공정엔지니어링 지구 – 계측 및 자동제어 기술 교류판 – 매일 한 문제 – 2020-01-07일자 문제입니다.
송신기의 멤브레인 챔버 내부에 있는 충전액에는 어떤 주요 특성들이 있을까요?실리콘 플루오로오일의 차이점은 무엇인가요? 참고 답변: 열팽창계수가 작아 저온에서도 응고되지 않으며, 고온에서도 증발하거나 기화하지 않습니다. 또한 그 점도는 온도 변화에 따라 크게 변하지 않기 때문에, 계측기의 성능이 안정적으로 유지됩니다.저온 실리콘 오일의 최저 온도는 -40℃에 달하며, 고온 실리콘 오일의 최고 온도는 315℃에 달합니다.플루오로오일은 불활성 액체로 화학적 반응성이 낮아 산소나 염소를 측정하는 센서에 사용됩니다. 작동 온도는 -45~250℃이며, 점도가 낮지만 가격은 비쌉니다.
Reply #22020-01-07
성능: 압력을 전달하며, 열팽창계수가 낮고, 저온에서도 응축되지 않으며 고온에서도 증발하거나 기화하지 않습니다. 또한 온도 변화에 따라 점도가 크게 변하지 않습니다.차이점: 플루오로 오일은 화학적으로 불활성이어서 산소나 염소를 측정하는 데 자주 사용되며, 실리콘 오일에 비해 가격이 더 비쌉니다.
Reply #32020-01-07
막박스 내부에는 압력을 전달하기 위해 충전액이 필요하며, 실리콘 오일에는 저온용 실리콘 오일과 고온용 실리콘 오일이 있습니다. 저온용 실리콘 오일의 최저 온도는 -40℃까지 가능하고, 고온용 실리콘 오일의 최고 온도는 315℃까지 가능합니다.플루오로오일은 불활성 액체로, 화학적 반응성이 낮아 산소나 염소를 측정하는 센서에 사용됩니다. 사용 온도는 -45~250℃ 사이이며, 점도는 낮습니다. 다만 실리콘 오일에 비해 가격이 비쌉니다.
Reply #42020-01-07
팽창계수, 열안정성, 응고점
Reply #52020-01-07
실리콘 오일은 대부분의 경우에 사용될 수 있지만, 측정 대상이 염소기체나 염소를 함유한 물질인 경우에는 주의가 필요합니다. 염소기체는 부식성과 침투성이 매우 강하며, 실리콘 오일과 반응하여 폭발을 일으킬 수 있기 때문에 반드시 플루오로오일을 사용해야 합니다
Reply #62020-01-07
막박스 내부에는 압력을 전달하기 위해 충전액이 필요합니다. 센서가 요구하는 충전액의 특성은 다음과 같습니다: 열팽창계수가 낮아야 하며, 저온에서도 얼지 않고, 고온에서도 증발하거나 기화하지 않아야 합니다.
Reply #72020-01-07
성능: 압력을 전달하며, 열팽창계수가 낮고, 저온에서도 응축되지 않으며 고온에서도 증발하거나 기화하지 않습니다. 또한 온도 변화에 따라 점도가 크게 변하지 않습니다.차이점: 플루오로 오일은 화학적으로 불활성이어서 산소나 염소를 측정하는 데 자주 사용되며, 실리콘 오일에 비해 가격이 더 비쌉니다.
Reply #82020-01-07
부식 방지, 공정 매체와 호환되지 않음
Reply #92020-01-07
보통은 실리콘 오일과 플루오로오일입니다.특징은 열온도 계수가 작으며, 저온에서는 응결되지 않고, 고온에서도 증발하거나 기화하지 않습니다.점도는 온도에 따라 크게 변하지 않습니다.고온 실리콘 오일은 최대 315℃까지 가능하며, 저온 실리콘 오일은 최저 -40℃까지 가능합니다. 플루오로오일은 -40℃와 315℃ 사이의 온도에서 사용됩니다.
Reply #102020-01-07
충전 액체의 특성: 저온에서도 얼지 않으며, 고온에서도 기화되지 않습니다. 팽창 계수가 낮으며, 충전 액체는 측정 대상 물질과 화학 반응을 일으키지 않습니다;실리콘 오일과 플루오로오일은 주로 측정 대상 매체와 온도 측면에서 큰 차이가 있습니다
Reply #112020-01-07
막 상자 내부에는 압력을 전달하기 위해 충전액이 필요합니다. 센서가 요구하는 충전액의 특성은 다음과 같습니다: 열팽창 계수가 낮아야 하며, 저온에서도 얼지 않고, 고온에서도 증발하거나 기화하지 않아야 합니다. 또한 온도 변화에 따라 점도가 크게 변하지 않아야만 계기의 성능이 안정적으로 유지될 수 있습니다.일반적으로 막상자 내부에는 실리콘 오일이나 플루오로카본 오일이 채워져 있습니다.실리콘 오일에는 저온 실리콘 오일과 고온 실리콘 오일이 있으며, 저온 실리콘 오일의 최저 온도는 -40℃까지 가능하고, 고온 실리콘 오일의 최고 온도는 315℃까지 가능합니다.트랜스미터의 사용 온도에 따라 다른 등급의 실리콘 오일을 선택합니다.플루오로오일은 불활성 액체로, 화학적 반응성이 낮아 산소나 염소를 측정하는 센서에 사용됩니다. 사용 온도는 -45~250℃ 사이이며, 점도는 낮습니다. 다만 실리콘 오일에 비해 가격이 비쌉니다.
