계기 문제 문의

2020-01-06View Original

Thread Content

현재 EJA438E 압력 변환기가 있으며, 최소 측정 범위는 25KPa입니다. 이 변환기의 측정 범위를 10KPa로 변경하여 사용하고자 하는데, 정밀도는 낮추어도 괜찮습니다.
Reply #22020-01-06
이 장치가 HART/Brain/FF 프로토콜을 지원하는지 확인해 보세요. 만약 지원한다면, 해당 프로토콜을 지원하는 휴대용 컨트롤러를 사용하여 설정을 변경하면 됩니다. 지원하지 않는다면 어쩔 수 없습니다
Reply #32020-01-07
버튼이 있다면 설명서를 보거나 핸드피스를 사용할 수 있습니다
Reply #42020-01-07
이 계기는 HART를 지원하지만, 물리적인 최소 측정 범위는 25KPa입니다. 이 범위를 22KPa 이하로 변경해 보았지만 작동하지 않았습니다. 그래서 혹시 10KPa 정도로 범위를 조절해서 어떻게든 사용할 수 있는 방법이 있는지 여쭤보고 싶습니다.
Reply #52020-01-07
EJA가 범위를 선택할 때 지정하는 상한값은 트랜스미터의 최저 측정 하한값보다 반드시 크어야 하며, 그렇지 않으면 트랜스미터가 오류를 보고하여 사용할 수 없습니다.
Reply #62020-01-07
측정 가능한 최소 범위가 25KPA라서, 당연히 변경할 수 없습니다. 공정 사용에 대응하기 위해 DCS 설정 범위를 0~10KPA로 하고, 시스템 내에서 공식을 변경합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.