압력 유도관의 일차 밸브를 닫아야 하는지에 대한 문제

2019-12-14View Original

Thread Content

압력 또는 차압 변환기 계측기와 공정의 경계면은 일반적으로 압력 유입관의 1차 밸브에 있습니다. 그렇다면 평소에 변환기를 점검할 때, 공정 측에서 1차 밸브를 닫아달라고 요청하나요?한 번은 밸브 위치가 정말 높아서 불편했는데, 보통 어떻게 처리하나요?
Reply #22019-12-15
우리도 예전에는 이렇게 나누었어요. 공정용 파이프와 첫 번째 밸브로 말이죠. 하지만 실제로 공정을 처리할 때는 아무도 신경 쓰지 않아서, 결국은 스스로 올라가서 밸브를 닫아야 했어요.
Reply #32019-12-15
밸브 앞은 공정 부서로, 밸브 뒤는 계측 장치 부서로, 스위치는 계측 장치 부서로, 동적 변경 사항은 작업장으로 배정됩니다.
Reply #42019-12-16
체계적으로 관리하는 대기업은 업무를 명확히 분담하지만, 소규모 기업은 일반적으로 구분하지 않고 계측기 담당자가 모든 일을 처리하며, 다들 그걸 그냥 계측기 관련 업무로 여깁니다.스스로 판단해보세요. 고온고압인지, 인화성이나 폭발성이 있는지, 부식성이 있는지를 확인해야 합니다. 이러한 요소들을 제거한다면 2차 밸브만 닫아도 문제가 없습니다.
Reply #52019-12-16
나도 공정 쪽이라면 밸브를 잠그러 가지 않아. 계측기 담당하는 사람들은 대체 뭐 하는 사람들이야.
Reply #62019-12-19
고온 고압에 더해 가연성과 폭발성이 있으며 부식성까지 지닌 압력관은 정말 위험해서 다룰 때마다 마음이 불안해집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.