SIS 설정에 관한 문의

2019-12-24View Original

Thread Content

SIS 시스템에서는 일반적으로 컨트롤러와 IO 카드에 중복 구성이 요구되지만, 특정 제조업체의 컨트롤러와 카드는 모두 단일 구성인데, 이는 규격에 부합하는 것인가요?개인적으로는 카드의 중복 설계와 IO 카드 채널의 3중 중복 설계는 서로 다른 개념이라고 생각합니다. 혹시 중복 카드가 없어서 단일 카드가 고장 나버리는 상황은 존재하지 않는 걸까요?단일 카드로도 가능하다면, 전국에 그토록 많이 사용되고 있는 단일 카드 시스템들은 어떻게 검수를 통과했을까요?
Reply #22019-12-24
3중화 단카드는 중복 구성으로 볼 수 있습니다.
Reply #32019-12-24
SIS 시스템, 주제어 3중화, IO 카드 단카드 3계 출력.하단에 서지 보호 장치, 안전 게이트, 릴레이, 전원용 다이오드를 추가하고, 시스템 전력과 단자 전력을 분리함.이러한 구성에서 당신이 말한 단일 카드 손상이 발생할 확률은 매우 낮습니다.TUV 인증을 받을 때, 독일의 인증 기관은 고장 확률에 대한 실험을 진행합니다. 인증을 통과한 제품들의 고장 확률은 매우 낮으며, 이는 독일 TUV 표준을 완전히 충족하는 수준입니다.국내에는 고정관념에 사로잡힌 사람들이 너무 많아, 항상 DCS의 기준을 SIS에 적용하려 합니다. 국내의 SIS 시스템들은 모두 SIL3 인증을 받았습니다.회로 중간에 적절한 절연을 해주기만 하면, 장기간에 걸쳐 안정적으로 작동하도록 할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.