새로운 화학 공장 프로젝트에서, 설계사무소는 계측기 및 DCS와 관련하여 어떤 도면들을 작성해야 할까요? 논리도도 설계원에서 그려내야 하나요?이 부분에 강제 규정이 있나요?
계측기의 데이터표, DCS 및 SIS 시스템의 파라미터 고저 경보값과 연동값, 연동 로직도는 설계원에서 제공해 주어야 합니다
화학공정 프로젝트에서 논리도가 나온다는 말은 들어본 적이 없어요. 어떤 화학공정 설계사무소도 그런 걸 만들지 않습니다. 초보자 같은 소리 하지 마세요. 기껏해야 연동 논리도, 복잡한 회로 제어도, 순차 제어도 정도만 나올 뿐입니다.
감사합니다. 그냥 제가 초보라서 물어본 거예요!당신이 말한 연동 로직도는 역시 설계원에서 도면을 만들어내야 하지 않나요?
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2019-12-11 13:29에 수정했습니다. 1. SHSG-053-2011-석유화학 설비 상세 엔지니어링 설계 내용 규정에서: 8 계측기 — 계측기 전문 설계 기관이 제공해야 하는 내용입니다. 2、새로운 프로젝트를 하는 것이니만큼, 규격과 표준, 프로젝트 관리에 관한 자료를 살펴봐야 합니다. A. 공사 건설은 공사 컨설팅, 공사 설계, 공사 조달, 공사 시공, 공사 가동의 다섯 단계로 구성됩니다. B. 공정 설계는 최대 6단계로 나눌 수 있습니다: 공정 패키지 설계, 전체 설계, 초기 설계(FEED), 기초 설계, 상세 설계 및 준공도 설계. 각 단계의 규격 요구사항을 찾아보세요.남에게 구하는 것보다 스스로 구하는 것이 낫다.
논리도를 꼭 줘야 해요. 그렇지 않으면 장치를 만들어 주더라도 어떻게 제어해야 할지 모르니, 그게 무슨 소용이 있겠어요?
저는 11년 동안 설계 업무를 했는데, 새로운 설비의 설계는 모두 설계원에서 맡았습니다. 일부 기술 개선 프로젝트를 제외하고는, 때때로 장비 제조업체가 직접 논리도를 제공하기도 해서, 저희는 귀찮아서 그대로 사용하고 제조업체가 제공한 자료에 따라 공사를 진행했습니다.
나올 수도 있고 안 나올 수도 있어요. 계약 내용에 따라 달라집니다. 때로는 설계사무소에서 논리도를 제공해 주더라도, 시스템을 구축할 때 DCS 제조업체의 직원들이 그것을 꼭 살펴보지는 않습니다. 그들은 발주처에 문서 형태의 연동 설명서를 요청하여, 그에 따라 시스템의 연동 기능을 구현합니다
연동 로직도 설계 깊이에 이것이 포함됩니다.다른 설계원에서도 반드시 제출해야 합니다. 요즘 화학공정의 안전 기준이 매우 엄격하여, 외부 점검 시 이 자료를 제출하고 조작 기록을 확인하도록 요구됩니다.많은 설계원에서 나온 것들은 논리적 관계가 명확하지 않아, 대략적인 의미만 표현된 것 같습니다.해외의 많은 대형 디자인 회사들과 국내의 우수한 디자인 회사들도 매우 정확한 결과를 내놓습니다. 예를 들어, DCS는 정논리 1로 작동하며, 여러 조건은 OR 연산을 사용합니다. 또한 리셋, 바이패스 기능도 있습니다. 반면 SIS는 역논리 0으로 작동하며, AND 연산과 반복된 비트를 추출하는 기능이 있습니다.많은 설계원에서는 DCS와 SIS의 로직을 동일하게 만듭니다. 시스템 제조업체들은 오랫동안 이 일을 해왔기 때문에 그 의미를 잘 알고 있지만, 연동 로직은 반드시 구현되어야 합니다. 안전 점검에 대한 요구사항이 비합리적이며, 공정 측과 제조업체가 직접 소통하는 것만으로는 충분하지 않습니다.