긴급 차단 밸브는 전동 밸브를 사용해야 할까, 아니면 전기유압 밸브를 사용해야 할까?

2019-12-12View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 hhj0705가 2019-12-12 10:31에 수정했습니다. 질문이 있습니다. 석유 저장탱크 구역(가스 공급원이 없는 경우)의 비상 차단 밸브로는 1. 전동 밸브 + 방화 커버 + 이중 전원 방식을 사용해야 하나요?; 2. 전기유압 밸브 이 두 가지 방안의 각각 장단점은 무엇인가요?(신뢰성, 구축 및 유지보수 비용을 고려할 때) 지금은 어느 것이 더 많이 사용되나요?
Reply #22019-12-12
절단 시간에 제한이 있나요?~~~
Reply #32019-12-12
실제 운용, 구축, 그리고 향후 유지보수를 고려하면 1번 방안을 사용합시다!
Reply #42019-12-12
전동식과 전액압식을 비교하면, 전액압식이 빠를 것 같은데요?
Reply #52019-12-13
안전 측면에서 보면 2를 선택해야 하며, 빠르고 안전하게 방폭 효과를 내는 것은 2뿐일 것입니다.
Reply #62019-12-13
1을 선택하지 않고 2를 선택하는 이유는, 전동 방식으로는 ‘긴급’이라는 기능을 구현할 수 없기 때문입니다
Reply #72019-12-13
전동식 전원이 끊겼을 때 밸브가 안전한 위치를 유지하려면 어떻게 해야 하나요?동작 시간은 어떻게 보장하나요?밸브를 1분 이상 닫아두기
Reply #82019-12-22
안전성과 비용을 고려할 때, 탱크 구역에 가스 공급원이 없다면 가스 공급원의 배치를 다시 해야 합니다. 전동식이나 유압식 제어보다는 공압식이 훨씬 낫습니다. 긴급 차단 기능의 경우, 결국 비용 면에서도 큰 차이가 없습니다
Reply #92019-12-23
8층과 9층을 합치면 아주 좋은 답이 됩니다.
Reply #102019-12-23
계측용 공기가 있다면 공압 밸브를 우선적으로 선택해야 합니다. 밸브는 작동이 빠르고 안전하며, 유지보수도 적습니다;다음으로 전기유압 밸브를 고려할 수 있습니다;전동 밸브의 작동 속도가 너무 느려 긴급 차단 기능을 수행할 수 없으며, 현장에서 커버를 열어 점검할 수도 없어 고장 발생률이 높습니다. 전력이 차단되면 밸브는 그대로 원래 위치에 남아 있습니다.
Reply #112019-12-23
전액유압일 것입니다.소위 고장 상태란 전원이 끊기는 것을 말합니다.전원 공급원이 몇 개 있든, 정전의 위험은 항상 존재합니다.예를 들어 전원선이 끊어진 경우입니다.
Reply #122019-12-23
정말 중요하다면 공압 밸브를 선택해야 하고, 전동식은 어쩔 수 없이 쓰는 것으로 하죠.
Reply #132019-12-25
이 게시글은 마지막으로 liaifeng에 의해 2019-12-25 23:23에 수정되었습니다. 질문이 있습니다. 연료탱크 구역(가스 공급이 없는 경우)의 비상 차단밸브로는 1. 전동밸브 + 방화커버 + 이중 전원 방식을 사용해야 하나요?; 2. 전기유압 밸브 이 두 가지 방안의 각각 장단점은 무엇인가요?(신뢰성, 구축 및 유지보수 비용을 고려할 때) 지금은 어느 것이 더 많이 사용되나요?세 가지 제품을 소개하는 것은 참고용일 뿐입니다. 정전 시 재시동이 가능한 긴급 차단 밸브와 정전 시 재시동이 가능한 전동 게이트 밸브는 나이동밸브가 대학 및 전문 기관과 협력하여, 사용자의 실제 요구사항에 따라 오랜 시간 동안 기술적 타당성을 분석하고 독자적으로 설계하여 최종적으로 완성한 일체형 전동 밸브 장비입니다.이 장비는 밸브와 전동 액추에이터의 두 부분으로 구성되어 있으며, 비상 상황이나 사고, 전원이 갑자기 차단될 경우 전동 밸브가 자동으로 닫히도록 합니다.리셋 기능은 리셋 켜기, 끄기, 리셋 없음의 세 가지 설정 옵션을 제공하며, 출고 전에 사용자의 요구에 따라 설정됩니다.야금, 석유, 화학, 화력발전소 등의 산업에 널리 적용됩니다.2、모델 표시 방법
