2019-12-27View Original

Thread Content

반응기는 개방형이며 상압 상태로, 교반 기능이 있고 온도는 95도 정도입니다. 반응물은 쉽게 결정화되며, 표면에서 가열하면 거품이 생깁니다.처음에는 부표형 레벨계를 설치했지만, 내부의 부표가 자주 막혔습니다.이후에는 블로우형 유위계를 사용하게 되었으며, 액체가 모두 빠진 후에는 4kg의 계측용 가스를 이용해 청소를 했지만 효과가 좋지 않았고, 블로우 파이프도 자주 막혔습니다.선생님들께 여쭙고 싶습니다. 액체의 높이를 측정하는 더 좋은 방법이 있을까요?
Reply #22019-12-27
이 게시글은 마지막으로 sdwfsgyykai가 2020-1-2 19:15에 수정했습니다. 있어요, 있어요. 가스를 모으고 분리하는 압력 센서의 막은 액체와 접촉하지 않으며, 혼합, 스케일 형성, 부착물 생성, 부식, 거품 발생 및 끓음과 같은 다양한 문제들을 해결할 수 있습니다. 대표적인 사용 예로는 탈황용 석회유 혼합 펌프실, 석유 및 천연가스 시추용 슬러리 혼합 탱크 등이 있습니다. 슬러리 탱크에 먼저 직경 60mm 정도의 파이프를 설치한 다음, 프로브를 그 파이프 안으로 내려서 프로브가 파이프 안에 매달리도록 하면 됩니다. 이것이 바로 정답입니다. 。
Reply #32019-12-27
액체가 끈적할 때는 프로브에 달린 8구짜리 유도관을 풀어서 사용하지 않아도 되며, 그냥 버려도 괜찮습니다
Reply #42019-12-27
지치화심 F24 시리즈의 밀리미터파 레이더 유량계.국내에서 독자적으로 연구개발되었으며, 다수의 특허를 획득했습니다. 주파수 변조 연속파 원리를 적용하고 있습니다.주파수 변조 연속파는 펄스에 비해 더 우수한 원리적 장점을 가지고 있으며, 측정 범위가 유연하고 간섭에 대한 저항력이 강하며, 응용 분야가 넓습니다.현재 시중에 나와 있는 국산 레이더 수위계는 거의 모두 펄스 방식이며, 대부분이 조립형입니다. 국산이긴 하지만 기술적인 면에서는 전혀 뛰어나지 않습니다.18151526080으로 연락해 주세요. 위챗 번호도 동일합니다.
Reply #52019-12-27
이러한 작업 환경을 고려하면 접촉식 방식은 거의 사용할 수 없으며, 비접촉형 레이더 등도 효과가 기대되지 않습니다. 초음파를 이용한 외부 부착형 장비 제조업체에 문의해 보는 것이 좋습니다. 그 다음으로는 작업 환경에 맞는 계량 장비를 선택할 수 있습니다. 방사선 관련 장비의 경우, 최종 단계가 되기 전까지는 고려하지 않는 것이 좋습니다
Reply #62019-12-27
바람 불기법이 가장 편리합니다.상당히 높은 온도의 매체를 측정하는 것이므로, 예열된 가스를 불어넣는 기체로 사용해야 한다.막힘은 불어넣은 가스의 온도가 낮아 매질이 응고되기 때문에 발생합니다. 간단한 전기 히터를 사용해 불어넣는 가스를 가열하여 100도 이하로 유지한다면, 문제없이 검사할 수 있지 않을까요? 이런 상황은 머리를 써야 합니다.
Reply #72019-12-29
단플랜지형 레벨계라면 가능할 것 같은데, 높이를 절반으로 줄이는 과정에서 레벨의 변동이 다소 클 수 있습니다
Reply #82019-12-29
싱글 플랜지도 알아보세요: lol
Reply #92020-01-03
연장 플랜지가 있는 차압형 액위 변환기(측정 정밀도는 밀도의 변화에 따라 달라지며, 가변 밀도의 경우 원칙적으로 차압형 액위계를 사용하지 않는 것이 좋음), 가능하면 사용하는 것이 바람직하며, 재킷 연결 부분에서는 가열에 주의해야 함,(90도는 고온으로 간주되지 않으며, 230℃, -0.95MPa와 같이 결정화가 쉬운 조건에서도 사용 가능함.)
