SIS 시스템 릴레이 고장

2020-01-02View Original

Thread Content

SIS 시스템에 릴레이 고장이 발생하면 어떤 알림이 표시되나요? SIS 시스템의 릴레이 고장으로 인해 시스템이 정지하게 되나요?이 경보의 의미를 아는 사람이 있나요?
Reply #22020-01-03
리레이 고장은 SIS 시스템에서 감지할 수 없습니다. 고장에는 두 가지 경우가 있습니다. 하나는 코일에 전력이 공급되지 않는 경우로, 이때는 리레이 대신 사용할 수 있는 예비 접점을 SIS의 DI 카드에 연결하여 경보를 발생시킬 수 있습니다. 단순히 리레이의 접점이 오작동하는 경우는 감지할 수 없습니다. 이러한 고장을 방지하기 위해서는 점검할 때 수명이 긴 리레이로 교체해 주는 것이 좋습니다
Reply #32020-01-29
리레이 고장은 첫째가 정전, 둘째가 접점입니다.고품질의 릴레이를 사용하십시오.
Reply #42020-01-30
DO 안전 릴레이는 모두 코일에 항상 전압이 인가되어 있으므로, DO 출력이 0이 되어 정지할 때 릴레이 코일의 상태를 점검해야 합니다. 일부 제조업체의 안전 릴레이는 코일 고장 신호를 제공하여, 이를 SIS에 전송해 알람을 울릴 수 있습니다.
Reply #52020-02-02
연결되어 있으면 멈춥니다. 즉시 강제로 교체, 교체

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.