Thread Content
어떤 대협이 이 프로세스를 자세히 설명해 주실 수 있나요?
이것은 피드포워드+피드백의 제어 방안이지만, 흐름도의 표현이 잘못되었습니다. 전형적인 예는 아래에 있습니다.
이것은 복잡한 제어 방식으로, 가열되는 물질의 유량과 가열된 후의 온도가 함께 가열용 증기 유량을 결정하는 입력값으로 사용됩니다. 유량과 가열된 후의 온도에 따라, 물질의 비열이나 증기의 잠열 등이 계산의 근거가 되어, 이를 바탕으로 증기 밸브의 개도를 조절함으로써 제어가 이루어집니다
절강대학교의 강의 자료를 살펴볼 수 있습니다: https://wenku.baidu.com/view/d8ea487dbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28be0.html 6페이지, 순전한 전달 제어와 순전한 피드백 제어의 비교입니다.만약 입구 증기의 압력 변동이 크지 않다면, 물질의 유량/온도를 이용해 가열 증기량을 직접 제어할 수 있다. 13페이지, 프론트엔드+피드백 제어는 다음과 같은 경우에 사용됩니다: 입구의 물질 흐름량과 온도가 크게 변동하여 출구의 T 값을 제어하는 데 문제가 생기며, 동시에 증기의 변동도 심하기 때문에 출구 온도 TIC를 제어하기 위한 피드백 회로가 추가로 설치됩니다. 피드포워드는 별도의 제어기로, “사전 제어”에 속합니다. 피드백 신호가 필요하지 않으므로 폐루프 제어가 아닙니다. 예를 들어, 물질의 양이 너무 많아지면 미리 증기 밸브를 열어주는 것입니다;입구 온도가 너무 높아요. 먼저 증기를 줄여야 해요.반면 피드백 제어기는 반드시 폐루프형이며, 폐루프의 제어 시간은 비교적 길다. 당신의 예시에서는 유량 피드포워드 신호만 존재하므로, 물질의 열엔탈피 값을 계산할 필요가 없으며, 이는 선형 피드포워드에 해당합니다. 도면 표현에 관해서는, FT-225는 덧셈기여야 하며, FIC-224는 프리피드백 컨트롤러여야 합니다. 그 설정값은 TIC-226의 설정값일 수도 있고, TIC-226의 출력값일 수도 있는데, 후자의 경우 제어 능력이 더 우수합니다.
:victory::handshake 네, 감사합니다!
제 생각에 이건 순차 제어와 비슷한 것 같아요. 유량 제어는 부회로이고, 온도는 주회로입니다. 온도 제어의 출력값이 유량 제어의 입력값으로 사용되며, 열교환기의 입구에서의 증기 유량을 조절함으로써 열교환기 내부의 물질의 출구 온도를 제어하는 것이죠
이 게시물은 2019년 12월 9일 18시 32분에 호량지락님이 마지막으로 편집했습니다. 해당 그림은 원료 배출 온도—증기 유량 + 원료 유량에 대한 피드포워드 계층제어 시스템입니다. 물질의 출구 온도는 순차 제어 시스템의 주제어변수이자 피제어변수입니다; 증기 유량은 계단형 제어 시스템의 부통제변수입니다; 물질 흐름은 전달량이며, 즉 간섭량입니다. 그림의 표현이 잘못되었습니다. 정확한 링크는 다음과 같습니다: https://attach01.hcbbs.com/forum/201912/09/182919qll66b4eee75t7v7.png
보내진 사진 중 첫 번째는 정상이고, 나머지 두 개는 어떻게 삭제해야 할지 모르겠습니다.죄송합니다.
감사합니다: 핸드셰이크. 게시물 하단에 “편집”이 있어서, “이미지” 탭에서 잘못된 것을 삭제할 수 있습니다
피드백과 비교하면 피드포워드는 확실히 조금 빠르네요
당신은 계측 관련 전공이신가요? 저는 공정에 대해 아는 게 거의 없어요. 이 그림을 보니 너무 힘들어요
최종 목적은 히터 뒤의 온도인 TIC226을 제어하는 것으로, TIC226의 값과 FIC224의 개도(유량)를 이용하여 FIC225에 입력한 뒤 수치를 계산하여 증기 제어 밸브를 조절함으로써 TIC226의 목표값을 얻는다.
간단한 열교환기 출구 온도 제어 회로인데, FT225는 단지 트랜스미터일 뿐 계산 모듈이 아닙니다. 이 경우는 FY225여야 합니다. 계산 모듈을 통해 FIC225에 신호를 보내 증기 유량을 제어함으로써 열교환기 출구 온도를 조절하는 것입니다