Thread Content
계측기, 가연성·유독성 경보기, 그리고 압력계도 정기적으로 검사하거나 교정해야 하는데, 이것은 얼마나 자주 해야 하는지 규정이 있나요?
계측기의 검정이나 교정은 모두 해당하는 검정 규정이나 교정 표준에 따라 이루어져야 합니다. 검정 규정과 교정 표준에는 검정/교정 주기에 관한 규정이 있으며, 일반적으로는 이에 따라 결정됩니다.JJG693-2011 연소가스 검출 경보기 검정 규정 등.
일반적으로 가연성 유독 가스 경보기는 1년에 한 번, 압력계는 반년에 한 번 검사를 받아야 하며, 온도계, 압력 변환기, 계량기는 1년에 한 번, 유량계는 2년에 한 번 교정을 받아야 합니다.
일반 압력계는 반년에 한 번씩 검정을 받고, 진동에 강한 압력계는 1년에 한 번씩 검정을 받습니다. 그 외의 계기들도 모두 1년에 한 번씩 검정을 받습니다.
엄격한 방법으로는 우선 해당 기준을 찾아서, 반드시 검사해야 하는 것들에 대해 명확히 규정해야 합니다. 모든 것을 반드시 검사해야 하는 것은 아닙니다. 기존의 기준인 『1991년 강제 검정 대상인 작업용 계량기기의 검정에 관한 규정(시행)』에 따르면, 거의 모든 계량기기는 정기적으로 검정을 받아야 합니다.다행히 얼마 전인 2019년 11월, **시장감독관리총국에서 첨부된 ‘강제 관리 대상인 계량기 목록에 관한 공고’를 발표했습니다. 그 공고에 따르면 검정해야 할 항목들이 훨씬 줄어들었습니다.**예를 들어, 가스 검출기의 경우에는 더 이상 의무적인 검사가 요구되지 않습니다. 압력계의 경우도 기존에는 유독한 물질과 접촉하는 모든 압력계에 대해 검사가 필요했지만, 이제는 “안전 보호를 위해 사용되는” 압력계에만 검사가 필요합니다. 이 규정이 갓 제정된 탓에 명확한 설명이 없으므로, 우리는 단어의 문자적인 의미대로 해석할 수밖에 없습니다. 먼저 압력계의 성격을 구분해보면, 압력계가 “안전 보호를 위해 사용된다”는 것은 압력 용기에 부착된 압력계만을 의미합니다. 반면, 펌프 출구에 있는 압력계의 경우에는 단순히 데이터를 표시하는 용도로만 사용되므로, 고장날 때까지 검사할 필요는 없다고 생각합니다. 계측기의 성격을 명확히 한 후에, 그에 맞는 검정 주기를 찾아보아야 합니다. 예를 들어, 압력계의 경우 《JJG52-2013 탄성소자식 일반 압력계, 압력진공계 및 진공계의 검정 규정》에 따르면 반년에 한 번씩 검정해야 합니다. 반면, 질량유량계의 경우 JJF1708-2018에 명시된 바에 따르면 보통 1년에 한 번씩 검정하면 됩니다. 하지만 제가 가장 골치 아프게 여기는 것은 1988년에 화학공업부가 발표한 『화학공업 계측기기 등급 관리 방법』입니다. 이 방법에 따르면 거의 모든 계측기기에 대해 검정을 받아야 한다고 규정되어 있으며, 이 방법을 폐지하는 명령도 나온 적이 없습니다. 은퇴를 앞둔 일부 전문가들이 점검을 하러 올 때면 이 기준을 들어서 문제를 제기하는데, 저는 그때마다 화학공업부가 이미 그 방법을 폐지했으므로 당연히 부처가 해체됨과 동시에 그 방법도 함께 폐지된 것이라고 설명합니다.
결국 구체적인 운영 규칙은 없는 것 같아요. 도대체 어떤 압력계들이 안전 보호에 사용되는 걸까요?명확한 정의 범위가 있나요?
압력은 6개월마다 반드시 현지 지질감독국에 검사를 받으러 가도록 하는 것으로 나타납니다.가연성 가스 센서와 변환기는 의무 사항은 아니지만, 여전히 제3자 기관에 의한 검사가 필요합니다.1년에 한 번.
현재의 압력계에는 선택할 수 있는 모드가 네 가지뿐입니다. 하나는 안전 보호, 하나는 의료 위생, 하나는 환경 모니터링, 그리고 하나는 무역 결제입니다.
그럴 리가, 예를 들어 압력 표시 및 모니터링으로 분류할 수 없다는 건가요?순환수 펌프 출구 압력계는 어차피 압력을 나타내는 장치에 불과합니다.
이제 압력계는 온라인으로 예약하여 검사를 받을 수 있으며, **의 EXCEL은 이 네 개의 모듈 중에서 선택합니다. 직접 중국 전자 품질 감독 공공 서비스 포털에 로그인해 보세요.표준 템플릿을 다운로드해서 살펴보세요.
다른 사람들이 말하는 네 가지 모드란, 검사를 위해 보내주는 압력계는 반드시 강제적으로 검사를 받아야 한다는 뜻입니다. 집에 그렇게 많은 압력계들이 있는데, 90%는 사용할 필요가 없잖아요. 그러니 그 90%는 굳이 그들에게 주어서 쓰이게 할 필요가 없겠죠.당신의 역할은 10%를 분리해내는 것입니다. 그렇지 않으면 불필요한 것들이 너무 많아져서, 영양소가 부족해질 것입니다.
압력계는 100% 전수 검사를 해야 하지 않나요?우리 이 구역의 표시가 기준에 맞지 않으면 안전감독국에서 적발해서 큰 벌금이 부과됩니다