4~20mA용 계측기 케이블은 어떤 규격을 사용하시나요? ZR-KVVPR 케이블을 계측기에 사용해보신 분 계신가요? 사용해보니 어떠한가요?
저희 쪽에서는 계측기 신호선으로 ZR-KVVRP를 사용하는데, 2*1.5, 3*1.5, 8*1.5 규격의 제품이 모두 있습니다. DCS와 SIS 시스템에도 사용됩니다. KVVPR는 사용해본 적이 없는데, K는 제어 케이블 시리즈입니다. 차폐형 소프트 케이블이라면 KVVRP와 같은 것일 텐데, 일부 케이블 제조업체의 모델 명명법은 꽤 혼란스럽습니다
글쓴이의 질문은 말한 것도 아니라 답할 수 없습니다!케이블의 선정은 전송 거리, 방폭 환경, 방화 요구사항, 용량 인덕턴스, 인덕턴스 요구사항, 케이블 경로 환경 등 많은 요인에 따라 결정되어야 합니다.
KVVPR은 전체 차폐형이고, KVVRP는 부분 차폐형으로 약간의 차이가 있습니다
우리가 구입한 KVVRP는 전체가 차폐된 형태입니다. KVVPR에 대해서는 잘 모르겠습니다. 컴퓨터 케이블의 경우에는 차폐 처리가 된 것을 본 적이 있지만, 제어 케이블의 경우에는 그런 것을 사용해본 적이 없습니다
정상적으로는 RP1.5 제곱짜리로도 충분합니다
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP 같은 것들은 구분하기 어려운 것 같아요.
일반 DJYVP 1*2*1.5mm2, 난연이 필요한 경우는 ZR-, 고온에 견뎌야 하는 경우는 특수한 제품입니다
저연소 저할로겐, 난연성, 구리심 다중 권선, 폴리에틸렌 절연, 폴리염화비닐 외피, 알루미늄/플라스틱 복합 테이프로 감싼 분할/전체 차폐형, DCS 본안 케이블
이 게시글은 마지막으로 gaiyin47이 2021-4-23 11:13에 편집했습니다. ZR-KVVPR 방연(ZR) 제어(K)용으로 차폐층(P)이 있는 부드러운(R) 케이블을 사용하면 되며, 이 모델을 사용해도 문제없습니다.단심선은 일반적으로 2*1.5, 3*1.5를 사용하며, 선권은 현장 거리에 따라 1.0mm2와 1.5mm2가 됩니다.보통 공장 간 거리가 200미터 이내라면 1mm2로도 충분합니다.1.5mm2를 사용하는 것이 더 좋습니다. 임피던스가 낮고 전압 강하도 적습니다.케이블의 모델에 너무 집착하지 마세요. 각 제조사마다 다르니까요.요구사항을 제출해서, 제조업체에 모델 목록을 만들어 달라고 하세요.
이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2021-4-23 13:09에 수정했습니다. KVVP는 1종 또는 2종 도체이며, KVVPR은 5종 또는 6종 도체입니다.KVVP 케이블은 꼬인 선이 없으며 단일 차폐만 있어, 짧은 거리나 전자기 간섭이 적은 환경에서 사용할 수 있습니다.장거리이거나 전자기 간섭이 심한 경우에는 쌍심 꼬임 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다. 왜냐하면 꼬인 구조가 전자기 간섭을 억제할 수 있기 때문입니다. 또 한 가지는 KVVRP와 KVVPR는 같은 것이라는 점인데, 어떻게 표기하든 케이블 공장에서는 단일한 종류의 총 차폐 케이블만 공급합니다.
맞아요, 다핵 케이블이 아니라면 P의 개수와 상관없이 모두 한 층의 차폐층만 있고, 다핵 케이블일 때만 전체 차폐층과 개별 차폐층이 있어요.
제가 담당하는 프로젝트의 다핵 케이블은 모두 분할 화면 + 중앙 화면 방식이에요, DJYPVP
KVVP와 KVVPR 케이블에 대해서 말이죠.
계기 신호 케이블은 DJYVP형 케이블을 사용해야 하며, 펌프 제어 신호에는 KVVP형 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다.
우리가 사용하는 케이블 중 일부는 이 몇 가지 종류입니다