Reply #102020-01-03
단플랜지?,,,달판란, 달걀색이 보라색으로 변했어요. 병에 걸린 것 같아요. 달판란의 외부에도 결함이 있어요{:2_42:} 액체에 스케일이 생겼고, 싱글 플랜지의 멤브레인도 손상되었어요. 어떻게 해야 하나요?, 어떻게 절단해서 유지보수를 하나요?차를 세우고 탱크의 내용물을 다 비워놓고, 기계를 분해할 때까지 기다려야 하는 건가요? 액체가 교반되고 있어 압력 충격이 주기적으로 발생하는데, 싱글 플랜지형 센서의 측정값이 계속 불규칙하게 변동하는데 어떻게 해야 하나요?당신이 처리할 수 있는 측정값은 부드럽고 안정적인가요? 단일 플랜지는 이런 경우에는 적합하지 않습니다.
Reply #112020-01-07
문의드리고 싶습니다. 귀사의 제품에서 액체가 혼합되고 압력 충격이 주기적으로 발생할 때, 측정값이 멋대로 요동치는 문제는 어떻게 해결하나요?당신이 처리할 수 있는 측정값은 부드럽고 안정적인가요?여러분은 어떻게 처리했나요?
Reply #122020-01-07
{:3_51:} 과학 정보 게시글을 통해 설명하자면, 혼합 탱크의 경우, 예를 들어 탈황 석회유 펌프실이나 천연가스 프래킹용 슬러리 탱크, 광산용 콘크리트 혼합 탱크 등에서 우리 공장은 누출이 없는 집기 절연 센서 막을 사용한 비접촉식 유위계를 자주 사용합니다. 이를 통해 혼합 과정에서 발생하는 충격이나 탱크 내부에 침전물이 생기는 문제를 해결할 수 있습니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다: 1. 교반 블레이드를 피해, 다음 케이싱을 사용합니다. 강관이든 플라스틱관이든 상관없습니다. 2. 프로브를 케이싱 안으로 넣어서 케이싱 내부에 매달아 둡니다. 압력 감쇠 원리: 1. 케이싱이 유체의 움직임을 막아주므로, 이는 첫 번째 단계의 감쇠기와 같은 역할을 합니다. 케이싱 내부의 유체는 오직 액체 기둥의 위아래 움직임만 있을 뿐이며, 거의 정적 상태에 가깝습니다. 2. 액위계 프로브의 집기관 개구부는 제2단계 감쇠기 역할을 하며, 유압은 집기관 내에서 동일한 양의 기압으로 변환됩니다. 이 기압이 센서로 전달되는 과정은 제3단계 감쇠에 해당합니다.
3. 이 세 단계의 감쇠를 거치면 센서가 감지하는 압력은 매우 안정적이 되므로, 일반적으로 추가적인 디지털 감쇠는 필요하지 않습니다. 결석 방지 원리: 슬러리가 점성이 높을 때는, 집기관의 가장 앞부분에 있는 8개의 구멍들은 사용하지 않도록 막아버립니다. 그렇게 되면 집기관은 중공 형태의 관이 됩니다. 집기관으로 들어가는 슬러리는 거의 정지 상태에 있으며, 슬러리 내의 고체 물질들은 수직으로 아래로 가라앉습니다. 관내벽에 달라붙는 고체 물질도 거의 없습니다. 하지만 관벽에 쌓인 물질의 두께가 일정 수준에 이르면, 그 물질들의 자중 때문에 그 물질들이 아래로 떨어져 나가면서 자동으로 청소됩니다. 요컨대, 결석이 생긴 슬러리가 집기관을 막으려 해도, 그 슬러리는 더 이상 집기관 안으로 들어갈 수 없으므로 매우 어렵습니다. 1년이나 2년 동안은 유지보수가 필요 없습니다. 이 방법의 핵심은, 가스를 전달하는 관이 가스를 완전히 막아줄 수 있어야 한다는 것입니다. 오랜 시간이 지나도 아무런 누수가 없어야 합니다. 그림 설명: .
