Thread Content
새로운 규정에 따라 탱크 구역의 유위 측정을 위해서는 두 가지 다른 측정 방식의 유위계를 반드시 설치해야 합니다.현재의 규격에 따르면, 서보 하나, 레이더 하나, 유위 스위치 하나를 사용하여 3대2 연동 제어가 이루어집니다. 우리의 오래된 탱크 구역에 있던 아치형 탱크나 내부 부유식 탱크들에는 로스몬트 레이더나 E+H 서보만 장착되어 있었으며, 베가형 유위 스위치도 설치되어 있었습니다. 현장에서 직접 확인할 수 있는 자기식 유위계는 없었습니다.현재의 규정에 부합하지 않습니다. 현재 두 가지 방안이 있는데, 가장 비용이 적게 드는 것은 자기식 리프트오프형 유량계를 사용하는 것이고, 가장 비용이 많이 드는 것은 추가로 원격 전송용 유량계를 설치하는 것입니다(내부 부유식 탱크의 경우에도 도파관을 추가해야 하므로 변경하기가 어렵습니다).하지만 모두 탱크를 청소해야 하므로 비용이 너무 큽니다.혹시 탱크를 청소하지 않고도 현장이나 원격지에 액위계를 설치할 수 있는 방법이 있을까요?
자기식 플립 밸브를 추가하면 좋지 않을까요? 원격 신호 전송도 가능할 테고요.
부표형 레벨계로, 상단에서 연결되며, 부표는 부풀어 오른 부분 위에 위치합니다. 제가 여기서 이렇게 수정해서 사용할 수 있습니다
자기식 리프트밸브를 사용하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 용기의 높이가 10여 미터나 되기 때문에 여러 개를 설치해야 합니다.주로 탱크를 깨끗이 청소한 뒤에 다시 넣고 싶지 않아요. 증기로 처리하거나, 블로우아웃을 하거나, 폭발 위험을 검사하는 등의 절차가 너무 번거롭거든요.
부표는 가장 단순한 유위계로, 안에는 부력체가 있고 밖에는 추가 있으며, 양쪽 끝은 철사줄로 연결되어 있습니다. 굴대를 통해 추가 위아래로 움직이게 되는데, 액체의 수위가 높으면 추는 아래로 내려가고, 수위가 낮으면 추는 위로 올라갑니다.
봤어요.하지만 우리 탱크의 윗부분에는 개구부가 두 개뿐입니다. 하나는 원격 액위계용이고, 다른 하나는 오일 측정용입니다. 그리고 여러 개의 배기 밸브용 개구부도 있습니다.
아니면 부표형을 선택하는 게 좋아요. 부표의 가격도 저렴하죠. 그게 안 되면 자기식 플립판을 두 개 설치하면 돼요.
다행히도, 가장 좋은 방법은 외부 측정식 수위계를 사용하는 것입니다. 그냥 탱크 바닥에 직접 설치하기만 하면 되며, 탱크를 청소할 필요가 없습니다.
이것은 앞으로 연동에 참여할 것입니다.초음파 레벨계는 안전하지 않을 수 있습니다
우리의 암모니아 구역 SIS 개조에는 벽부형 초음파를 사용했으며, 그 효과는 아직 검증되지 않았습니다
삽입식 음차나 커패시터 스위치가 더 안전합니다.
해당 스위치는 액체 표면 위에 거품층이 있고, 상층 액체에도 밀집된 작은 기포들이 있는 환경에도 적용될 수 있나요?
이건 잘 모르겠어요. 제조사에 문의해 보세요.하지만 음차/커패시터는 수입 제품을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2019-12-2 07:20에 수정했습니다. 액체의 높이를 조절하는 것은 별거 아닙니다. 굳이 외국 제품을 선호할 필요도 없죠. 서양인들이 만든 그런 제품들도 결국은 그냥 소시지에 불과합니다… 정말 신뢰할 수 있는 액위 스위치가 있어요. “초신뢰성”이란 무엇일까요?매우 신뢰성이 높아, 5년에서 8년 동안 연속으로 작동해도 고장이나 유지보수가 전혀 필요 없습니다.
벽에 부착하는 방식은 일반적으로 효과가 좋지 않으며, 시간이 지나면 고장이 나서 수리가 까다롭습니다
이거 내부 부력식 탱크의 액위 측정에 사용할 수 있나요?
로스몬트 2-in-1 레이더에 대해 알아보세요. 하나의 레이더 헤드에 두 개의 독립적인 측정 소자가 있어, 두 개의 신호를 출력할 수 있습니다