쌍금속 온도계를 장비에 설치할 때, 장비 내벽으로 얼마만큼 삽입해야 하나요?
Reply #22019-12-16
반지름의 30% 위치에 삽입합니다. 설명하지 않음...믿으면 이루어지고, 믿지 않으면 공만 날리고 달걀만 남는다..... :P .
Reply #32019-12-16
SHT 3005-2016 석유화학 자동화 계측기 선정 설계 규범 5.3.11 온도계 보호관의 선정은 다음 규정을 준수해야 한다: e) 온도계 보호관의 삽입 깊이는 온도 측정 소자의 끝부분이 측정 대상 유체의 온도 변화가 민감한 영역에 위치하도록 해야 한다.파이프 내에 설치할 때, 삽입 깊이는 파이프 직경의 1/3에서 1/2 지점이 적당하며, 최소한 파이프 내부로 50mm는 삽입되어야 합니다;용기 내에 설치할 때, 삽입 깊이는 용기 내벽으로부터 최소 150mm 떨어져 있어야 하며, 혼합기가 장착된 용기의 경우에는 삽입 깊이를 적절히 줄일 수 있다; 1. 파이프 직경 1/2 지점은 파이프 내 유체의 유속 분포에 따라 가장 빠른 유속이 나타나는 곳으로, 유체의 실시간 온도를 가장 잘 나타내며 동시에 파이프 외부 온도의 영향을 가장 적게 받습니다.하지만 케이싱에 가해지는 충격력도 커지므로, 전단력과 케이싱 주파수 계산을 고려해야 합니다.그래서 1/3~1/2를 종합합니다. 2. 설계원은 사양서에 케이싱의 삽입 깊이를 명시하므로, 장착용 볼록부의 높이도 고려해야 합니다. 삽입 깊이가 케이싱 길이 – 볼록부 높이와 같아서 요구 조건을 충족하는지 확인해야 합니다.
Reply #42019-12-16
"배관 직경 1/2 지점은 배관 내 유체의 유속 분포에 따라 가장 빠른 유속이 나타나는 곳으로, 유체의 실시간 온도를 가장 잘 나타냅니다. “헛소리. 검사 완료.”
Reply #52019-12-16
““배관의 직경이 1/2인 지점” – 즉, 배관의 중심부를 말하는 거죠. 굳이 글자를 더 쓰다니, 복잡하고 장황해요. 정말 짜증나는군요…… 말하는 방식도 전혀 섹시하지 않아요 :lol 배관의 중심부에서는 유속이 가장 빠르며, 온도도 최고치에 도달합니다. 하지만 최고치라는 것은 온도의 평균값이나 일반적인 값을 나타내는 것이 아닙니다. 최고치는 온도의 정상적인 상태를 나타낼 수 없습니다. 그러니까, 온도계를 “파이프 직경의 1/2 지점”에 꽂는 것은 그의 실수예요. 엄청난 오류죠. 정말 큰 실수예요. {:2_36:} 바보 같은 짓이에요............ .
Reply #62019-12-17
정신병자와 대화하면 수준이 떨어진다. 하지만 말 안 하면 속이 풀리지 않아: TMD, 할 말이 있으면 제대로 말해야지??!
Reply #72019-12-17
헤헤, 바보 같은 사람에게 이치를 설명하려는 것은 마치 당나귀에게 피리를 불어주려는 것과 같아서 불가능해. 네가 이렇게 큰 나라에 수십억 명의 사람들을 위한 규범과 기준을 만든다고 하지만, 파이프에는 원형 파이프도 있고, 정사각형 파이프도 있으며, 직사각형 파이프나 납작한 파이프도 있어. “파이프의 직경은 1/2”와 같은 표현은 너무 모호하고 의미도 명확하지 않아. 네가 만든 이런 엉터리 기준으로는 어떻게 보편적으로 적용될 수 있겠어?어떻게 하면 생산을 전반적으로 지도할 수 있을까요? 바보 ..........당나귀 머리, 당나귀 중에서도 열등한 종류의 당나귀...... {:2_42:} .
Reply #82019-12-18
규격은 1/3~1/2 지점이며, 관의 직경이 100보다 작을 경우 확장관을 설치해야 합니다:lol
Reply #92019-12-22
이 규격의 1/3~1/2인데, 출처가 어디인지도 모르겠습니다.어쨌든, 예를 하나 들어보겠습니다: 40킬로그램의 고압 증기, 10인치/DN250, 평균 유속 45m/s입니다.평균이란, 파이프 단면에서의 평균 유속을 의미합니다. 실제 상황: 유로 중심부는 390도이며, 1/3 지점의 온도는 389도, 관 내벽 근처의 온도는 386도입니다. 만약 우리가 이 세 가지 온도를 공정에 적용해본다면, 공정은 어떤 온도를 받아들일까요??? 제 실제 방법: 파이프 설치 깊이는 50~125mm이며, TG는 75mm보다 크는 것이 좋습니다. 강도 계산이 통과되면 됩니다.
Reply #102019-12-23
사양서에는 두 가지 수치가 있는데, 하나는 “나사/플랜지 아래 길이 750mm”이고, 다른 하나는 “볼록부 높이 300”입니다. 그렇다면 실제 삽입 깊이는 450mm인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.