차압형 레벨계는 언제 이중 플랜지 단일 캐피라리를 사용하나요?언제 이중 플랜지 이중 모세관을 사용하나요?고압측과 저압측의 길이가 다르면 측정에 영향을 미치나요?
Reply #22019-11-27
언제 듀얼 플랜지를 사용할지는 공정 매체의 특성에 따라 결정됩니다. 듀얼 플랜지 캐피ラリ의 길이가 다르더라도 측정에는 영향을 주지 않습니다. 문제는 정압과 부압용 듀얼 플랜지의 길이가 서로 다를 수 있는지 여부입니다정말 본 적이 없어요
Reply #32019-11-27
단일 모세관과 이중 모세관 센서의 차이를 말씀하시는 건가요?단일 모세관은 압력 변환기입니다.플랜지형 캐피라리 변환기는 일반적으로 부식이 심하거나 점도가 높은 환경, 혹은 압력 측정 지점이 너무 높아 유지보수가 어려운 경우에 사용됩니다.
Reply #42019-11-28
단관은 개방형 용기의 액위를 측정하는 데 사용되며, 이중관은 밀폐형 용기의 액위를 측정하는 데 사용됩니다
Reply #52019-11-30
이중 플랜지는 밀폐형 탱크에 사용되며, 높이나 길이는 그다지 문제가 되지 않습니다. 예를 들어 10M 길이의 탱크라면 중간에 설치하면 점검도 불편합니다
Reply #62019-11-30
네, 저희 회사에는 지금 바로 사용할 수 있는 것이 있어요. 정압형은 길이가 짧고, 음압형은 길이가 깁니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.