Reply #122020-01-07
성능: 내동성, 유동성, 무활성성
차이점: 플루오로오일은 실리콘오일보다 내열성이 높음
Reply #132020-01-07
송신기 막상자 내의 충전액에는 어떤 주요 성능들이 있나요?실리콘 플루오로오일의 차이점은 무엇인가요? 주요 성능: 열팽창계수가 낮으며, 저온에서도 결빙되지 않고, 고온에서도 증발하거나 기화하지 않습니다. 또한 점도는 온도에 따라 크게 변하지 않습니다. 실리콘 플루오로오일의 주요 차이점: 일반 실리콘 오일의 사용 온도는 -40℃~150℃이며, 밀도는 0.934입니다. 온도 계수는 0.00108이고, 25℃에서의 점도는 9.5mpa.s입니다. 고온용 실리콘 오일의 경우 사용 온도는 15℃~315℃이며, 밀도는 1.070입니다. 온도 계수는 0.00053이고, 25℃에서의 점도는 44~50mpa.s입니다. 플루오로오일의 경우 사용 온도는 -45℃~205℃이며, 밀도는 1.850입니다. 온도 계수는 0.000864이고, 25℃에서의 점도는 6.5mpa.s입니다. 측정 대상이 염소 기체이거나 염소를 함유한 물질인 경우에는 주의해야 하며, 이때는 실리콘 오일이 아닌 플루오로오일을 사용해야 합니다.염소가 침투성이 강해 실리콘 오일과 반응하여 폭발을 일으킬 수 있습니다;산소를 측정할 때도 플루오르 오일을 사용해야 합니다.
Reply #142020-01-07
주요 성능: 열팽창계수가 낮으며, 저온에서도 결빙되지 않고, 고온에서도 증발하거나 기화하지 않습니다. 또한 점도는 온도에 따라 크게 변하지 않습니다. ?? 실리콘 플루오로 오일의 주요 차이점: 일반 실리콘 오일의 사용 온도는 -40℃~150℃이며, 밀도는 0.934입니다. 온도 계수는 0.00108이고, 25℃에서의 점도는 9.5mpa.s입니다. 고온용 실리콘 오일의 경우 사용 온도는 15℃~315℃이며, 밀도는 1.070입니다. 온도 계수는 0.00053이고, 25℃에서의 점도는 44~50mpa.s입니다. 플루오로 오일의 경우 사용 온도는 -45℃~205℃이며, 밀도는 1.850입니다. 온도 계수는 0.000864이고, 25℃에서의 점도는 6.5mpa.s입니다. ? ? 측정 대상이 염소 가스이거나 염소를 함유한 물질인 경우에는 주의해야 하며, 이때는 실리콘 오일이 아닌 플루오로오일을 사용해야 합니다.염소가 침투성이 강해 실리콘 오일과 반응하여 폭발을 일으킬 수 있습니다;산소를 측정할 때도 플루오르 오일을 사용해야 합니다.
Reply #152020-01-07
열팽창계수가 낮으며, 저온에서도 응결되지 않고 고온에서도 기화되지 않습니다. 또한 점도는 온도에 따라 크게 변하지 않습니다. 사용 가능한 온도 범위는 다음과 같습니다: 저온 실리콘 오일의 경우 -40도 섭씨부터 150도 섭씨까지, 고온 실리콘 오일의 경우 15도 섭씨부터 315도 섭씨까지입니다;플루오로오일의 온도 범위는 -45도 섭씨에서 205도 섭씨입니다
Reply #162020-01-07
막박스 내부에는 압력을 전달하기 위해 충전액이 필요합니다. 센서가 요구하는 충전액의 특성은 다음과 같습니다: 열팽창계수가 낮아야 하며, 저온에서는 얼지 않고, 고온에서는 증발하거나 기화하지 않아야 합니다. 또한 온도 변화에 따라 점도가 크게 변하지 않아야만 계측기의 성능이 안정적으로 유지될 수 있습니다.일반적으로 막상자 내부에는 실리콘 오일이나 플루오로카본 오일이 채워져 있습니다.실리콘 오일에는 저온 실리콘 오일과 고온 실리콘 오일이 있으며, 저온 실리콘 오일의 최저 온도는 -40°C까지 가능하고, 고온 실리콘 오일의 최고 온도는 315°C까지 가능합니다.트랜스미터의 사용 온도에 따라 다른 등급의 실리콘 오일을 선택합니다.플루오로오일은 불활성 액체로, 화학적 반응성이 낮아 산소나 염소를 측정하는 센서에 사용됩니다. 사용 온도는 -45~250°C 사이이며, 점도는 낮습니다. 다만 실리콘 오일에 비해 가격이 비쌉니다.
Reply #172020-01-07
충전액은 힘을 전달합니다;실리콘 플루오로 오일은 우선 사용 온도에 차이가 있으며, 또한 일부 기체 매질이 실리콘 오일과 반응하여 폭발 위험이 있는 반면, 플루오로 오일은 이러한 상황을 방지할 수 있습니다.
Reply #182020-01-07
다음과 같은 특성을 가져야 합니다: 비압축성, 높은 결빙점, 유동성
Reply #192020-01-07
다음과 같은 특성을 가져야 합니다: 비압축성, 높은 결빙점, 유동성
Reply #202020-01-07
측정 부분과 접촉 매질 부분을 분리하고, 압력을 측정 판으로 전달한다. 실리콘과 플루오로오일의 밀도가 다르며, 사용하는 온도도 다르다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.