DLC3000의 부표는 제로점 조정 시 출력 전류가 변하지 않음

2019-12-21View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 h2o0이 2019-12-21 15:40에 수정했습니다. Fisher의 부표형 레벨계로, 모델명은 DLC3000입니다.측정하는 것은 액면이며, 매질은 물입니다.교정할 때 이런 문제가 발생했습니다: 액체면을 비운 뒤 HART를 사용해 제로점을 교정했으며, 475에서는 제로점 교정이 성공했다고 표시되었습니다. 전류 값은 4.0mA였습니다.하지만 선을 빼고 멀티미터를 연결해 측정해 보니, 전류는 계속 7.3mA로 나왔습니다. 액체가 가득 찬 상태에서 범위를 조정한 후에 다시 측정해 보니, 멀티미터로 측정된 출력 전류는 15mA였습니다. 여러분, 이런 상황을 겪어본 적 있나요?
Reply #22019-12-23
이건 좀 복잡한데, 1. 멀티미터에 문제가 있는 것 같아요. 다른 멀티미터로 시도해 보세요??2. 액위계의 측정 범위가 올바르게 설정되어 있나요?
Reply #32019-12-23
이런 문제는 주로 현장에서 실제 상황을 고려하여 분석해야 합니다.
Reply #42019-12-23
멀티미터에 문제가 있어요, 다른 것으로 바꿔서 시도해 보세요.
Reply #52020-02-26
표제 아래에 스위치 버튼이 있어요. 그걸 눌러보셨나요? CAL이라는 버튼이에요!자세히 찾아봐요
Reply #62020-03-25
경험한 적이 있습니다. 475가 업그레이드된 후 검증 시, 전류 출력이 액위 변화에 따라 변하는지 확인하는 옵션이 나타나며, 작업자의 확인이 필요합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.