Thread Content
쌍금속 온도계를 장비에 설치할 때, 장비 내벽으로 얼마만큼 삽입해야 하나요?
반지름의 30% 위치에 삽입합니다. 설명하지 않음...믿으면 이루어지고, 믿지 않으면 공만 날리고 달걀만 남는다..... :P .
SHT 3005-2016 석유화학 자동화 계측기 선정 설계 규범 5.3.11 온도계 보호관의 선정은 다음 규정을 준수해야 한다: e) 온도계 보호관의 삽입 깊이는 온도 측정 소자의 끝부분이 측정 대상 유체의 온도 변화가 민감한 영역에 위치하도록 해야 한다.파이프 내에 설치할 때, 삽입 깊이는 파이프 직경의 1/3에서 1/2 지점이 적당하며, 최소한 파이프 내부로 50mm는 삽입되어야 합니다;용기 내에 설치할 때, 삽입 깊이는 용기 내벽으로부터 최소 150mm 떨어져 있어야 하며, 혼합기가 장착된 용기의 경우에는 삽입 깊이를 적절히 줄일 수 있다; 1. 파이프 직경 1/2 지점은 파이프 내 유체의 유속 분포에 따라 가장 빠른 유속이 나타나는 곳으로, 유체의 실시간 온도를 가장 잘 나타내며 동시에 파이프 외부 온도의 영향을 가장 적게 받습니다.하지만 케이싱에 가해지는 충격력도 커지므로, 전단력과 케이싱 주파수 계산을 고려해야 합니다.그래서 1/3~1/2를 종합합니다. 2. 설계원은 사양서에 케이싱의 삽입 깊이를 명시하므로, 장착용 볼록부의 높이도 고려해야 합니다. 삽입 깊이가 케이싱 길이 – 볼록부 높이와 같아서 요구 조건을 충족하는지 확인해야 합니다.
"배관 직경 1/2 지점은 배관 내 유체의 유속 분포에 따라 가장 빠른 유속이 나타나는 곳으로, 유체의 실시간 온도를 가장 잘 나타냅니다. “헛소리. 검사 완료.”
““배관의 직경이 1/2인 지점” – 즉, 배관의 중심부를 말하는 거죠. 굳이 글자를 더 쓰다니, 복잡하고 장황해요. 정말 짜증나는군요…… 말하는 방식도 전혀 섹시하지 않아요 :lol 배관의 중심부에서는 유속이 가장 빠르며, 온도도 최고치에 도달합니다. 하지만 최고치라는 것은 온도의 평균값이나 일반적인 값을 나타내는 것이 아닙니다. 최고치는 온도의 정상적인 상태를 나타낼 수 없습니다. 그러니까, 온도계를 “파이프 직경의 1/2 지점”에 꽂는 것은 그의 실수예요. 엄청난 오류죠. 정말 큰 실수예요. {:2_36:} 바보 같은 짓이에요............ .
정신병자와 대화하면 수준이 떨어진다. 하지만 말 안 하면 속이 풀리지 않아: TMD, 할 말이 있으면 제대로 말해야지??!
헤헤, 바보 같은 사람에게 이치를 설명하려는 것은 마치 당나귀에게 피리를 불어주려는 것과 같아서 불가능해. 네가 이렇게 큰 나라에 수십억 명의 사람들을 위한 규범과 기준을 만든다고 하지만, 파이프에는 원형 파이프도 있고, 정사각형 파이프도 있으며, 직사각형 파이프나 납작한 파이프도 있어. “파이프의 직경은 1/2”와 같은 표현은 너무 모호하고 의미도 명확하지 않아. 네가 만든 이런 엉터리 기준으로는 어떻게 보편적으로 적용될 수 있겠어?어떻게 하면 생산을 전반적으로 지도할 수 있을까요? 바보 ..........당나귀 머리, 당나귀 중에서도 열등한 종류의 당나귀...... {:2_42:} .
규격은 1/3~1/2 지점이며, 관의 직경이 100보다 작을 경우 확장관을 설치해야 합니다:lol
이 규격의 1/3~1/2인데, 출처가 어디인지도 모르겠습니다.어쨌든, 예를 하나 들어보겠습니다: 40킬로그램의 고압 증기, 10인치/DN250, 평균 유속 45m/s입니다.평균이란, 파이프 단면에서의 평균 유속을 의미합니다. 실제 상황: 유로 중심부는 390도이며, 1/3 지점의 온도는 389도, 관 내벽 근처의 온도는 386도입니다. 만약 우리가 이 세 가지 온도를 공정에 적용해본다면, 공정은 어떤 온도를 받아들일까요??? 제 실제 방법: 파이프 설치 깊이는 50~125mm이며, TG는 75mm보다 크는 것이 좋습니다. 강도 계산이 통과되면 됩니다.
사양서에는 두 가지 수치가 있는데, 하나는 “나사/플랜지 아래 길이 750mm”이고, 다른 하나는 “볼록부 높이 300”입니다. 그렇다면 실제 삽입 깊이는 450mm인가요?