진동, 변위 센서의 점검

2019-12-03View Original

Thread Content

회사의 발전기 세트에 대한 대규모 점검이 진행될 예정입니다. 계측기 정비 담당자로서, 장비 관리자들과 어떻게 협력하여 점검을 진행해야 할까요? 특히 발전기 세트의 진동 및 변위 센서, 그리고 온도 측정용 계측기들의 점검은 어떻게 해야 할까요? 별도로, 현장 기기 점검 시의 진동, 변위, 온도 관련 설치 사진을 요청합니다.
Reply #22019-12-04
마커를 가져와서, 분해하기 전에 프로브의 바닥에 선을 그어 초기 위치를 표시해 두세요. 제거하는 과정에서 비틀어진 회수를 세고, 빼낸 위치에 프로브의 검은 선이 가리키는 베이스 위치에 다시 한 줄을 그어 빼낸 각도를 표시합니다. 다시 조립할 때는 반대 방향으로 분해하는 동작만 하면 됩니다. 이물질 측정기를 꼭 챙기고, 재조립이 완료된 후 프로브와 축계 사이의 거리를 측정하여 기술 문서의 요구사항을 충족하는지 확인해야 합니다.
Reply #32019-12-04
우리는 지금 모두 납선을 이용해 전압 값을 측정하고 있어요
Reply #42019-12-04
기계 장치의 축계 계측기 점검: 1. 장비를 점검하기 전에는 축계 계측기를 제거해야 합니다. 왜냐하면 기계 장치의 계측기들은 일반적으로 유연한 관을 통해 기계 본체에서 연결 박스까지 연결되어 있어, 장비 점검을 방해하기 때문입니다.그 기간 동안 프로브, 연장 케이블, 프리앰프와 시스템 채널 간의 대응 관계를 명확하게 표시해 두어야 합니다.해체 후 장비에 알립니다. 二、분해하여 점검하는 계측기는 “점검 및 수리 규정”에 따라 검사와 보정을 실시하며, 케이블의 절연 상태나 에폭시 수지 표면에 손상이 있는지 등 외관도 함께 확인한다;센서 검증 곡선을 검증하고 그래프로 표시하여 지표 요구사항을 충족하는지 확인합니다; 삼、장비 점검 후 조건이 갖춰지면, 축계 계측기를 다시 설치한다.주의: 1. 프로브의 설치 간격(진동 프로브의 조정 전압, 예: -10V. 구체적인 값은 프로브 모델에 따라 다르며, 변위를 중성면으로 맞추거나 조정이 필요한 간격 전압을 계산해야 함);2. 프로브와 연장 케이블 접속부의 외부 절연;3. 온도 센서 PT100의 경우, 내유성 실란트를 사용하여 타일의 구멍 바닥에 고정해 주어야 합니다. 이렇게 하면 센서가 타일에 단단히 밀착되어 고정됩니다;4. 기체 내부의 배선을 고정하여 회전 부품과의 접촉을 방지함;5. 계기선이 기체에서 나오는 부분의 밀봉은 고무 링과 실란트를 사용하여 오일 누출을 방지합니다;6. 덮개를 닫기 전에 다시 저항을 측정하여, 설치 과정에서 특정 선이 부러지는 것을 방지합니다; 넷, 회로의 조정, 알람 및 연동 기능의 조정 및 기록.
Reply #52019-12-05
축 이동 센서의 설치 및 조정을 위해서는 축을 한쪽 끝까지 움직여야 하며, 기계 장치의 이동량도 고려해야 합니다.
Reply #62019-12-05
전압 값을 측정하면 OK입니다.그렇게 복잡하지 않아요.
Reply #72019-12-06
모든 프로브를 반드시 분리할 필요는 없습니다. 장비 점검을 방해하는 것들만 분리하여 표시해 두고, 설치구는 깨끗한 천으로 막아두면 됩니다.다시 장착할 때 제로 전압을 테스트하면 올바르게 장착되었는지 판단할 수 있습니다.
Reply #82019-12-06
같은 유닛의 경우, 시리얼 번호는 일정한가요, 아니면 매번 점검 및 센서 설치할 때마다 새로 설정해야 하나요?
Reply #92019-12-06
제가 이해한 바로는, 매번 점검 및 설치 시 이동량이 달라지며, 구체적인 작업은 계측기와 대장장이의 협력이 필요합니다. 따라서 점검 시마다 조정되는 축의 위치는 기기를 가동한 후의 참고용 원점에 불과합니다.축 변위 측정의 의미는 기기를 보호하는 것이며, 참조 제로점의 연동 범위 내에서 기기를 보호할 수 있다면 충분합니다.
Reply #102020-01-12
만용계를 사용하여 정지 상태에서 프로브의 전압 값을 기록한 다음, 프로브를 분리합니다. 그런 다음 프로브의 검증 기록을 작성하고, 프로브의 절연 상태를 확인합니다. 다시 장착할 때는 전압 값에 따라 적절한 위치에 설치해야 하며, 프로브의 전선은 열수축 튜브로 보호해 주어야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.