케이블 레이더와 플루트형 레이더의 억제 높이는 모두 레이더 플랜지-유위 높이(레벨 측정 높이)인가요?
Reply #22019-11-28
당신이 어떤 레이더를 사용하는지 모르겠어요.간섭 억제에 가장 많이 사용되는 것은 도파관에 장착된 레이더입니다.일반적으로 간섭 억제는 빈 용기 상태에서 하는 것이 가장 좋습니다.예를 들어, 용기 바닥의 반사가 10000mv일 때, 전체 파형 그래프상에 나타나는 몇 개의 1000mv짜리 잡음들을 제거하기 위해 기본 전압을 1300mv로 높이면 그 잡음들을 가려낼 수 있습니다.유료로 간섭 억제를 하는 경우, 단점은 작업이 끝난 후 액위가 낮아지면 다시 작업을 해야 할 수도 있다는 것입니다.유용한 간섭 억제를 할 때, 액면 아래에서는 할 수 없기 때문입니다.
Reply #32019-11-28
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2019-11-28 06:26에 수정했습니다. 액체의 높이를 측정하는 데에도 계속해서 “억제” 기능을 사용해 파형을 확인해야 하나요?정말 골치 아프군요. 마치 소변을 보지 못하는 것 같아요. 포피를 작은 칼로 잘라내야 하죠. 만약 칼로 포피를 자르지 않으면 소변을 볼 수 없어요, 그렇죠? {:2_42:} 네 실력이 대단하구나, 정말 멋지다. 바보야, 미친놈아.
Reply #42019-11-28
e+h의 레이더 수위계로, 도파관이 장착되어 있습니다. 테스트용 소프트웨어는 연결되어 있지 않습니다. 파형을 보니 수위 위에 간섭 신호가 있는 것 같습니다. 계기의 수동 억제 기능을 사용할 때, 억제해야 할 높이는 공간 높이 E에서 측정된 높이 L를 뺀 0.5m인가요?그냥 측정자 높이인 -0.5m를 그대로 사용할까요?
Reply #52019-11-28
공고도 -0.5로 억제합니다.즉, 플랜지 끝부분에서 탱크 바닥까지의 거리에서 0.5를 뺀 값입니다
Reply #62019-11-28
e+h는 그다지 잘 알지 못해요. 로즈몬트의 레이더에는~ 도파관 옵션이 있는지 모르겠어요. 잘못 선택하면 장비를 거의 사용할 수 없고, 파형도 볼 수 없어요.e+h에 이 옵션이 있는지 확인해 보세요.액면 반사 강도가 간섭파의 2배 이상이라면 간섭을 무시해도 되며, 일반적으로 가장 강한 신호를 액면으로 지능적으로 인식합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.