Reply #132020-01-07
추가로, 몇 년 전에는 압력을 이용해 액체의 높이를 측정하는 방법이 개발되지 못했습니다. 대신 사용된 것은 공기를 불어넣어 액체의 높이를 측정하는 방법이었으며, 이 방법이 주류가 되었습니다. 그 이유는 당시의 사람들이 우리보다 조금 더 어리석었기 때문입니다. 그들은 압력 전달관 내에서 가스가 서서히 새어나가는 문제를 해결할 방법을 찾지 못했습니다. 그래서 그들은 가스가 새어나가는 것을 보완하기 위해 공기를 불어넣는 방법을 사용할 수밖에 없었습니다. 결국 그들은 유압과 기압의 변환 정확도를 희생시키면서까지 장비를 설계할 수밖에 없었습니다. 저희 샤크인노베이션에서 개발한 이 누수 없는 집기 압력 유지 정적 균형 방식은, 전체 유량계 산업의 기술 발전에 기여하고 있습니다. 이를 통해 공정 제어 분야의 전문가들은 자동 제어 시스템의 연속적이고 문제 없는 운영 시간을 늘릴 수 있으며, 운영 및 유지보수 비용도 크게 절감할 수 있습니다. 작은 공장이라도 책임을 잊지 않고, 낮은 지위에 있어도 여전히 조국을 사랑합니다. 우리 샤이커는 기술에 대한 열정을 가진 사람들입니다. 그 작업장도 마찬가지입니다. {:3_51:}
Reply #142020-01-07
추가로, 몇 년 전에는 압력을 이용해 액체의 높이를 측정하는 방법이 개발되지 못했습니다. 대신 사용된 것은 공기를 불어넣어 액체의 높이를 측정하는 방법이었으며, 이 방법이 주류가 되었습니다. 그 이유는 당시의 사람들이 우리보다 조금 더 어리석었기 때문입니다. 그들은 압력 전달관 내에서 가스가 서서히 새어나가는 문제를 해결할 방법을 찾지 못했습니다. 그래서 그들은 가스가 새어나가는 것을 보완하기 위해 공기를 불어넣는 방법을 사용할 수밖에 없었습니다. 결국 그들은 유압과 기압의 변환 정확도를 희생시키면서까지 장비를 설계할 수밖에 없었습니다. 저희 샤크인노베이션에서 개발한 이 누수 없는 집기 압력 유지 정적 균형 방식은, 전체 유량계 산업의 기술 발전에 기여하고 있습니다. 이를 통해 공정 제어 분야의 전문가들은 자동 제어 시스템의 연속적이고 문제 없는 운영 시간을 늘릴 수 있으며, 운영 및 유지보수 비용도 크게 절감할 수 있습니다. 공장이 작아도 책임을 잊지 않고, 지위가 낮아도 여전히 조국을 사랑합니다. 우리 샤이커는 기술에 대한 열정을 가진 사람들입니다. 그 공방은… {:3_51:} ……
Reply #152020-01-07
그의 더러운 것들이 당신의 압력 측정관을 막았어요, 어떻게 하죠?
Reply #162020-01-07
오랜만이야!새해 복 많이 받으세요! 문제는 모두가 이렇게 오랫동안 사용해왔기 때문에, 한두 곳만 막는다고 해서 해결되는 것이 아니라, 전부 다 막혀버린다는 점입니다. 그 이유는 제가 위에서 이미 설명했습니다. 집기관으로 들어가는 슬러리의 양은 1센티미터×3센티미터 정도에 불과합니다. 슬러리 속의 고형물들은 아래로 가라앉고, 그 결과 관 내부의 액체는 농도가 더 짙어집니다. 심지어 일반 생활하수와 비슷한 상태가 될 수도 있습니다. 실제로는 관찰할 수 없으며, 단지 추측일 뿐입니다. 게다가 관이 수직으로 세워져 있기 때문에, 관벽에 물질이 달라붙기도 쉽지 않습니다. 설령 물질이 많이 달라붙더라도, 그 무게 때문에 자연스럽게 떨어져 나갑니다. 어쨌든 실제 운영 과정에서 관이 막힌다는 보고는 없었습니다. {:3_53:} 게다가 공장에서는 2개월마다 정기적으로 점검을 하여, 관에 물질이 달라붙었는지 확인합니다. 만약 물질이 너무 많이 달라붙으면, 스크루드라이버 같은 도구를 사용해 그 물질을 제거한 다음, 다시 프로브를 아래로 내려보냅니다. 그러면 문제 해결됩니다.
