황은 이렇습니다. 저는 유량에 대해 물어보았더니, 최소 유량은 0m³/h로, 즉 밸브를 완전히 닫은 상태입니다. 최대 유량은 8m³/h로, 즉 밸브를 완전히 열은 상태입니다.압력 차이도 그는 모른다고 하더군요. 완전히 열었을 때의 압력 차이는 아주 작을 거라고 합니다.지금은 나도 어쩔 수 없어
압력 차이는 고려하지 않을 경우, 유량은 최소 0m3/h(완전 닫힘 상태)이며, 최대 8m3/h입니다.CV2.5
안녕하세요, 압력 차이를 고려하지 않고 Cv는 어떻게 계산하나요?
유량은 여기 있어요. 1시간에 8큐빅미터로, 압력은 그리 높지 않아요.
안녕하세요, 계산 공식에 따르면 압력 손실이 작을수록 Cv 값은 커져야 하는데, 왜 이렇게 작게 나오는지 궁금합니다. 제조사가 제공한 유량 계수 Kv=60과 우리의 최대 유량인 8m³/h를 바탕으로 압력 손실을 역산해 보니 0.8Kpa밖에 되지 않더군요. 너무 작은 수치인 것 같은데, 혹시 이 밸브의 조절 범위가 너무 큰 건가요? 사용되는 매체는 LNG로, 밀도는 450g/cm3입니다. 문의드릴 수 있는 연락처를 알려주실 수 있을까요?
전에 대충 물로 측정해 봤는데, 이제 당신이 주신 것으로 다시 한 번 측정해 볼게요
8입방의 유량에서 공정이 조절 밸브에 부과하는 압력 강하가 매우 작다는 것은, 밸브가 파이프라인의 압력 강하를 가져가는 것을 원하지 않는다는 뜻입니다. 그렇다면 전개형 볼밸브를 사용하는 게 좋겠습니다.:)
궁금한 점이 있어서 여쭤봅니다. 밸브를 조금만 닫아도 압력 차이가 생기는데, 그렇다면 완전히 열어놓은 상태에서도 압력 차이를 고려해야 하는 이유가 무엇인가요? 완전히 열어놓았을 때는 당연히 유체가 모두 흘러가기를 원하므로, 압력 손실이 적을수록 좋습니다. 유량을 조절하고 싶다면 그냥 밸브를 조금만 닫으면 되지 않을까요? 답변해 주셔서 감사합니다
어떤 밸브를 고르는지 봐야겠네요.배관과 동일한 직경의 볼밸브라면 거의 압력 손실이 없습니다.다른 밸브들도 압력 손실이 있습니다.밸브 코어 구조의 문제.공압 밸브는 일반적으로 조절 밸브로 사용되지 않습니다.
저도 구체적인 계산 과정을 알고 싶어서 계속 지켜보고 있어요
이건 조절하려는 거 아닌가요?등경이라면 증기를 제외하고는 다른 밸브들이 모두 너무 큽니다!!!
조건을 가져와, 계산해 줄게!소프트웨어를 사용하세요!
감사합니다. 매체는 LNG이며, 비중은 0.45입니다. 밸브 앞의 압력은 최대 16bar, 최소 0bar이며, 밸브 뒤의 압력은 없습니다. 압력 손실이 적을수록 좋다고 하네요. 유량은 8m³/h입니다.정말 어쩔 수가 없어요.
이건 무슨 파라미터를 조절하는 거예요?온도?압력?트래픽?다른 파이프 크기는?
이 양이라면, 압력 차이가 0.5bar일 때도 Cv 값이 3~4인 조절 밸브로 충분합니다!일반적인 직경은 DN25이며, 밸브 시트의 직경은 15mm입니다!
이번 계산에 오류가 있습니다!당신의 파라미터에 문제가 있어요. 기체여야 해요!
8m3/min의 메탄 가스를 기준으로 할 때, Cv 값이 10 정도인 조절 밸브를 사용할 수 있습니다!