HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

모터 전류 경보

2019-12-03View Original

Thread Content

우리는 중앙에서 제어되는 DCS를 사용합니다. 작업장에는 모터가 있으며 요구 사항에 따라 고전류 경보가 설정됩니다. 이 모터는 간헐적으로 사용되며 시동 시 전류 알람이 발생하고 몇 초 후에 정상으로 돌아옵니다.이런 쓸모없는 알람을 차단할 수 있는 방법은 없을까요?
Reply #22019-12-03
개인적으로는 이렇게 하기가 어렵다고 생각합니다. 지연을 설정해야 한다면 실제로 알람이 오고 오랫동안 차단되므로 문제가 발생할 수 있습니다.직접 시작하면 처음에는 전류가 커지는 것이 정상이며 경보도 정상입니다.
Reply #32019-12-03
3층에 대한 고민과 함께 2층에 대한 계획을 생각해 보세요.지연 논리에 시작 DO(있는 경우)를 추가합니다.DO가 없으면 DI를 사용합니다. 현재 알람이 방금 시작되었는지 또는 실행 중인지 판단할 수 있습니다.
Reply #42019-12-03
감사합니다. 저는 이전에 이 문제에 대해 연락한 적이 없습니다. 오늘 저는 장비 엔지니어에게 10~15초의 지연을 추가해 달라고 요청했습니다. 그는 채널에 지연 알람을 설정하는 것은 불가능하며 프로그램을 작성하여 설정해야 한다고 말했습니다.그는 또한 프로그램을 작성하면 채널의 알람 매개변수에 영향을 미칠 것이라고 제안했지만 지금은 어떻게 해야 할지 모릅니다.
Reply #52019-12-03
모터는 배전실에 중개자가 있어야 시작 전류 제한이 증가할 수 있습니다.그러나 원인을 확인하거나, 모터의 공장 정보를 확인하거나, 최대 조정값에 대해서는 모터 제조업체에 문의해야 합니다.
Reply #62019-12-07
시작과 관련하여 작은 프로그램에 대해 몇 마디 적어 보십시오... 프로그램 작성이 "채널의 알람 매개변수에 어떤 영향을 미치나요"?, 안 흘려요...

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.