SIS 시스템 선정 단계에 대해 이야기해 보자
Thread Content
SIS 시스템은 국산이 될 수도 있고 수입품이 될 수도 있습니다. SIS 시스템을 선정할 때의 기본적인 접근 방식과 단계는 동일합니다. 창휘 계측기는 우수하고 안정적인 UW500s 안전 제어 시스템을 예로 들어 SIS 시스템 선정 과정을 간단히 설명해 드립니다. http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png SIS 시스템 선정 yunrun.com.cn/product/2825.html 1. I/O 포인트 수를 기준으로 I/O 모듈 및 관련 단자대를 선정합니다.카테고리 | 신호 유형 | 모듈 선정 | 설정 설명 | 관련 단자대 선정
AI | II형, III형 전류 | UW5912S – 8채널 전류 아날로그 입력용 안전 모듈, 단일 구성 | UW5971S – 4개의 입출력 단자대
DI | 24VDC | UW5915S – 16채널 디지털 레벨 입력용 안전 모듈, 단일 구성 | UW5771_F – DI 릴레이 절연 단자대
DO | 접점 출력 | UW5917S – 8채널 디지털 접점 출력용 안전 모듈, 단일 구성 | UW5771_G – DO 릴레이 출력 단자대
UW5971S_G – DO 안전 릴레이 단자대
참고 1: 모듈 및 단자대의 수를 계산하는 방법: 모듈의 수 = 포인트 수 ÷ 모듈당 채널 수. 정수로 나누어지지 않을 경우, 모듈의 수에 1을 더합니다;모듈: 단자대=4:1; 주2: 모듈과 릴레이 단자대의 계산 방법: UW5915S:UW5771_F=2:1;UW5917S:UW5771_G=1:1;UW5917S:UW5971S_G=1:1. 주3: I/O 포인트 수를 세는 방법에 익숙하지 않다면, 바이두에서 “DCS 시스템의 I/O 포인트 계산 방법”을 검색해 보세요. 2. 제어 모듈, 통신 모듈 및 전원 모듈의 선정
모듈명 | 구성 방식 | 단자대 명칭 | 부속 모듈
--- | --- | --- | ---
UW5119S 안전 제어 모듈 | 중복 구성 | UW5179S 안전 제어 모듈용 이중 중복 단자대 | UW5179S_K 안전 제어 모듈 프로그래밍 잠금장치
UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈 | 중복 구성 | UW5179S 안전 제어 모듈용 이중 중복 단자대 | UW5179S_K 안전 제어 모듈 프로그래밍 잠금장치
UW5421 전원 모듈(32W) | 단일/중복 구성 | UW5475 4단자 전원 단자대
참고 1: UW5119S의 구성 계산 방식: 모든 안전 제어 모듈은 중복 구성으로 설정되며, 각 안전 제어 모듈은 최대 64개의 I/O 모듈을 지원할 수 있습니다; 주2: UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈로, 6개의 SNET 연결 인터페이스를 제공합니다; 주3: UW5421의 설정 계산: 시스템 전원 모듈은 모두 중복 구성을 채택하며, UW5421은 32W 전원 모듈입니다;아래의 모듈 전력 소비 표를 바탕으로 총 전력을 계산하되, 일반적으로 전원 여유분으로 10%를 고려하면 됩니다; 주4: UW5421 시스템 전원 모듈은 시스템 제어 모듈, 통신 모듈 및 IO 모듈의 시스템 전원으로 사용될 수 있으며, 외부 전원으로도 활용될 수 있습니다. 다만 동일한 전원 모듈은 동시에 시스템 전원과 외부 전원으로 사용될 수는 없습니다. 