모델: NDFWZ941H-16C/P-200
NDFW: 전동 리셋형
Z: 밸브
9: 전동식
4: 플랜지형
1: 단일 스템형
H: 하드 실링형
16: 1.6MPa, 16킬로그램의 압력
C/P: 밸브 본체 재질 – C: 주철, P: 스테인리스강
DN200: 밸브 직경: 200mm

3、밸브에 대한 설명
3.1 이 밸브는 플랜지로 연결되며, GB/T 12234 및 HG/T20592-2009 표준을 적용할 수 있습니다.이 밸브는 주로 밸브 본체, 게이트, 밸브 스틱, 밸브 커버, 전동 장치 등의 부품들로 구성됩니다.3.2 주로 전동 장치의 모터나 핸드휠을 회전시켜 밸브 스티브를 위아래로 움직이게 함으로써, 밸브 본체에 수직인 방향으로 밸브 플레이트가 이동하도록 하여 개폐가 이루어집니다.4. 전동 액추에이터 설명: 4.1 전동 장치에는 한계 위치를 감지하는 스위치가 있어, 목표 위치에 도달하면 자동으로 회로가 차단됩니다. 또한 안전을 위해 과부하 보호 장치와 신호등도 함께 제공됩니다.4.2 정전 복구 기능: 전동형 긴급 차단 밸브는 중앙 제어실을 통해 밸브를 완전히 열거나 닫거나 정지시킬 수 있으며, 해당 밸브의 위치 신호(완전 개방, 완전 폐쇄)도 피드백됩니다. 또한 화재나 기타 요인으로 인해 외부 전원이 차단되는 긴급 상황에서는 밸브의 전동 액추에이터가 즉시 밸브를 조작하여 밸브가 계속 작동하도록 하고, 밸브가 완전히 닫히도록 함으로써 2차 사고를 방지합니다.정전 후에는 핸드휠을 이용해 수동으로 밸브를 조작할 수도 있습니다.4.3 정전 리셋 원리는 정전 비상등과 동일합니다.액추에이터 내부에 고에너지 전원이 내장되어 있습니다.정상 시에는 액추에이터의 에너지가 전력망에서 공급되며, 사고나 긴급 상황에서는 액추에이터 내부에 장착된 전원에서 에너지가 공급됩니다.4.5 정전 시 자동으로 복구되는 전동 액추에이터는 별도의 제어선이 필요하지 않아 고장률이 낮습니다. 전원선이 동시에 제어선의 역할을 하며, 고객의 요구에 따라 로컬 제어나 비접촉식 제어를 추가할 수 있습니다.4.6 정전 시 전동 액추에이터의 위치 표시를 재설정하기 위해, 수동식 설계가 적용됩니다.보안성이 향상되었습니다.회전 방향 제어 회로에는 과전류 보호 기능이 내장되어 있습니다.과부하 모멘트 보호는 일반 전동 액추에이터의 기계적 검출을 활용합니다.과력률 보호 권한 등급이 가장 높습니다.4.7 리셋 상태는 출하 전에 확인합니다.전원 차단 시 개방, 전원 차단 시 폐쇄를 선택할 수 있습니다.사용자는 직접 선택할 수 없습니다.전원 차단 리셋 권한 레벨 우선.4.8 로컬 제어가 우선하며, 로컬에서 제어가 이루어져야만 원격으로 제어할 수 있습니다.K4는 원격 제어 스위치이며, K3는 로컬 제어 스위치입니다. 유류창고 방폭 긴급 차단밸브(유류창고 탱크구역 탱크루트밸브)는 방폭 긴급 차단밸브의 한 종류로, 유류창고에서 유체가 누출되거나, 유조탱크 내의 유체가 넘쳐흐르거나 화재·폭발과 같은 안전사고가 발생하는 것을 예방하기 위한 신형의 필수적인 안전장치입니다.재산과 인명의 안전을 보호하는 데 특별히 중요한 역할을 하며, 유량계나 가연성 가스 경보등과 같은 안전 장비들과 연동됩니다. 저장소나 화학공장에서 사고가 발생하면, 경보 신호를 받아 차단 밸브가 즉시 닫히게 되어 석유나 화학액체의 흐름이 차단됩니다. 이를 통해 사고가 더욱 악화되는 것을 방지할 수 있습니다.2: 적용 범위 및 용도
이 제품은 석유창고나 화학공장 내의 석유탱크로 들어가고 나가는 파이프라인에 사용됩니다. 석유나 화학물질이 유출되거나 화재가 발생했을 때, 긴급하게 차단밸브를 닫아 석유나 위험한 화학물질의 흐름을 막습니다.누출로 인한 폭발 사고 및 화재 사고를 줄여, **와 국민들의 생명과 재산을 보호합니다.삼: 주요 기술 파라미터
제품 모델: NDFB41-16
명목적 직경: DN100, DN150, DN200, DN250, DN300
구조 형태: 피스톤식
적용 가능한 매체: 석유, 화학물질, 물, 액화가스
방폭 등급: ExdIIBT4 GB
