바이오가스 유량계 선정

2020-01-06View Original

Thread Content

DN32 규격의 메탄가스 배관에는 유량을 측정하기 위한 유량계를 추가로 설치해야 합니다. 여러분, 어떤 유량계를 선택하는 것이 적절할까요??? 와류식 유량계, 가스 터빈 유량계, 아니면???
Reply #22020-01-06
터빈이나 공판이죠, 이 둘은 정밀도가 괜찮고 가격도 저렴해요
Reply #32020-05-02
이 게시글은 마지막으로 kashow77이 2020-5-2 08:30에 수정했습니다.
가스용 초음파 유량계 – 저희는 바이오가스 산업에서 이 장비를 사용한 사례가 있습니다(습기도 측정 가능하며, 센서의 오염 내성은 최대 8mm까지입니다).
---------------------------------------
바이오가스 유량 측정 사례: 사용자 – ZJ독산에너지, 파이프 직경 – DN200, 압력 – 상압; 온도: ≤50℃; 유량 범위: 0~800m3/h ; ------------------------------------- 테스트 대상 가스의 특징: 압력이 낮고, 수분 함량이 높음(응축수가 존재함), 가스 상태가 비교적 더럽음
Reply #42021-01-05
일반적으로 바이오가스는 운송 과정에서 파이프라인의 정압이 높지 않아, 와류식 유량계를 사용하는 데에는 일정한 한계가 있을 수 있습니다. 이러한 저압 머리의 가스를 측정할 때는 터빈을 사용할 수도 있고, 공극판이나 균형 유량계를 사용할 수도 있습니다.메탄가스의 온도와 압력이 크게 변동할 수 있으므로, 온도 및 압력 보상 기능을 추가하는 것이 가장 좋습니다.
Reply #52021-01-05
터빈은 정시에 작동해야 하며, 만약 바이오가스에 불순물이 있다면 시간이 지나면서 터빈이 마모될 수 있습니다
Reply #62021-01-06
맞아요, 이런 작업 조건에서는 압력을 높여야 하며, 와류식 유량계가 측정에 더 정확합니다.
Reply #72021-01-06
A+Qmc 밸런스 흐름계를 사용할 수 있습니다. 이 제품은 미국 NASA에서 생산한 것으로, 정확도는 0.25%~0.75%에 달하며 압력 손실도 매우 적어 biogas 측정에 매우 적합합니다.바이오가스는 성분이 다양하고 유량도 매우 적으며, 측정 범위의 비율도 큽니다. 미국의 우주 기술입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.