모듈명 모듈 시스템 전력 소비량(W) 외부 전원 소비량(W) UW5119S 보안 제어 모듈 2.5 / UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈 3.5 / UW5912S 8채널 전류 아날로그 입력 보안 모듈 0.8 / UW5915S 16채널 디지털 레벨 입력 보안 모듈 0.8 10 UW5917S 8채널 디지털 접점 출력 보안 모듈 0.8 6.5 주1: 시스템의 외부 전원 공급 장치 수와 전력 분배는 엔지니어링 설계 요구에 따라 결정됩니다; 3. 캐비닛 및 부속품의 구성 ① 산업 표준 캐비닛(800mm×600mm×2200mm) 캐비닛에는 1~2개의 설치용 패널을 장착할 수 있으며, 앞뒤 양면에 설치가 가능합니다. 총 36개의 설치 유닛이 제공되며, 앞뒤 설치 패널 아래에 각각 3개씩의 설치 유닛을 남겨두는 것이 좋습니다. 그러면 총 30개의 설치 유닛을 사용할 수 있습니다; ②이중 전원 스위칭 및 교류 전력 분배 컴포넌트 UW5485는 이중 교류 전원 입력의 전환, 캐비닛 내부의 교류 전력 분배, 그리고 캐비닛의 자동 온도 제어에 사용되므로, 그 설치 수는 캐비닛의 수와 동일합니다. 여기서 창휘 계측은 가장 간단한 SIS를 예로 들어 SIS 시스템의 선정 및 구성 상황을 설명합니다. 예를 들어, 특정 저장탱크의 액위가 높아지면 공급밸브가 자동으로 닫혀야 하며, 안전 등급이 SIL2인 경우, SIS 시스템의 기본 구성 요소들(설계사무소의 설계, 액위계, 밸브 및 설치 재료는 제외)은 다음과 같습니다:
1. 안전 제어 스테이션
UW5119S 안전 제어 모듈(SIL2) × 2개
UW5179S 안전 제어 모듈 이중화 중복 단자대(UW5971S_C 포함) × 1개
UW5912S 8축 전류 아날로그 입력 안전 모듈(SIL2) × 1개
UW5915S 16축 디지털 레벨 입력 안전 모듈(SIL2) × 1개
UW5917S 16축 디지털 레벨 출력 안전 모듈(SIL2) × 1개
UW5971S 4유닛 입력/출력 단자대(UW5971S_C 포함) × 1개
UW5421 전원 모듈(32W) × 4개
UW5475 4유닛 전원 단자대(4×4축, 중복 구성 가능) × 1개
UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈(외부 포트 6개, 직접 연결 포트 2개) × 2개
2. 부속품 및 캐비닛
UW5971S_F DI 릴레이 절연 접점 안전 입력 단자대(16축) × 1개
UW5971S_K DO 릴레이 NO 접점 안전 출력 단자대(8축) × 2개
UW5411 전원 모듈(168W) × 2개
UW5472 시스템 전원 이중화 단자대 × 1개
UW5485 이중 전원 전환 및 교류 전력 분배 장치 × 1세트
UW5041 산업 표준 캐비닛(2200×800×600mm) × 1개
UW5041_A 부속품 설치 키트(UW5032 CNetUW 통신 연결 케이블, UW5032_T CNetUW 통신 단말기 어댑터 모듈, UW5031 POC 모듈) × 2개
안전 게이트(SIL3) × 2개
3. 시스템 소프트웨어
UW5011_SIL 우윈테크 프로 제어 엔지니어링 애플리케이션 플랫폼 소프트웨어 V1.0(SIL) × 1세트
UW5061 UW 제어 엔지니어링 애플리케이션 소프트웨어 플랫폼 라이선스 키 × 1세트
UW5071 UW500s 시스템 매뉴얼 × 1세트
UW5075 UW500s 제어 엔지니어링 애플리케이션 소프트웨어 플랫폼 제어 구성 매뉴얼 × 1세트
UW5075 UW500s 제어 엔지니어링 애플리케이션 소프트웨어 플랫폼 실시간 모니터링 매뉴얼 × 1세트
4. 작업 스테이션
UW5011_E 엔지니어용 스테이션 및 작업자용 스테이션 × 1대
UW5046 산업 표준 작업대(700×1118×750mm), 비상 정지 및 리셋 버튼 포함 × 1개
UPS 무정전 전원 공급 장치(3KVA, 0.5시간 지연) × 2대
5. 기타
OPC 라이선스(데이터 업로드 인터페이스) × 1회
안전 구성 프로그래밍 및 디버깅 서비스 × 1회