Reply #172020-01-07
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2020-1-7 21:40에 수정했습니다. 저는 이렇게 오랜 세월 동안 집에서 주문을 받고 물건을 판매하는 일만 했을 뿐, 고객을 만나러 가거나 공장에 가본 적이 없습니다. 제가 아는 최종 사용자도 거의 없습니다. 다른 사람들이 기술적인 문제로 전화를 걸어오면, 저는 바로 본론으로 들어가 질문에 답해줍니다. 상대방의 성이나 이름, 소속 기관 등은 거의 묻지 않습니다. 아래의 위챗 대화는 신장에 있는 한 철강 공장의 탈황 석회 슬러리 펌프실에 2017년에 설치된 몇 대의 잠수형 밀도계에 관한 것입니다. 저와 대화를 나누는 사람은 그 공장의 엔지니어로, 성은 손입니다. 석회 슬러리는 스케일이 생성되는 대표적인 액체입니다.막판의 부착 문제는 어려운 과제이며, 석고로 인한 스케일 제거도 힘들다고 합니다. 잘못하면 플랜지 막판이 손상될 수 있습니다.그해, 16년 겨울이었죠?그들도 아마 해천 포럼을 통해 우리의 막형 비접촉식 밀도계에 대해 알게 된 것 같습니다. 17년에 주문했는데, 여러 차례에 나누어 주문했습니다. 실행 시간은 직접 계산해 보세요. 객관적이란 프로브가 막히지 않는 것입니다. :ㅋㅋ.
Reply #182020-01-07
밀도계는 비싸다.。。센서 프로브 두 개, 건조 밀도계, 진짜 힘들어 죽겠어. 액위계는 100배나 좋고 가격도 저렴해 돈도 별로 안 듭니다. 한 번 시도해 보세요. 20년째 물건을 팔고 있는데, 효과가 없다고 하는 사람은 아무도 없어요. 저장성 각지에 있는 도금 폐수 처리장 중에서, 현재 가동되고 있으며 3년 이상 문제 없이 작동해온 곳은 아마 200곳 정도 될 것입니다. :롤
Reply #192020-01-07
탈황 혼합 탱크에 사용되는 멤브레인은 액체에 닿지 않고 밀도계에 투입되며, 그 모습은 이렇게 떨어지는 형태입니다. 화려해 보이지는 않지만 엄청난 기술로, 세계 최초의 것입니다.사용해 본 사람들은 나쁘다고 말하지 않았어요. 지금 누가 나를 찾아와도 가격이 2만 이하라면 절대 상의하지 않을 거예요. :ㅋㅋ 두 개의 일반 센서를 수정해서 모든 지표가 동일해지도록 만드는 거라니, 마치 쌍둥이처럼 말이죠. 이런 일은 정말 드물어요! 분명히 말하지만, 여러분이 아무리 열심히 노력해도, 당신과 아내가 평생을 함께 살면서 아이를 낳는다 해도, 쌍둥이를 가질 수는 없을 거예요. 형님, 저희 작은 공장에서는 “쌍둥이”를 대량으로 생산해요. 으하하, :victory:. 성적은 어때요? 누가 이기고 싶지 않겠어요? 두 분이서 힘을 합쳐 쌍둥이를 만들어보세요. 구매 제한이 없다면, 형님이 베이징에 집을 사서 네 마리의 아기들이 베이징에서 공부하며 칭화대학교에 입학할 수 있도록 해드릴게요. 어때? {:3_51:}
Reply #202020-01-07
우정의 팁: 밤이 깊고 조용할 때, 재미로 이상한 말을 해보는 것도 좋아요. 하지만 형이 부자라고 생각하지 마세요. 형은 이미 재능이 고갈되어 가난해졌으며, 이제는 그저 이상한 말만 할 수 있을 뿐이에요... {:2_45:}
Reply #212020-01-08
외부 부착형 수위계는 탱크 바닥에 침전물이 있을 경우 즉시 사용할 수 없음

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.