차압 유량계가 음압을 표시하는 원인

2019-12-18View Original

Thread Content

현장의 아뉴바 유량계를 통해 증기의 유량을 측정하는데, 유량이 적은 경우 음압 -0.6~1.0kpa로 표시됩니다. 압력 전달관에 막힘이 없으며, 양압과 음압의 연결도 잘못되어 있지 않습니다. 파이프라인에는 유량이 있지만 그 양이 매우 적습니다. 또한 변환기의 제로 포인트도 이미 조정되어 있습니다. 혹시 전문가분들께서 음압이 표시되는 원인과 이 문제를 어떻게 해결할 수 있는지 설명해 주시면 감사하겠습니다
Reply #22019-12-19
차압계의 제로점이 음수 방향으로 치우쳤습니다...다시 원점 조정해야 합니다.
Reply #32019-12-19
트랜스미터 전원을 확인해 보세요......
Reply #42019-12-19
아마도 트랜스미터의 제로 포인트가 드리프트한 것 같아, 다시 보정해야 합니다;압력 전달관의 정압 측에 누수가 있는 것일 수도 있고, 동일한 파동의 크기가 커서 그럴 수도 있습니다.
Reply #52019-12-20
파이프 연결부를 점검하여 누출이 있는지 확인하세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.