sis 시스템의 카운터 문제

2019-12-05View Original

Thread Content

최근 한 장비를 가동할 때 다음과 같은 문제가 발생했습니다. 모터가 시작된 직후 바로 정지되었으며, SOE에서는 모터가 작동한 후 start count 값이 잘못된 것으로 나타났습니다. 그 후 모터의 연동 기능이 작동하여 20분이 지나야 해당 장비를 다시 가동할 수 있었습니다. 논리도에서 모터 신호가 카운터에 입력된 후, 그 출력 신호가 해당 장비의 연동 시스템으로 들어갑니다. 이 카운터가 어떻게 작동하는지 설명해 주실 수 있나요? 카운터의 각 점은 무엇을 나타나나요?
Reply #22019-12-05
제 추측으로는 이 카운터의 기능은 모터가 매번 시작될 때마다 카운터가 한 번씩 증가하는 것이며, 3에 도달하면 0 신호가 출력되어 모터가 정지합니다. 20분 후에는 1 신호가 출력되고, 다시 모터가 시작되면 카운터는 0부터 다시 셀어나갑니다. 카운터에서 st는 설정 횟수를, timer는 제한 시간을, ct는 카운팅을, td는 타이밍을, in은 입력 신호를, rts는 출력 신호를 의미하는 것으로 알고 있습니다. 맞나요?
Reply #32019-12-05
더블클릭해서 이 블록을 열어보면 알 수 있지 않나요?TRICON 시스템처럼 보임.
Reply #42019-12-05
F1, ST_COUNTER 모듈의 기능을 한번 살펴보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.