전문가님 도와주세요, 지멘스 위치 센서 문제입니다

2019-12-30View Original

Thread Content

지멘스 포지셔너에 관한 질문이 있어서 문의드립니다:
1. DCS에서 전달되는 신호와 현장에서 수동으로 입력하는 +/– 신호의 방향은 일치하나요?
2. 웜기어의 설정값은 최대값 범위인가요? 아니면 웜기어를 어떻게 이해해야 하나요? 왜 0-100 사이에서 다시 0이나 음수로 변하는 걸까요?
전문가님들의 조언을 부탁드립니다. 정말 감사합니다
Reply #22019-12-30
매뉴얼을 살펴보시길 권장합니다. 웹 주소는 다운로드 링크인 https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109763954/A5E35438965-ADzh_PS2HART_OI_zh-CHS.pdf?download=true입니다
Reply #32019-12-31
서둘러 지멘스 A/S에 연락하십시오.400-616-2020 웹사이트;https://new.siemens.com/cn/zh/company/about/hotline.html
Reply #42020-01-01
먼저 전원을 켠 다음, DCS나 PLC를 통해 수동으로 신호를 보내서 위치 센서의 실제 출력값과 표시되는 값을 확인합니다. 만약 DCS와 일치한다면 별도로 신경 쓸 필요가 없습니다;만약 일치하지 않는 경우(일반적으로 반대인 경우가 많으며, 예를 들어 DCS에서의 출력값이 25%인데 현장에서의 출력 및 표시값이 75%인 경우), 그러면 현장의 위치제어기 메뉴로 들어가 “7.SDIR” 설정값의 방향을 기존의 ‘Fall’에서 ‘Rise’로 변경해 주고, “38.YDIR”의 표시값 및 위치 피드백 관련 변수의 방향도 기존의 ‘Fall’에서 ‘Rise’로 변경하면 됩니다;
Reply #52020-01-02
이것은 주로 아직 제대로 조정되지 않았습니다. 1, 파라미터에는 정반작용 설정이 있으므로 실제 상황과 일치해야 합니다. 2, 설명서에 나와 있는 방법에 따라 다시 조정해 주세요
Reply #62020-01-02
1. DCS에서 나오는 신호와 현장의 수동 +/- 버튼 신호의 방향은 일치하나요? 4층의 해유님이 이미 답변해 주셨습니다.
2. 원통형 레버로 조절하는 것은 최대값 범위인가요? 아니면 원통형 레버를 어떻게 이해해야 할까요? 왜 0-100 사이에서 다시 0이나 음수로 돌아가는 걸까요? 이 원통형 레버는 사실 슬라이딩 리젝터와 같은 역할을 하는데, 단지 순환적으로 작동합니다. 즉, 최대 저항값에 도달한 후에는 저항값이 줄어들다가 다시 커지는 것입니다. 하지만 저항값의 범위는 일정합니다.이 레버는 주로 테스트할 때 사용되며, 예를 들어 초기화 후에 0%와 100%의 밸브 위치 저항을 설정하는 데 쓰입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.