폭발 위험 2구역, 계측기용 선의 직경 문제

2019-12-20View Original

Thread Content

GB50058에 따르면 표 5.4.1-2의 2구역에서는 최소 1.5 굵기의 선을 사용해야 하지만, HG 20512에 따르면 2구역에서는 1.0~1.5 굵기의 선을 사용할 수 있습니다. 현재는 계측기 제어용 아날로그 신호와 디지털 신호에 1.0 굵기의 선을 사용할 수 있는지 잘 모르겠습니다. 거리는 350미터입니다. 전문가님의 답변을 부탁드립니다. 감사합니다
Reply #22019-12-20
어쨌든 저항은 6-7옴이고, 나머지는 잘 모르겠어요. 제가 사용해본 것 중에는 가장 긴 것도 100미터였어요
Reply #32019-12-21
350미터는 이론상 1.0으로도 가능하지만, 실제 사용 시에는 1.5를 사용하는 것이 좋습니다. 그 정도 돈을 아낄 필요는 없습니다.
Reply #42019-12-21
제 말은, GB에서는 1000V 이하의 경우 최소 1.5라고 하는데, HG 신호선의 경우에는 그 기준이 다르다는 것입니다
Reply #52019-12-21
방폭과 선의 직경 크기는 어떤 관계가 있을까요?
Reply #62019-12-21
폭발 위험 구역에는 선의 직경에 대한 규정이 있습니다. 제가 보낸 사진을 확인해 보세요
Reply #72019-12-21
저는 방폭과 선관 직경이 어떤 관계가 있는지 묻고 싶습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.