지멘스 포지셔너에 관한 질문이 있어서 문의드립니다:
1. DCS에서 전달되는 신호와 현장에서 수동으로 입력하는 +/– 신호의 방향은 일치하나요?
2. 웜기어의 설정값은 최대값 범위인가요? 아니면 웜기어를 어떻게 이해해야 하나요? 왜 0-100 사이에서 다시 0이나 음수로 변하는 걸까요?
전문가님들의 조언을 부탁드립니다. 정말 감사합니다
매뉴얼을 살펴보시길 권장합니다. 웹 주소는 다운로드 링크인 https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109763954/A5E35438965-ADzh_PS2HART_OI_zh-CHS.pdf?download=true입니다
서둘러 지멘스 A/S에 연락하십시오.400-616-2020 웹사이트;https://new.siemens.com/cn/zh/company/about/hotline.html
먼저 전원을 켠 다음, DCS나 PLC를 통해 수동으로 신호를 보내서 위치 센서의 실제 출력값과 표시되는 값을 확인합니다. 만약 DCS와 일치한다면 별도로 신경 쓸 필요가 없습니다;만약 일치하지 않는 경우(일반적으로 반대인 경우가 많으며, 예를 들어 DCS에서의 출력값이 25%인데 현장에서의 출력 및 표시값이 75%인 경우), 그러면 현장의 위치제어기 메뉴로 들어가 “7.SDIR” 설정값의 방향을 기존의 ‘Fall’에서 ‘Rise’로 변경해 주고, “38.YDIR”의 표시값 및 위치 피드백 관련 변수의 방향도 기존의 ‘Fall’에서 ‘Rise’로 변경하면 됩니다;
이것은 주로 아직 제대로 조정되지 않았습니다. 1, 파라미터에는 정반작용 설정이 있으므로 실제 상황과 일치해야 합니다. 2, 설명서에 나와 있는 방법에 따라 다시 조정해 주세요
1. DCS에서 나오는 신호와 현장의 수동 +/- 버튼 신호의 방향은 일치하나요? 4층의 해유님이 이미 답변해 주셨습니다.
2. 원통형 레버로 조절하는 것은 최대값 범위인가요? 아니면 원통형 레버를 어떻게 이해해야 할까요? 왜 0-100 사이에서 다시 0이나 음수로 돌아가는 걸까요? 이 원통형 레버는 사실 슬라이딩 리젝터와 같은 역할을 하는데, 단지 순환적으로 작동합니다. 즉, 최대 저항값에 도달한 후에는 저항값이 줄어들다가 다시 커지는 것입니다. 하지만 저항값의 범위는 일정합니다.이 레버는 주로 테스트할 때 사용되며, 예를 들어 초기화 후에 0%와 100%의 밸브 위치 저항을 설정하는 데 쓰입니다.