SIS 시스템은 국산이 될 수도 있고 수입품이 될 수도 있습니다. SIS 시스템을 선정할 때의 기본적인 접근 방식과 단계는 동일합니다. 창휘 계측기는 우수하고 안정적인 UW500s 안전 제어 시스템을 예로 들어 SIS 시스템 선정 과정을 간단히 설명해 드립니다. http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png SIS 시스템 선정 yunrun.com.cn/product/2825.html 1. I/O 포인트 수를 기준으로 I/O 모듈 및 관련 단자대를 선정합니다.
카테고리 | 신호 유형 | 모듈 선정 | 설정 설명 | 관련 단자대 선정
AI | II형, III형 전류 | UW5912S – 8채널 전류 아날로그 입력용 안전 모듈, 단일 구성 | UW5971S – 4개의 입출력 단자대
DI | 24VDC | UW5915S – 16채널 디지털 레벨 입력용 안전 모듈, 단일 구성 | UW5771_F – DI 릴레이 절연 단자대
DO | 접점 출력 | UW5917S – 8채널 디지털 접점 출력용 안전 모듈, 단일 구성 | UW5771_G – DO 릴레이 출력 단자대
UW5971S_G – DO 안전 릴레이 단자대
참고 1: 모듈 및 단자대의 수를 계산하는 방법: 모듈의 수 = 포인트 수 ÷ 모듈당 채널 수. 정수로 나누어지지 않을 경우, 모듈의 수에 1을 더합니다;모듈: 단자대=4:1; 주2: 모듈과 릴레이 단자대의 계산 방법: UW5915S:UW5771_F=2:1;UW5917S:UW5771_G=1:1;UW5917S:UW5971S_G=1:1. 주3: I/O 포인트 수를 세는 방법에 익숙하지 않다면, 바이두에서 “DCS 시스템의 I/O 포인트 계산 방법”을 검색해 보세요. 2. 제어 모듈, 통신 모듈 및 전원 모듈의 선정
모듈명 | 구성 방식 | 단자대 명칭 | 부속 모듈
--- | --- | --- | ---
UW5119S 안전 제어 모듈 | 중복 구성 | UW5179S 안전 제어 모듈용 이중 중복 단자대 | UW5179S_K 안전 제어 모듈 프로그래밍 잠금장치
UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈 | 중복 구성 | UW5179S 안전 제어 모듈용 이중 중복 단자대 | UW5179S_K 안전 제어 모듈 프로그래밍 잠금장치
UW5421 전원 모듈(32W) | 단일/중복 구성 | UW5475 4단자 전원 단자대

참고 1: UW5119S의 구성 계산 방식: 모든 안전 제어 모듈은 중복 구성으로 설정되며, 각 안전 제어 모듈은 최대 64개의 I/O 모듈을 지원할 수 있습니다; 주2: UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈로, 6개의 SNET 연결 인터페이스를 제공합니다; 주3: UW5421의 설정 계산: 시스템 전원 모듈은 모두 중복 구성을 채택하며, UW5421은 32W 전원 모듈입니다;아래의 모듈 전력 소비 표를 바탕으로 총 전력을 계산하되, 일반적으로 전원 여유분으로 10%를 고려하면 됩니다; 주4: UW5421 시스템 전원 모듈은 시스템 제어 모듈, 통신 모듈 및 IO 모듈의 시스템 전원으로 사용될 수 있으며, 외부 전원으로도 활용될 수 있습니다. 다만 동일한 전원 모듈은 동시에 시스템 전원과 외부 전원으로 사용될 수는 없습니다. 모듈명 모듈 시스템 전력 소비량(W) 외부 전원 소비량(W) UW5119S 보안 제어 모듈 2.5 / UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈 3.5 / UW5912S 8채널 전류 아날로그 입력 보안 모듈 0.8 / UW5915S 16채널 디지털 레벨 입력 보안 모듈 0.8 10 UW5917S 8채널 디지털 접점 출력 보안 모듈 0.8 6.5 주1: 시스템의 외부 전원 공급 장치 수와 전력 분배는 엔지니어링 설계 요구에 따라 결정됩니다; 3. 캐비닛 및 부속품의 구성 ① 산업 표준 캐비닛(800mm×600mm×2200mm) 캐비닛에는 1~2개의 설치용 패널을 장착할 수 있으며, 앞뒤 양면에 설치가 가능합니다. 총 36개의 설치 유닛이 제공되며, 앞뒤 설치 패널 아래에 각각 3개씩의 설치 유닛을 남겨두는 것이 좋습니다. 그러면 총 30개의 설치 유닛을 사용할 수 있습니다; ②이중 전원 스위칭 및 교류 전력 분배 컴포넌트 UW5485는 이중 교류 전원 입력의 전환, 캐비닛 내부의 교류 전력 분배, 그리고 캐비닛의 자동 온도 제어에 사용되므로, 그 설치 수는 캐비닛의 수와 동일합니다. 여기서 창휘 계측은 가장 간단한 SIS를 예로 들어 SIS 시스템의 선정 및 구성 상황을 설명합니다. 예를 들어, 특정 저장탱크의 액위가 높아지면 공급밸브가 자동으로 닫혀야 하며, 안전 등급이 SIL2인 경우, SIS 시스템의 기본 구성 요소들(설계사무소의 설계, 액위계, 밸브 및 설치 재료는 제외)은 다음과 같습니다:

