이것은 보온 온수 공급인가요?

2019-11-29View Original

Thread Content

이건 가열용인가요? 증기는 어떻게 들어오고 나가나요? 소수밸브 왼쪽의 파이프는 무엇인가요?
Reply #22019-11-30
왼쪽 파이프라인은 증기 파이프라인의 응축수 배출 라인으로, 드레인 트랩을 거쳐 응축액 집합관으로 연결됩니다.공정 동반 가열선은 이렇게 굵은 관경이 아닙니다;동시에, 가열 스테이션의 설계도 이런 식이 아닙니다.
Reply #32019-11-30
이것은 가열용 증기 파이프라인의 분배판입니다. 증기는 위에서 들어오고, 양쪽의 DN25 크기의 작은 파이프들을 통해 나갑니다. 스트리밍 밸브 왼쪽에 있는 파이프는 분배판에 모인 응축액을 외부로 배출하는 데 사용됩니다
Reply #42019-11-30
방부 처리도 하기 전에 끝나버렸어, 감독이 제대로 안 돼
Reply #52019-11-30
왼쪽은 동반 파이프를 사용한 후 드레인러로 돌아가는 파이프이며, 드레인러 오른쪽의 파이프는 집합관으로 돌아갑니다. 그 외 연결되지 않은 부분들은 예비용입니다. 굵은 파이프는 증기 응축액 회수 장치로 돌아갑니다. 또한, 보조 파이프들은 메인 밸브의 가장 먼 끝부터 배치되어야 하며, 겨울철에 하단 부분이 사용되지 않아 결빙이 발생하는 것을 방지해야 합니다
Reply #62019-12-02
오른쪽에 있는 밸브가 달린 8개의 파이프들은 아직 연결되어 있지 않은데, 이것들이 증기를 이용한 가열을 위한 출구 파이프인가요? 즉, 증기를 계측기나 공정 파이프라인에 공급하여 가열하는 데 사용되는 것인가요? 왼쪽에 있는 소수밸브는 증기의 응축액을 배출하는 파이프인가요? 응축액이 이런 식으로 아래에서 위로 흐를 수 있나요?
Reply #72019-12-06
아마 완성되지 않은 가열판인 것 같습니다. 왼쪽에 있는 것은 응축액을 외부로 보내는 파이프라인입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.