보호 등급: IP65
작동 압력: 0.01~1.6 Mpa
작동 전압: AC220V±10%, DC24V±10%
최소 압력 차: 0.01 Mpa
밸브 본체 재질: 주철 (고객의 요구에 따라 스테인리스 스틸로 제작 가능)
전기 연결부: G1/2
플랜지 표준 및 등급: GB/T9119-2010, JB/T79, PN16
작동 환경 조건: 이 밸브는 II류 B등급의, 표면 온도가 T4 그룹 이하인 폭발성 혼합물이 존재하는 곳에 적합합니다. 예를 들어, 가솔린, 등유, 디젤, 항공유, 점도가 엔스겔 지수 이하인 윤활유 및 화학 액체 등입니다.2. 전원 전압의 변동은 정격 전압의 ±10%를 초과해서는 안 됩니다.
3. 입구 파이프라인에는 반드시 필터 장치가 설치되어야 합니다.
4. 주변 온도는 -40℃~+55℃ 사이여야 합니다.
5. 주변 습도는 90%를 초과해서는 안 됩니다.

다섯째: 제품의 구조적 특징
구조 형태: 피스톤식
작동 원리: 이 밸브는 상시 닫힌 상태로 작동하며, 오일 탱크의 파이프라인 입구 위쪽과 출구 밸브 아래쪽에 설치됩니다.유체가 정상적으로 흐를 때는 자동 제어 또는 수동 제어가 가능하며, 자동 제어를 사용할 경우 오일 펌프 모터 제어, 유량계 제어, 가연성 가스 경보기 제어와 같은 관련 안전 장비들과 상호 연동될 수 있다. 유량이 과도하게 증가하거나 가연성 가스가 감지되거나 기타 안전 사고가 발생할 경우, 스위치 밸브는 수신된 경보 신호를 통해 오일 공급원이나 위험한 화학 액체의 공급을 즉시 차단하며, 긴급 차단 밸브도 신속하게 닫힌다.이를 통해 사고가 다시 악화될 가능성을 방지했으며, 이 밸브는 안전밸브로서 작동밸브로 사용해서는 안 됩니다. 수동 제어는 디버깅 시와 같이 임시로 비상 상황에 사용됩니다.디버깅이 끝나면 수동 밸브를 닫아야 합니다!일반적으로는 사용할 수 없으며, 이로 인해 제어가 불능 상태가 되는 것을 방지하기 위함입니다. 전기유압식 방폭 긴급 차단밸브(이하 차단밸브)는 전기유압식 방폭 긴급 차단밸브라는 새로운 형태의 긴급 차단밸브로, 유압식 전동밸브의 기능도 갖추고 있습니다. 자동 및 수동 두 가지 작동 모드를 지원하며, 석유창고에서의 유출 사고나 석유탱크의 유출, 화재, 폭발과 같은 안전사고를 예방하는 데 필수적인 안전 장치입니다.재산과 인명의 안전을 보호하는 데 특별히 중요한 역할을 하며, 유량계나 가연성 가스 경보기와 같은 관련 안전 장비들과 연동됩니다. 석유창고나 화학공장에서 사고가 발생하면, 경보 신호나 긴급 정전 상황을 감지하여 차단밸브가 즉시 닫히게 되어 석유나 화학액체의 흐름이 차단되고, 이를 통해 사고가 더욱 악화되는 것을 방지할 수 있습니다.제품의 구조 형태는 피스톤식입니다.주로 주밸브와 유압 시스템으로 구성됩니다.유압 시스템은 독립적인 시스템으로, 유압 오일을 동력 전달 매체로 사용하며, 고장률이 낮고 소음이 적으며 수리가 용이하고 수명이 긴 특징을 가지고 있습니다.적용 범위 및 용도 본 제품은 석유창고, 화학공장(창고) 내의 석유탱크 입출유 파이프라인에 적용됩니다. 석유나 화학액체가 유출되거나 화재가 발생했을 때, 긴급하게 차단밸브를 닫아 석유나 위험한 화학액체의 흐름을 막습니다.누출로 인한 폭발 사고 및 화재 사고를 방지하여, **와 국민들의 생명과 재산을 보호합니다.동시에 전동 밸브로도 사용할 수 있습니다.주요 기술 파라미터 명목 직경: 100;150;200;250;300(mm) 방폭 등급: Exd Ⅱ BT4 GB
작동 전압: AC 380V/220V
작동 압력: 0~1.6MPa
밸브 본체 재질: 주철(고객의 요구에 따라 스테인리스 스틸로 제작 가능)
작동 환경 조건: 6.1 이 차단밸브는 표면 온도가 T4 그룹 이하인 2등급 B유형의 폭발성 혼합기가 존재하는 곳에 적합합니다. 예를 들어, 가솔린, 등유, 디젤, 시스 4도 이하 점도를 가진 윤활유 및 화학 액체 등이 해당됩니다.6.2 전원 전압의 변동은 정격 전압의 ±10%를 초과해서는 안 됩니다.
