20mA 이하일 때 스테이션 제어에 0.08mA의 신호가 추가됨

2020-01-03View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 hkhl이 2020-1-3 23:36에 수정했습니다. 4~20mA가 0~100t/h에 해당하는 소용돌이형 유량계가 있습니다. 공정이 정지될 때, 유량계는 유량을 0으로 표시하지만, 스테이션 제어 시스템은 0.5t/h로 표시합니다. 이때 유량계 측에서 측정된 전류는 3.98mA입니다. 시뮬레이션 신호를 보내서 테스트를 진행했으며, 데이터는 다음과 같습니다: 4mA를 보냈을 때 스테이션 제어장치에서는 0.5t/h로 표시되어 0.5t/h가 과다하게 나타났습니다. 12mA를 보냈을 때는 50.5t/h로 표시되어 역시 0.5t/h가 과다했습니다. 18mA를 보냈을 때는 88t/h로 표시되어 0.5t/h가 더 많이 나타났습니다. 20mA를 보냈을 때는 100t/h로 정상적으로 표시되었습니다. 20mA 이하의 경우에도 스테이션 제어장치에서는 계속해서 0.08mA의 신호가 과다하게 나타나는 것 같습니다... 혹시 어디에 문제가 있는지, 어떻게 처리해야 할지 알려주시면 감사하겠습니다!
Reply #22020-01-04
““스테이션 제어”의 선형성이 좋지 않으며, 영점 편차와 전환점도 존재합니다. 19mA 신호를 다시 입력하여 유량 편차가 얼마인지 확인하고, 전환점을 찾아보세요. 그런 다음, 입력-출력 곡선을 그려내고, 그 다음에는 이 곡선을 처리하는 간단한 프로그램을 작성합니다. 먼저 오프셋을 수정하기 위해 평행 이동을 시키고, 굽은 부분과 굽은 점 위의 구간에 대해서는 비율을 조정합니다. . . 다 준비됐어요. 형에게 홍바오를 보내주세요. 공짜로 먹고 마시면 안 돼요. {:2_42:}
Reply #32020-01-04
갑자기 계기판 관련 질문에 답해주는 위챗 그룹을 만들고 싶어요. 먼저 홍봉을 받은 다음에 질문에 답하는 거죠. 하하하, 여러분은 어떻게 생각하세요? . . 원숭이들아, 웃어라, {:2_42:} {:2_40:} {:2_45:} {:2_30:} {:2_37:} {:2_36:} .
Reply #42020-01-04
잠시 현장을 떠났습니다. 결과가 나오면 다시 답변드리겠습니다. 이러한 현상을 겪으신 다른 분들도 부디 조언을 아끼지 말아 주세요:handshake
Reply #52020-01-04
주형은 여전히 이렇게 열심이네:lol
Reply #62020-01-09
유량계에는 설정 전류 옵션이 있어야 하니, 설명서를 확인해 보세요
Reply #72020-01-09
안전 게이트 점검(있는 경우), 채널 변경, 제어 시스템 설정 확인, 케이블을 분리한 뒤 제어 스테이션에 직접 신호를 보내어 점검
Reply #82020-01-13
스테이션 제어 시스템의 측정 채널이 정확하지 않을 경우, 채널을 보정할 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 채널을 교체해야 합니다. DCS는 일반적으로 이런 방식으로 처리됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.