1. 안전 제어 스테이션
UW5119S 안전 제어 모듈(SIL2) × 2개
UW5179S 안전 제어 모듈 이중화 중복 단자대(UW5971S_C 포함) × 1개
UW5912S 8축 전류 아날로그 입력 안전 모듈(SIL2) × 1개
UW5915S 16축 디지털 레벨 입력 안전 모듈(SIL2) × 1개
UW5917S 16축 디지털 레벨 출력 안전 모듈(SIL2) × 1개
UW5971S 4유닛 입력/출력 단자대(UW5971S_C 포함) × 1개
UW5421 전원 모듈(32W) × 4개
UW5475 4유닛 전원 단자대(4×4축, 중복 구성 가능) × 1개
UW5156 6/8포트 산업용 이더넷 스위치 모듈(외부 포트 6개, 직접 연결 포트 2개) × 2개

2. 부속품 및 캐비닛
UW5971S_F DI 릴레이 절연 접점 안전 입력 단자대(16축) × 1개
UW5971S_K DO 릴레이 NO 접점 안전 출력 단자대(8축) × 2개
UW5411 전원 모듈(168W) × 2개
UW5472 시스템 전원 이중화 단자대 × 1개
UW5485 이중 전원 전환 및 교류 전력 분배 장치 × 1세트
UW5041 산업 표준 캐비닛(2200×800×600mm) × 1개
UW5041_A 부속품 설치 키트(UW5032 CNetUW 통신 연결 케이블, UW5032_T CNetUW 통신 단말기 어댑터 모듈, UW5031 POC 모듈) × 2개
안전 게이트(SIL3) × 2개

3. 시스템 소프트웨어
UW5011_SIL 우윈테크 프로 제어 엔지니어링 애플리케이션 플랫폼 소프트웨어 V1.0(SIL) × 1세트
UW5061 UW 제어 엔지니어링 애플리케이션 소프트웨어 플랫폼 라이선스 키 × 1세트
UW5071 UW500s 시스템 매뉴얼 × 1세트
UW5075 UW500s 제어 엔지니어링 애플리케이션 소프트웨어 플랫폼 제어 구성 매뉴얼 × 1세트
UW5075 UW500s 제어 엔지니어링 애플리케이션 소프트웨어 플랫폼 실시간 모니터링 매뉴얼 × 1세트

4. 작업 스테이션
UW5011_E 엔지니어용 스테이션 및 작업자용 스테이션 × 1대
UW5046 산업 표준 작업대(700×1118×750mm), 비상 정지 및 리셋 버튼 포함 × 1개
UPS 무정전 전원 공급 장치(3KVA, 0.5시간 지연) × 2대

5. 기타
OPC 라이선스(데이터 업로드 인터페이스) × 1회
안전 구성 프로그래밍 및 디버깅 서비스 × 1회
Reply #22020-04-14
고액위 연동을 위해 이렇게 많은 것들을 설치하는 거군요.:Q
Reply #32020-04-15
정말 그런 일이 있어.저희 쪽에서는 두 가지 이유로 콩기슨 트라이콘 SIS 한 세트를 구입했습니다.그건 당신이 낭비라고 생각하는 문제가 아니라, 강제적으로 요구되는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.