6.3 수입되는 파이프라인에는 반드시 필터 장치가 설치되어야 합니다.
6.4 주변 온도는 –20℃~+40℃ 사이여야 합니다.
6.5 주변 습도는 90%를 초과해서는 안 됩니다.
7. 작동 원리: 차단 밸브는 상시 닫힌 상태로 유지되며, 오일 탱크의 입구 밸브 위와 출구 밸브 아래에 설치됩니다.밸브가 정상적으로 작동할 때, 시작 버튼을 누르면 방폭형 모터가 작동하여 오일 펌프를 구동시킵니다. 이로 인해 압력이 가해진 오일이 오일 실린더의 하부 공간으로 들어가고, 동력 피스톤 로드가 밸브 피스톤을 위로 당겨 밸브가 열리게 되어 정상적으로 작동합니다. 하지만 레벨 게이지나 가연성 가스 경보기에서 경보 신호가 발생하거나 갑작스럽게 전원이 차단될 경우, 스프링의 힘과 자중에 의해 피스톤이 급격히 아래로 내려가서 밸브가 닫히고, 그 결과 오일이나 화학액체의 흐름이 차단됩니다.장애(또는 사고)가 해결된 후에는 정상적인 작동 절차에 따라 진행합니다.제품의 상세 설명서를 업로드할 수 없어, 자세한 정보가 필요하시면 아래 위챗으로 연락해 주세요!
Reply #142019-12-25
제조사께서 관련 지식을 자세히 설명해 주셔서 감사합니다. 하지만 직접 연락처를 남기는 것은 권장하지 않습니다. 수정해 드렸으니, 아래에 있는 서명이 매우 중요한 역할을 합니다.
Reply #152019-12-25
또 다른 제품을 추천해 드립니다: 방화 온도 감지식 퓨즈밸브. 참고용입니다. 방화 온도 감지식 퓨즈밸브의 작동 원리는, 이 장치가 석유창고나 화학물질 저장탱크의 입출구에 설치되어 함께 사용된다는 것입니다.주변 온도가 일정한 범위를 초과하면, 퓨즈 밸브의 액추에이터에 있는 퓨즈가 끊어지고 밸브가 자동으로 닫힙니다. 이를 통해 화재를 예방하여 사고가 더욱 악화되는 것을 막을 수 있습니다.제품 특징
1. 화재 시 전기식 또는 유압식 제어가 필요 없으며, 전적으로 기계식 온도 감지 방식으로 작동합니다.
2. 파괴 온도는 165°F(74℃)입니다. 또한 100℃, 150℃, 200℃ 설정도 가능합니다.
3. 재질로는 탄소강, 스테인리스강, 플루오린 코팅된 재질이 있습니다.
4. 밸브 유형으로는 볼밸브와 버터플라이밸브가 있습니다.
5. 연결 방식: 볼밸브/나사식, 용접식, 플랜지식.나비밸브/대각형, 플랜지 6, 적용 매체: 암모니아, 가스, 액화가스, 메탄올, 석유제품, 가연성 기체/액체.
Reply #162020-04-16
표준 요구사항에 따르면 유압 밸브도 방화 커버가 필요할 텐데요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.