질량 유량계가 측정한 유량이 너무 작음

2020-01-08View Original

Thread Content

측정 매질은 유가스전 수였으며, 다시 제로점을 맞춘 후 측정된 값은 정상보다 작게 나타났습니다.조절밸브는 액위로 제어되는데, 최근에 액위 제어값을 조정했습니다(1200mm에서 1400mm로). 이와 관련이 있을까요? 전문가분들께서 분석해 주시면 감사하겠습니다.
Reply #22020-01-08
글쓴이님, 조절밸브는 정작용인가요, 역작용인가요?액위가 1200에서 1400으로 조절될 경우, 조절밸브의 개도가 줄어들어 유량도 자연스럽게 감소합니다.
Reply #32020-01-08
액위 제어값이 조절밸브의 개도에 영향을 준다, 이렇게 이해하면 되나요?또한, 제 트래픽 요구사항을 충족시킬 수 있는 적절한 값은 어떻게 찾을 수 있을까요?
Reply #42020-01-08
설정된 액위 제어값은 유량계 측정값과는 전혀 상관이 없습니다. 아무런 관련성도 없죠. 논리적으로는 인과관계가 있어야 하며, 문제를 고려할 때는 말도 안 되는 방식으로 접근하거나 잘못된 길로 가서 여기저기 끌고 다니면 안 됩니다. . 제로 포인트의 측정값이 정확하다면, 편차는 아마도 비율적 성격을 띠고 있을 것입니다, 그렇지 않나요? 높은 점과 낮은 점을 각각 가져와 비교 검증할 수 있습니다. 그렇다면 비율 계수를 사용해 편차를 보정하면 됩니다. . 원인이 뭔지 묻지 마. 허벅지에 작은 혹이 생겼어. 그게 무슨 원인인지 어떻게 알 수 있겠어? 난 여의사야. 네가 바지를 벗을 용기가 있다면, 나도 네 털과 피를 자를 용기가 있어. :P {:3_51:}
Reply #52020-01-08
액위가 변했는데, 제어 범위도 변했나요? 그렇지 않다면 제어 신호는 여전히 1400으로 유지됩니다
Reply #62020-01-09
플로우차트가 있나요?chenxu07789@163.com 제 이메일입니다
Reply #72020-02-14
액위가 상승하면 조절밸브의 개도도 커지면서 역압이 부족해지고, 매체에 공기가 섞이는 것이 원인인 것 같습니다. 밸브의 개도를 적절히 줄이는 것을 권장합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.