여러분의 4~20mA 계측기 케이블은 어떤 규격을 사용하고 있나요?

2019-12-14View Original

Thread Content

4~20mA용 계측기 케이블은 어떤 규격을 사용하시나요? ZR-KVVPR 케이블을 계측기에 사용해보신 분 계신가요? 사용해보니 어떠한가요?
Reply #22019-12-14
저희 쪽에서는 계측기 신호선으로 ZR-KVVRP를 사용하는데, 2*1.5, 3*1.5, 8*1.5 규격의 제품이 모두 있습니다. DCS와 SIS 시스템에도 사용됩니다. KVVPR는 사용해본 적이 없는데, K는 제어 케이블 시리즈입니다. 차폐형 소프트 케이블이라면 KVVRP와 같은 것일 텐데, 일부 케이블 제조업체의 모델 명명법은 꽤 혼란스럽습니다
Reply #32019-12-14
글쓴이의 질문은 말한 것도 아니라 답할 수 없습니다!케이블의 선정은 전송 거리, 방폭 환경, 방화 요구사항, 용량 인덕턴스, 인덕턴스 요구사항, 케이블 경로 환경 등 많은 요인에 따라 결정되어야 합니다.
Reply #42019-12-14
KVVPR은 전체 차폐형이고, KVVRP는 부분 차폐형으로 약간의 차이가 있습니다
Reply #52019-12-14
우리가 구입한 KVVRP는 전체가 차폐된 형태입니다. KVVPR에 대해서는 잘 모르겠습니다. 컴퓨터 케이블의 경우에는 차폐 처리가 된 것을 본 적이 있지만, 제어 케이블의 경우에는 그런 것을 사용해본 적이 없습니다
Reply #62019-12-14
정상적으로는 RP1.5 제곱짜리로도 충분합니다
Reply #72019-12-14
DDZC-DJYP3VP3(B), YP, VP 같은 것들은 구분하기 어려운 것 같아요.
Reply #82021-04-23
일반 DJYVP 1*2*1.5mm2, 난연이 필요한 경우는 ZR-, 고온에 견뎌야 하는 경우는 특수한 제품입니다
Reply #92021-04-23
저연소 저할로겐, 난연성, 구리심 다중 권선, 폴리에틸렌 절연, 폴리염화비닐 외피, 알루미늄/플라스틱 복합 테이프로 감싼 분할/전체 차폐형, DCS 본안 케이블
Reply #102021-04-23
이 게시글은 마지막으로 gaiyin47이 2021-4-23 11:13에 편집했습니다. ZR-KVVPR 방연(ZR) 제어(K)용으로 차폐층(P)이 있는 부드러운(R) 케이블을 사용하면 되며, 이 모델을 사용해도 문제없습니다.단심선은 일반적으로 2*1.5, 3*1.5를 사용하며, 선권은 현장 거리에 따라 1.0mm2와 1.5mm2가 됩니다.보통 공장 간 거리가 200미터 이내라면 1mm2로도 충분합니다.1.5mm2를 사용하는 것이 더 좋습니다. 임피던스가 낮고 전압 강하도 적습니다.케이블의 모델에 너무 집착하지 마세요. 각 제조사마다 다르니까요.요구사항을 제출해서, 제조업체에 모델 목록을 만들어 달라고 하세요.
Reply #112021-04-23
이 게시글은 마지막으로 hfrs가 2021-4-23 13:09에 수정했습니다. KVVP는 1종 또는 2종 도체이며, KVVPR은 5종 또는 6종 도체입니다.KVVP 케이블은 꼬인 선이 없으며 단일 차폐만 있어, 짧은 거리나 전자기 간섭이 적은 환경에서 사용할 수 있습니다.장거리이거나 전자기 간섭이 심한 경우에는 쌍심 꼬임 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다. 왜냐하면 꼬인 구조가 전자기 간섭을 억제할 수 있기 때문입니다. 또 한 가지는 KVVRP와 KVVPR는 같은 것이라는 점인데, 어떻게 표기하든 케이블 공장에서는 단일한 종류의 총 차폐 케이블만 공급합니다.
Reply #122021-04-23
맞아요, 다핵 케이블이 아니라면 P의 개수와 상관없이 모두 한 층의 차폐층만 있고, 다핵 케이블일 때만 전체 차폐층과 개별 차폐층이 있어요.
Reply #132021-04-23
다핵도 마찬가지로, 한 층의 총 화면입니다.
Reply #142021-04-23
제가 담당하는 프로젝트의 다핵 케이블은 모두 분할 화면 + 중앙 화면 방식이에요, DJYPVP
Reply #152021-04-23
KVVP와 KVVPR 케이블에 대해서 말이죠.
Reply #162021-04-24
계기 신호 케이블은 DJYVP형 케이블을 사용해야 하며, 펌프 제어 신호에는 KVVP형 케이블을 사용하는 것이 권장됩니다.
Reply #172021-04-26
우리가 사용하는 케이블 중 일부는 이 몇 가지 종류입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.